如今每個家庭里都有相當數量的家用電器,,如耗氣的熱水器,、煤氣爐,耗電的冰箱,、洗衣機,、空調……在能源越來越緊張的情況下,如何節能不僅關系到家庭的日常支出,,也關系到社會資源是否可以避免浪費,。 現在,幾乎每個家庭都有冰箱,。細心的市民會發現,,每個月的電費冰箱用電占了不小的比例,一般都在30-50元左右,。但一位專業維修電器的師傅說,,合理購買、使用冰箱可以更省電,。據其介紹,,現在很多大品牌冰箱生產廠家的新產品都開始采用一種名為R600a的制冷劑來取代傳統的氟利昂,它不僅環保,、制冷效率高,,而且不會破壞地球的臭氧層;在盛夏,,采用R600a制冷劑的冰箱24小時大約耗電0.73度左右,,但傳統采用氟利昂制冷劑的至少要在1度以上,兩者的能耗比一目了然,。但因為使用新型制冷劑的冰箱壓縮機技術較復雜,,僅成本就要900元左右,,舊式壓縮機特別是雜牌冰箱的壓縮機最低僅需200-300元,結果市面上冰箱的價格相差懸殊,。所以在銷售時盡管廠家說明了采用新型制冷劑的好處,,不少消費者卻仍貪便宜。 在城市里,,樓群外墻上到處可見空調室外機,。電器維修中心的專業人員稱,空調室外機裸露在外任憑
請問各位對空調室外機(一拖多,,集中放在屋面上)是如何配電的,?1、和電機一樣,,斷路器+接觸器+繼電器,。2、C型斷路器,。3,、D型斷路器。
我們現在有一工程,,三層別墅,,空調使用面積大約150——160m2,,選擇的室內風盤冷負荷共計約30KW,,但外機只選擇了18KW的美的變頻水機。如果只開3,、4臺的話肯定能滿足效果,,但如果家庭聚會全打開了,效果差那是肯定的,,我就是不知道這樣做對外機有什么影響,,如果有問題,應該怎么樣解決,,在現有的基礎上改,。望指教!
多聯機那種,,配電柜在一層,,室外機一般在屋頂,而室外機一般功率較大,,我的電纜怎么引上去,,如果穿管需要穿很粗的管,在墻里暗敷太大,,又沒有電井什么的,,怎么穿上去,?一般是怎么做的?配電柜一般在哪
其實我并不是暖通專業的,這兩天我一直在網上找這方面的東西,,無意中發現了這個網站,,覺得挺專業的,就想在這里問問大家,。事情是這樣的:我們家買了兩臺美的空調,,一臺2p的柜機,一臺1.5p的掛機,,都裝在空調間內(我們小區每家都有空調間,,是三面封閉的,室外機正對的一面未封閉,,別人家裝空調都是這樣裝的),。最近天氣一直很熱,可是這個柜機卻不能正常工作:室外機工作一段時間后停止,,室內機送出的是自然風,,不能制冷,過一會后恢復正常,。維修人員來了三次,,說不是他們空調的問題,是因為室外機散熱不好,,出現熱保護,。據他們所說,室外機所處的空間溫度超過43度就會出現熱保護,,可是需要說明的是,,處于同一環境中的臥室掛機的室外機卻工作正常,并且我們鄰居家的空調型號,、安裝位置跟我們一樣,,人家的就沒有問題??照{(diào)是在蘇寧買的,,現在已過了三包期,只能給維修,??墒悄壳斑@個狀況,他們一口咬定空調沒有問題,,眼看著新買的空調擺在那里,,卻不能正常使用,,心里真的窩火極了。我想在網上找找這方面的資料,,證明有其他原因會導致空調出現這種問題,,可是很難找到。這里的專業人士應該很多吧,,懇請大家幫幫?,謝謝!
設計圖集中空調一般按0.8的功率因數計算,,但實際樣本中的功率因素應該是低很多,,比方一臺38P的空調,富士通廠家樣本提供的功率是32.22KW,,滿負荷運行時電流為117.3A,。如果按0.8的功率因素計算電流為61A,電纜用25平方的足夠了,,如果按廠家的數據就是50平方的電纜,,假如有3臺38P的室外機,那么按0.8計算用120的電纜225的開關已經足夠,,按117.3的話185平方電纜都不行,。請教各位在設計配線時怎么進行配線的,只有3臺你們正常設計時會打需要系數嗎,?
冷暖型空調室外機是不是要單獨做排水,,那樣排水怎么排啊,室外又不能亂排,,有一臺排到了室外排水管了,,可是另外的一臺太低了,排不到,,請問有什么解決辦法嗎?是不是所以冷暖型的空調室外機都是要做單獨排水的???謝謝!
本帖最后由 shushijiaju 于 2014-8-26 16:43 編輯 高溫難耐,,所有人都希望能夠躲在空調房里,,享受空調帶來的清涼舒適。但是有些用戶家里的空調卻出現了空調室外機不工作的情況,,空調無法制冷,,讓用戶在炎熱的天氣中苦不堪言,那么空調室外機不工作的原因是什么,,出現外機不轉的情況又該如何檢修呢,,針對這個問題進行介紹,。 空調室外機不工作的原因-遙控模式不正確 檢查遙控器的設定是不是制冷模式。使用空調遙控器,,將模式調整到顯示“制冷”或“雪花”的狀態,,溫度設定到26度或者26度以下。 空調室外機不工作的原因-電源問題 注意觀察室外機是否有工作聲音(包括室外機風扇和壓縮機),。如果室外機風扇運轉,,則說明控制電路基本正常。此時應觀察壓縮機是否啟動,,如果壓縮機未啟動,,則應檢查電源是否正常。
室內機安裝規范 室內機必須單獨設置托,、吊架,,不得與其它設備、管線共用或懸掛在其它專業的吊架上,。 吊裝時應使用四根吊桿,,吊桿直徑不得小于φ8圓鋼。吊桿長度超過1.5米時,,必須在對角線處加兩條斜撐以防止晃動,。 要用兩個螺母固定室內機。 吊裝在封閉吊頂內時,,室內機電控箱位置處應預留原則上不小于400×400mm的檢修口,。 內機吊裝必須做到水平,不得出現傾斜,。 機器吊裝最好避免緊貼房頂,,應留出一定的間隙,防止機器運行時產生振動 如果機器與出風口之間的距離大于10cm,,必須用帆布或復合風管進行連接,,連接處必須牢固、無縫隙,,以免出現漏風,。<
空調室外機最小安裝空間參考
空調室外機故障格力3P空調不制冷,發現室外機沒啟動,,經仔細檢查發現:當剛接上電源時,,按空調開關時,室外機風扇轉動,,但1,、2秒后即停止,再按開關時室外機不啟動。撥掉電源重新插上按空調開關時又如上動一下停了,。故障在什么地方,?什么元件出問題?是過流保護,?敬請高手指點,,多謝!??![ 本帖最后由 wzltys78 于 2011-7-7 07:30 編輯 ]
在寒冷的冬季,使用空調的朋友碰到最大問題恐怕就是空調制熱不夠強勁,,或是空調開啟以后經常停機的情況,。但也有朋友反映,家中空調制熱時出現奇怪的現象,,就是空調室外機有時冒白煙,,這是為何?8 _- \" ^$ |, C9 j1 F7 D/ j" I) e; f5 _) S [ y6 i" u其實這是空調化霜的一種正常情況。因為熱泵空調器在冬天制熱時需通過室外熱交換器從室外吸收熱量,,因室外換熱器溫度低,,空氣中有水蒸汽逐漸結霜過多,影響室外換熱器換熱效果,,所以空調設有化霜功能(化霜時間大約10分鐘),,將室外機冷凝器上結霜除掉,除霜時室外機制熱將霜化成水,,除霜結束后外風機將熱氣吹出,,遇到冷空氣形成白煙。
空調制冷外機不工作的故障原因及檢修方法:1,、室內溫度與設置溫度相差過小導致美的空調外機不工作,;重新設置制冷溫度。2,、空調感溫探頭或溫度傳感器損壞,;及時維修或更換。3,、檢測空調外機風扇是否工作:①若風扇工作壓縮機不工作,,則多為空調壓縮機或啟動電容損壞;及時維修或更換,。②空調風扇、壓縮機都不工作,;可檢測室外機是否有足夠電壓,;檢查排除。4、空調售后維修提示:電壓過低或不穩,,空調低壓保護,;檢查排除。5,、空調四通閥卡死,、串氣導致外機不工作;檢查排除,。6,、空調系統缺氟;及時給空調加氟,。
知識點:壁掛式空調器
空調室外機布置要求與氣流分析
空調室外機不遮罩多耗電 如今每個家庭里都有相當數量的家用電器,如耗氣的熱水器,、煤氣爐,,耗電的冰箱、洗衣機,、空調……在能源越來越緊張的情況下,,如何節能不僅關系到家庭的日常支出,也關系到社會資源是否可以避免浪費,。 現在,,幾乎每個家庭都有冰箱。細心的市民會發現,,每個月的電費冰箱用電占了不小的比例,,一般都在30-50元左右。但一位專業維修電器的師傅說,,合理購買,、使用冰箱可以更省電。據其介紹,,現在很多大品牌冰箱生產廠家的新產品都開始采用一種名為R600a的制冷劑來取代傳統的氟利昂,,它不僅環保、制冷效率高,,而且不會破壞地球的臭氧層,;在盛夏,采用R600a制冷劑的冰箱24小時大約耗電0.73度左右,,但傳統采用氟利昂制冷劑的至少要在1度以上,,兩者的能耗比一目了然。但因為使用新型制冷劑的冰箱壓縮機技術較復雜,僅成本就要900元左右,,舊式壓縮機特別是雜牌冰箱的壓縮機最低僅需200-300元,,結果市面上冰箱的價格相差懸殊。所以在銷售時盡管廠家說明了采用新型制冷劑的好處,,不少消費者卻仍貪便宜,。 在城市里,樓群外墻上到處可見空調室外機,。電器維修中心的專業
空調室外機安裝注意事項
工作中遇到一個這樣的問題,,設備機房的空調室外機安置在所在樓層的中央空調的機房內,考慮到東季機房內的溫度較高,,為了避免精密空調的室外機出現過熱停機保護現象,,可采取的方案有哪些?
空調室外機
空調室外機專題,,為您提供空調室外機相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與空調室外機 相關的專業交流討論,更多空調室外機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度