亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 求教大神們,!末端空調不制冷,!

    酒店。高100米左右,,加設備層26層,。冷凍泵45KW 48揚程,。同層式回水。封閉式,。集水箱 回水箱壓差0.2MPA 7樓以上客房,??头抗苈酚杉渲苯臃种鞴苤苯拥?-6層后分管到各管井,。25樓末端盤管空調不制冷,,過濾器,電磁閥,,過濾網進回水閥門OK 進水壓力0.03MPA左右,。盤管回水管附近有排空閥,。管井有進回水排空閥,。請問:要怎么處理啊,!我們目前懷疑1.進水流量太小,,因為有客房400+,。目前全開狀態,。2.管路彎曲距離有點長,。注:以前空調效果都是好的,。只有一點現在客房開的沒以前多,。但設計的時候應該考慮到這方面了。還有現在把-1-5的閥門關小50%,。效果還是不好,!請大神們幫研究下!謝謝

  • NAILOR(雷諾)空調系統末端

    NAILOR(雷諾)空調系統末端

    美國NAILOR變風量末端,、地臺送風,、空氣送風控制產品、防火/排煙閥,、完整的空氣散流器系列產品和風機盤管系列產品,,AAF空氣過濾、凈化設備,、給排水和水處理設備,,Robatherm空氣處理機組,,Matrix Sun LED照明,,ZumtobelT照明等等是上海恩索機電科技有限公司主要生產及代理的中央空調設備,,恩索還提供各工業,、商業,、家庭中所需的高檔機電設備,。 NAILOR VAV變風量末端的產品特點: 1.省能運行 VAV末端借助于進口調節閥,,并聯風朵,,熱水盤管,,電熱盤管,、電熱盤管,、風速測量裝置,、房間恒溫器,,氣動或電動控制元件,能使空調系統達到省能運行,。 部分負荷時,能避免在定風量系統中,,熱器的冷熱負荷抵消而造成的雙重能量消耗。如考慮到系統設備的同時使用系統,,能使VAV末端系統總風量減少,,節省大量風機水泵的電能。2.組合靈活 VAV末端結構緊湊,,機組組合靈活 3.靜音設計 4.控制先進 5. 安裝方便 地臺送風特點:1.給樓宇開發商帶來利潤無限此空調系統,終端機安裝在地板以下,,地板抬高地面約250--30

  • 空調末端風機盤管結垢如何清洗?

    有個問題請各位大俠幫忙解決一下:中央空調末端風機盤管內循環水用的是未經處理的井水,,井水雜質較多,用的時間長了就在風機盤管內的管道上結了一層污垢,,導致現在風機盤管的制熱效果變差,,請問怎樣把這些污垢清洗處理掉呢?

  • 采暖,、空調的末端控制的探討

    采暖,、空調的末端控制的探討

    采暖,、空調的末端控制是暖通空調水系統中的重要一環,,傳統的作法:采暖末端沒用任何管控設備,空調的末端采用電動二通閥來控制,。已經不能滿足當前形勢下的流量根據需要調控的需要,,本文中對末端控制的幾種形式進行了簡單的分析,并提出了末端需要精細化控制,,也就是控制端的能耗一定要量化,,才能真正做到對系統控制的進一步分析和管理。

  • 中央空調系統的末端有哪些,?

    中央空調系統的末端有哪些,?

    許多商場,、酒店、辦公樓等等都會安裝中央空調,。中央空調相信大家都知道,,那么中央空調末端是什么呢?中央空調系統的末端又有哪些呢,? 什么是中央空調系統的末端,? 中央空調系統兩大主要部分:冷熱源主機部分和末端設備部分。末端是相對于“中央”而言的,,“中央”的制冷機組負責生產冷水或液態氟利昂,,“末端”安裝在各個需要空調的空間附近,用冷水或液態氟利昂冷卻空氣,。 中央空調末端設備主要有空調箱(空氣處理機組),、組合式空調機

  • 中央空調末端設備如何選擇

    隨著我國國民經濟的迅猛發展以及人民生活水平的不斷提高,全國各地興建了許多商場,、辦公樓,、酒店等公共設施,這些高檔建筑很多都裝有中央空調,,該中央空調系統形式主要是定風量全空氣系統和新風+風機盤管系統,。 這兩種系統中都要用到中央空調末端設備中的空調箱(新風機組、變風量空調箱,、組合式空調箱)和風機盤管,。因此這兩種產品的市場需求量逐年增大,從而促使國內許多廠家紛紛上馬生產,,造成產品質量參差不齊,。這給工程的設計和產品的選型帶來了不少困難,本文根據行業記者工作中的一點體會提出供廣大同行參考,。 中央空調末端:空調箱選擇時的注意事項 在進行空調箱選型時首先根據中央空調系統負荷計算結果確定該空調箱所需風量,、風壓,、冷熱量以及出風口噪聲和空氣過濾要求。但是由于設計或制造等多方面原因在使用中我們常發現選用的空調箱存在這樣或那樣的問題,,主要有風冷不足,、冷量不足、箱體外表結露,、凝水盤溢水、表冷器段后帶水等問題,。因此這就要求我們在設備選型時嚴格把好質量關,,防患于未然。自己的體會有下面幾點: 1,,箱體保溫,;為防止箱體外殼結露,國家標準規定箱

  • 游泳館及展廳的空調末端設計

    請各位高手給小弟指點一下在這套圖紙中存在那些不足,,小弟在此謝過了?。?!

  • 空調末端冷凝水的排放問題。

    我最近做了個工程,,現在發現變風量機組冷凝水排不出去,。有U型彎,有坡度,,積水盤不漏,,積水盤高度5厘米,風量15000,,機外余壓250PA,。求助各位大俠,急?。,。?/p>

  • 空調末端招標設計參數的疑問

    空調招標中關于冷熱量的設計參數,,設計師是怎樣得出來的,?1、是由建筑負荷計算出來,?2,、根據單位平方米估算值估算?另外,,在根據設計的冷負荷,,對應空調機組樣本進行選型時,,一般是否需要考慮樣本標準工況與實際使用工況的差異(有時差別很大)。請高手指點,。

  • 風柜是不是一種空調末端設備?

    我一個課程設計,,有集中供應的冷凍水系統,,房間大部分為辦公室,但有一個三四百平方的大廳,,我想采用風機盤管加新風系統,,可以在大廳采用風柜嗎?

  • 空調末端風機盤管系統的優缺點

    中央空調末端產品都是我們?nèi)粘1容^關注的,,因為它們與我們的生活息息相關,,密不可分。風機盤管是其中最重要的空調末端產品,,我們對它可不能小覷,。風機盤管加獨立的新風系統屬于半集中式空調系統,由于其具有的優點:可獨立控制室溫,適用于面積較小的多房間;風量調節方便,可滿足一般噪聲要求;占用空間小,利于降低建筑層高。因此,該形式在工程中得到了廣泛的應用,。 但是也存在著兩大缺點: ①易產生吊頂水患; ②因盤管藏污納垢而滋生細菌,。 這兩大缺點都緣于目前的風機盤管處于濕工況運行。當采用干工況運行時,可避免濕工況下盤管的表面積存濕垢,、產生霉菌的問題,從而改善空調房間內的空氣品質,。同時,干工況下風機盤管

  • 中央空調機組和末端設備

    國產風機盤管從總體水平看與國外同類產品相比差不多,但與國外先進水平比較,,主要差距是耗電量,、盤管重量和噪聲方面。因此設計中一定注意選用重量輕,,單位風機功率供冷(熱)量大的機組,。空調機組應該選用機組風機風量,、風壓匹配合理,,漏風量少,空氣輸送系數大的機組,。以下談談空調機組的變風量系統的節能,,全空氣空調系統設計的基本要求,是要決定向空調房間輸送足夠數量的,、經過一定處理了的空氣,,用以吸收室內的余熱和余濕,從而維持室內所需要的溫度和濕度。 當室內余熱QX值發生變化而又需要使室內溫度tn保持不變時,,可將送風量L固定,,而改變送風溫度,也可將送風濕度不固定,,而改變進風量,,那種固定送風量而改變送風溫度的空調系統,一般便稱其為定風量系統,。對于服務于多個房間(或區域)的定風量空調系統來說,,由于經過空調設備處理過的空氣其送風溫度一定,為了適應某個房間(或區域)的負荷變化,,往往需要設立再熱裝置,,才能維持該房間(或區域)的溫濕度在所要求的范圍內,否則,,因為送到各房間(或區域)去的風量是按它們的最大負荷求得的風量,且送風溫度相同,,在這些房間(或區域)出現部分負荷時,,石壁產生過冷現象。迫使經過冷卻

  • 中央空調末端設備分類與應用

    第一章,、 中央空調系統簡介  

  • 中央空調末端設備-小區住宅

    大家好,!我們是河南滑縣-清華園項目部的,清華園項目共20萬平方米,,現在計劃采用清華同方主機,,末端設備另選供應商,不選用清華同方末端設備的主要原因:保證質量情況下降低開發成本,,大致情況就是這樣,,希望大家給點寶貴意見希望大家給指點一下,看采取什么方案解決比較合適,,怎么選擇中央空調設備比較合適

  • 求助中央空調末端異常不熱

    我有一房間的中央空調出風不熱,,開機的時候,進水管熱,,回水管冰涼,,不開機的時候進水管熱,回水管也熱,,將回水管關掉然后從排氣閥放水,,不起作用。其它房間開機的時候進水管熱,,回水管也熱,!求高人指點。跪哭拜求!謝謝

  • 使用FPB末端空調系統工作原理

    最近接觸的空調安裝項目是變風量系統,,配合末端設備的空調水管是熱水管,,空調末端使用的FPB 變風量機組, 機組是跟一個主風管相連的,,主風管是從每層的空調機組中引出,。 空調機組是用冷凍水的。 現在很想知道這種系統的工作原理,, 希望高手指點,。

  • 空調末端冷熱盤管什么條件下分設

    按設計規范7.5.8,對兩管制空調水系統,,當經計算冷熱盤管的換熱面積相差較大時就分設,,這個“相差較大”,規范中并沒有明確界定,。一般宜以多少為準,?

  • 中央空調打壓連末端一起打壓?

    新人求助本人為一小空調公司現場施工員,最近就系統打壓遇到疑問,。有人說打壓要連末端設備一起試壓,,有人說打壓的時候要關掉末端設備閥門打壓。想請教下論壇大神,!

  • 中央空調末端不冷,求助大神

    本帖最后由 xueren1314 于 2015-9-16 10:17 編輯 各位大神,,我碰到一個項目,,共四層樓的一個商場,機組為風冷螺桿,,在樓頂放置,。末端是同程式連接,但是在系統進水末端和回水的末端的盤管和空調箱均不送冷風,。進水管為低溫,,但是出水管是熱的。確認盤管和風盤過濾器洗過,,閥門全開,。我認為是水泵水壓不夠導致，但是這樣解釋不通啊,。畢竟是同程的,。請各位大神幫忙把可能性分析一下。不勝感激,。如果需要我在提供什么相關資料請回復是說明,,謝謝。(這段是原來的帖子)大家幫忙看看這個圖紙,是不是假的同程,,送水最末端的那一波也是回水的最末端,。房間2118到7號電梯那一段不冷。都是送水的末端,,應該是流量不夠,。但是怎么整改呢?重新做一組這段的主送水直接接冷凍分集水器,?理論上在這段主管路上加一個小的提升泵也行嗎,?他這樣的設計缺陷在哪里,我不太懂設計這塊的知識,。大神幫忙補補課,,謝謝。

點擊加載更多

空調末端

空調末端專題,,為您提供空調末端相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調末端 相關的專業交流討論,,更多空調末端相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度