本人新手上路,現有一棟五層服裝商業樓,建筑面積為10945平方米,,甲方要求我給予提供整棟樓的用電量估算,。包括照明,、公共照明、電梯(立梯2部,,扶梯,,5層要多少部扶梯?),;其中:中央空調用電量不知怎樣計算,?我經驗不足,甲方問起來我不知如何應付,,請大家指教,,多謝!,!
我的數據如下:中央空調制冷量1005KW,,額定功率175KW,,有四臺主機,有四臺冷凍泵,,均為380V電壓,,功率75KW的兩臺,22KW的一臺,,45KW的一臺,,冷卻泵也有四臺,,均為380V電壓,,率55KW的兩臺,30KW的一臺,,18.5KW的一臺,,冷卻塔風機一共有3臺,,都是3KW功率。我想問的是如果中央空調按出水溫度10度,,70%負載運行一個小時大概要
我國的建筑能耗已經超過社會總能耗的30%,既有不節能建筑通過門窗散失的能耗約占建筑總能耗的50%以上,,玻璃占門窗散失能源的70%,。可見,,
今天翻翻筆記本無意中發現空調用電負荷的估算公式,,這是老楊以前跟通風專業的同事一起討論定下來的,現在把這個公式放上來分享一下,,或許對你有用,。
我有個小型的辦公樓項目,他是每個小房間單獨一個小配電箱的,,空調也是這個配電箱取電,,但配電箱進線是BV線,空調使用小型的吸頂的VRV,那空調進線該采用電纜還是電線,,規范上有說明嗎
中央空調分戶電費計量系統是在自動抄表系統和空調管理系統的基礎上實現,。用電信息采集自動抄表系統和空調管理系統從物理上可根據部署位置分為主站管理軟件系統、通信網絡,、采集設備含計量設備三個部分,。其中系統主站部分單獨組網,與其它應用系統以及公網信道采用防火墻進行安全隔離,。用電信息采集系統集成在營銷業務應用系統中,,數據交互由營銷業務應用系統統一與其他業務應用系統(如生產管理系統等)進行交互
剛剛整理好,大家點評,。希望能起到拋磚引玉的作用,。
我現在負責的高層建筑室內兩臺掛式空調在一個回路的時候,設計是全部采用3*4的電線,,但是現場實際上到第一個空調是用3*4電線,,而到第2個空調就換成了3*2.5的電線,請問各位大蝦,,這樣做行嗎,?會不會有什么隱患?
07R202空調用電制冷機房設計與施工,,不錯的圖集,,對制冷機房的設計很有幫助
希望對大家有用
各位建筑空調節能高手: 小弟想請教各位一個問題:如何用房間玻璃總面積計算每天室內空調用電量?我現有一個這樣的計算方法,請各位一起討論一下此計算方法是否正確可行?同時希望各位高手指點一下是否有更簡單方便可行的辦法.謝謝了. 以下是我平時用的計算方法:玻璃總面積 ( )(平方英尺)×太陽熱獲得因數(300)(深圳地區) =總太陽熱負荷( ) /小時總太陽熱負荷( ) ×4小時=每天太陽熱總負荷( )BTU每天總負荷( ) ÷12000BTU=每天去除熱量所用空調的冷量( )ton每天總制冷量( )ton×電費( )元 =每天空調費( )元 例:玻璃總面積 255 (平方英尺)×太陽熱獲得因數300( 深圳地區) =總太陽熱負荷 76500 /小時總太陽熱負荷76500 ×4小時=每天太陽熱總負荷306000 每天總負荷306000 ÷12000BTU=每天去除熱量所用空調的冷量25.5 ton每天總制冷量25.5 ton×電費 0.
請教一下大神們,華北地區(北京,、天津,、河北、內蒙古,、山西),,這幾個地方的商業辦公建筑和政府辦公建筑的空調耗電 分別是多少呀,?寫論文要用到這些數據,但是找不著,。急急急?。?!
07R202 空調用電制冷機房設計與施工
據我知道,,一般單相分 掛式空調(1P或1.5P),柜式空調(2P或3P),;三相則為(4P或5P),;我們是按每P折合800W計算。還有我們在設計的時候,,是按每平方米需空調功率50W計算的,。這就有個問題,如果一個房間經計算需空調功率為3P,,就是單相2.4KW,,那么折合成三相功率就是7.2KW;如果我用一個4P空調,,就是三相3.2KW,,同樣能達到制冷或制熱效果。如果真是這樣,,在三相電源供電的情況下,,用4P空調豈不省電(當然這沒有考慮空調價格問題)。我就是想問,,我的想法是否有點合理,,請高手們給我意見。如果我的思路是沒有道理的,,也請不要見笑,。
轉帖: 如何估算空調器的用電量 在夏季制冷工況下,當制冷量和使用條件相同時,,單冷型,、熱泵冷熱型、熱泵輔助電型和冷熱(電加熱)型空調器的用電量是一樣的,。其用電功率可用式計算: Ne=Q/EERW式中:Ne—空調器夏季用電功率,,WQ—空調器制冷,W,;EER—制冷系數(性能系數),,一般可取EER=3 例如:日本夏普1P掛式、壁式空調器的制冷量為2640W,,則用電功率Ne=2640/3≈880W,。在冬季制冷熱工況下,熱泵冷熱型空調器靠熱泵運行制熱,,制熱效率高,,用電省,,與制冷工況差不多,。而冷熱(電加熱)型空調器全靠電熱器制熱,制熱1000W需用電1000W,,因此一臺制熱量為2600W的空調器,,其冬季的用電功率是2600W,為夏季用電功率的3倍,。 熱泵輔助電熱型空調器在制熱工況下,,既用電加熱,又采用熱泵輔助加熱,。制熱效率高,,用電功率介于熱泵型和電熱型之間。 因此,,用戶在選擇冷熱型空調器時,,對冬季的用電功率必須加以考慮,從節省用電考慮以選擇熱泵冷熱為宜,,但要
25米X9米 230平米的會議室,若采用四個柜式空調,估算一下每個柜式空調需要多大用電量?這樣的會議室空調用電量每平米多少W?(空調專業未提供資料)
但是我們的一個項目,,被審核之后認為空調用電是二級負荷,6KV制冷機組卻是三級負荷,??墒亲钊菀讛嚯姷漠?dāng)然是三級負荷了,一旦它斷了,,空調用電的負荷等級再高也沒用了,,所以空調用電的負荷也應該是三級。大家覺得我說的對嗎》,?
近年來,,隨著中央空調價格的平民化,中央空調開始漸漸擺脫“貴族”身份,,成為普通百姓也能買得起產品,。但是,還有很多消費者對中央空調持有觀望態度,,因為他們覺得,,中央空調和家庭轎車一樣,“買得起,,用不起”太費電,,那么,,究竟家用中央空調費電嗎?以下,,中央空調與分體空調用電量實際對比將為您揭曉答案,。 家用中央空調費電嗎-中央空調能效比高更省電:lol 家用中央空調是否節能主要看能效比COP值,相同匹數的家用中央空調,,誰的能效比越高,,費電量就越低。中央空調由于技術含量更高,,制造水平要求更精準,,所以能效比往往比分體式空調更高也更省電。目前,,一般家用分體空調的能效比是2.3-2.8左右,,而中央空調則能達到3.6以上,因此家用中央空調的節能性遠遠高于普通的柜式,、
我們公司屬于開放式辦公區域,,公司內使用中央空調,,請問加班的話如何計算人均空調用電量,并測算多少人加班才達到開啟中央空調,?
空調用電
空調用電專題,,為您提供空調用電相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調用電 相關的專業交流討論,,更多空調用電相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題