請教各位怎么理解高規中所講的消火栓最大靜水壓,是指高位水箱產生的靜水壓還是加壓泵停泵時產生的靜水壓,,因為不湍理解會產生分區與不分區完全不同的結果,。謝謝
在書上看到這樣一段話:水箱的高度應滿足最不利水頭處工作壓力不低于0.05MPa和建筑高度不超過100m時最不利點消火栓靜水壓力不低于0.07MPa。 請問: 1,、這個工作壓力和靜水壓力有什么區別,? 2、課本上有說水槍的充實水柱長度要大于7米,,個人理解這個7米應該是工作壓力大于0.07MPa,,可是與0.05又有沖突,不知道是我理解錯了還是,? 麻煩各位專家予以解答,,小弟在此先謝過。
我跟同事討論這個問題,我認為,,驗收規范上說明:試驗壓力應為工作壓力的1.5倍,,而采暖的工作壓力并不算入靜水壓力,所以試驗壓力也不應加,;我同事認為,,工作壓力只是損失,而在試壓時,,需先克服靜水壓力,,才能保證試驗壓力的要求值。
規范中1.衛生器具處的靜水壓不的大于0.6MPa2.各分區最低衛生器具靜水壓不宜大于0.45MPa這兩條對衛生器具的規定0.6MP與0.45MPa不是有沖突么,?,?衛生器具處的靜水壓怎么算,?
在消防設計中,壓力過大的情況下我們會用到減壓閥或減壓孔板,,這些都可以起到一定的減壓作用,,但這好像只能減動壓,管道靜水壓力不知道該怎么減,。
2005版高規規定消火栓栓口靜水壓力大于1.0MPa時,,消防管網要豎向分區,這個靜水壓力要如何算,,說法不一,。本人認為應該如下計算:最低層栓口到屋頂水箱間的靜高+穩壓設備的壓力=最低層消火栓栓口靜水壓力。不知是否正確,,請批評指正,。
高規7.4.6.5消火栓栓口靜水壓力不應大于1.0MPa,當大于1.0MPa時應分區,。1.這個消火栓指的是最低點的消火栓,還是最不利點的消火栓,?2.這個消火栓栓口的靜水壓力怎么計算,,包括哪幾項?我覺得應該是水泵到最不利點消火栓的高程差+最不利點消火栓栓口出水壓力,,有時候還需要加上加壓穩壓泵的停泵壓力,,3.最不利點消火栓靜水壓力怎么計算?剛入?,?wèn)題可能表述不好,,請明白的的達人給解釋一下,謝謝[ 本帖最后由 shengruixiao 于 2012-10-15 10:18 編輯 ]
高規中消火栓栓口靜水壓力大于0.8MPa時,,應采取分區給水系統,。此處靜水壓是否指屋頂水箱底標高還是消火栓泵揚程?例如消火栓泵揚程為110米,,屋頂消防水箱底標高為75米,,此情況消防系統是否需分高低兩個區?
現設計十四層小高層住宅, 地下一層,,-3.8米,,層高為2.8米。消防水箱底高為50米,,小區消防水泵出口壓力為84米(即水不流動的壓力),,那到小高層地下一層消火栓的靜水壓是否為80+(3.8-1.1)米,,那應該要減靜壓吧?假如地下消火栓打開時,,那他的動壓,,靜壓又各是多少了,要減動壓??如何估算呢?/p>
在《高層建筑設計防火規范》上提到“當建筑高度不超過100M時,,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa,……當高位水箱不能滿足時,應設增壓設施”,,而消火栓水槍的水頭損失為0.2MPa,(選用口徑65MM,水槍口徑19MM,具體計算見《建筑給水排水工程》第四版,,)請教,兩者該怎么考慮,?
規范有水槍的充實水柱一般是7~15米,一般低層的消火栓系統,它的靜水壓力是靠屋頂水箱維持的,而且一般來說,這個靜水壓力根本不能讓最不利點消火栓水槍的充實水柱達到7-15米,而現實生活中卻有很多這樣的設計,該如何解釋水槍的充實水柱和消火栓的靜水壓力呢?
貌似沒在規范上找到相關的術語定義 這兩個壓力貌似對消火栓系統影響巨大 咨詢過老同志 也都說的模棱兩可 在這里求助一下希望解答的人 能給出相關的出處 謝謝
規范上好像沒有明確說明,我看到了一條,,是寫著配水管壓力應小于1.2MPa分區的時候一般大家都是怎么分的呢,?我最近做了一個工程,分區是用減壓閥在中間層減壓分區,,還有一種想法就是雙出口消防泵,。大家看法如何?
問:靜水壓和動水壓的定義具體是什么?它們是如何量化計算的(特別是動水壓),? 答:靜水壓是指管道內水處于靜止狀態時的壓力,,而動壓力是指某處水流在外泄時該處的壓力。動壓力=靜壓力-該處的總水頭損失,。 問:技術措施里說對于比例式減壓閥,,其閥后的動水壓宜按靜水壓的80%~90%計,那動水壓豈不是很大,? 答:在伯努力方程里邊,,某一位置,相對于某一基準的z稱為位置壓頭,, u2/2g是動壓頭,,p/2g是靜壓頭。全壓=動壓+靜壓,。計算按公式算,,動水壓增大是因為靜水壓的轉化,正常,。水頭損失是通過這個位置的壓力損失/能量損失,,也可以計算,,他表示的是通過前后位置(斷面)的損失,應該等于兩個位置(斷面)的位置壓頭+動壓頭+靜壓頭之差值,。當然,,位置壓頭,動壓頭,,靜壓頭一可以實測,。 總壓=動壓頭+靜壓頭+位置壓頭 問:對你的公式不理解:如果有一個水箱高100米,在高10米處有一個消火栓,,你能說以下它的動壓和靜壓是多少嗎,? 答:根據伯努利方程: Z1+P1/γ+α1V12/2g= Z2+P2/γ+α2V22/2g+H Z:位置水頭 P/γ:靜壓水頭 V2/
請問動水壓線如果在靜水壓線之下,系統會發生什么?為什么,?如果是冷凍水系統呢,?是因為嗣揚程不夠造成的動水壓線在靜水壓線之下么?我做過一地源熱泵系統,,調試時樓層高些的房間水量就會不足,,估計設計的符合和流量不夠。我覺得設計把定壓罐定在了供水管上也有問題,,會導致壓力降低,,而且樓層高的管子壓力可能低于大氣壓?[ 本帖最后由 wrnmm1984 于 2010-5-22 21:31 編輯 ]
消火栓栓口壓力大于0.1MPA時,,采用分區給水,,當屋頂僅有消防水箱時,,靜水壓力為建筑高度+水箱高度,,如果屋頂有消防水箱,且有消防穩壓泵是,,靜水壓力是否要再加上穩壓泵的揚程,,如果是,一般那么高度超過60~70米(有地下室)的建筑都要分區供水?
問:靜水壓和動水壓的定義具體是什么?它們是如何量化計算的(特別是動水壓),? 答:靜水壓是指管道內水處于靜止狀態時的壓力,,而動壓力是指某處水流在外泄時該處的壓力。動壓力=靜壓力-該處的總水頭損失,。問:技術措施里說對于比例式減壓閥,,其閥后的動水壓宜按靜水壓的80%~90%計,那動水壓豈不是很大,?答:在伯努力方程里邊,,某一位置,,相對于某一基準的z稱為位置壓頭, u2/2g是動壓頭,,p/2g是靜壓頭,。全壓=動壓+靜壓。計算按公式算,,動水壓增大是因為靜水壓的轉化,,正常。水頭損失是通過這個位置的壓力損失/能量損失,,也可以計算,,他表示的是通過前后位置(斷面)的損失,應該等于兩個位置(斷面)的位置壓頭+動壓頭+靜壓頭之差值,。當然,,位置壓頭,動壓頭,,靜壓頭一可以實測,。 總壓=動壓頭+靜壓頭+位置壓頭 問:對你的公式不理解:如果有一個水箱高100米,在高10米處有一個消火栓,,你能說以下它的動壓和靜壓是多少嗎,? 答:根據伯努利方程: Z1+P1/γ+α1V12/2g= Z2+P2/γ+α2V22/2g+HZ:位置水頭
《消防給水及消火栓系統技術規范》術語中2.11條靜水壓力與2.1.12動水壓力的聯系,? 靜水壓力與動水壓力有什么數量關系? 最好詳細說一下,!謝謝,!