我剛接觸空調,,有一凈化空調工程快要完工了,不太明白施工單位要檢測那些,,施工及驗收規范說的綜合性能全面評定(工作面的截面風速/換氣次數/靜壓差......)由第三方的性能檢驗,那這些作為我們施工單位還用檢測嗎?,有那位知道的告訴小弟一聲,,謝謝,,有沒有做過測試的朋友發我一份做過的表格,萬分感激[email protected]:35680775
凈化空調與一般空調系統的設計相比,,有下述幾方面的特點: (1)‘凈化空調系統所控制的參數除一般空調系統的室內溫度,、濕度之外,,還要控制房間的潔凈度和壓力等參數,,并且溫度,、濕度的控制精度較高。 (2)凈化空調系統必須對空氣進行預過濾,、中間過濾、末端過濾等,。凈室為了有效,、經濟地對送入潔凈室的空氣進行處理,,采用集中新風處理,,便設有多級過濾,。當嚴格要求靄涂去分子污染物時,,有的高級別的潔僅新風處理系統還應設置各類化學過濾器,。 (3)潔凈室的氣流分布,、氣流組織要盡量限制和減少塵粒的擴散,流,,使潔凈的氣流不受污?以最短的距離直接送到工作區。 (4)為確保潔凈室不受室外污染或鄰室的污染,,潔凈室與室外或鄰室必須維持一定的(正壓或負壓),,最小壓差在5Pa以上,要求一定的正壓風量或一定的排風,。 (5)凈化空調系統的風量較大大,,系統造價高,。(換氣次數一般每小時10次至數百次),,相應的能耗也 (6)凈化空調系統的空氣處理設備,、都有一定的要求:風管材質和密封材料根據空氣潔凈度等級的不同風管制作和安裝后都必須嚴格按規定進行清洗,、擦拭和密封處理等,。凈化空調系
各位前輩,,對于潔凈廠房(包括醫院手術部,、藥廠等)對于溫濕度有控制要求,,往往都是使用蒸汽加濕,,我想請教一下,,使用加濕的蒸汽,,應該進行什么處理?還是使用純蒸汽,?因為畢竟笽蒸汽的成分復雜,污染物較多,。 此處涉及比較模糊,還希望高人給與指點,!謝謝了!
凈化空調系統的施工安裝是潔凈廠房施工建造的重要組成部分,,必須按照潔凈廠房工程的整體施工要求、計劃進度和措凈室特有的施工程序進行組織安排,,通常凈化空調系統的施 工安裝要求如下,。(1)承擔情凈室凈化空調系統施工的企業應具有相應的工程施工安裝的資質等級和相應 質量管理體系。(2)承擔潔凈室凈化空調系統的施工企業應按潔凈室工程的整體施工程序,、計劃進度組 織安排施工,,并應注意與土建工程施工及其他專業工種的相互配合。施工過程中應按現定作好與各專業工程之間的交接,,并相互保護好已施工的“成品”,,認真辦理必要的交接手續和 簽署記錄文件,,有的還需業主、監理共同簽署,。(3)潔凈室凈化空調系統的施工安裝以及風管及附件的制作
凈化空調系統的加熱主要可分為空調箱內的空氣一次加熱(或稱為預熱),、空氣二次加熱(也稱作再熱)和設在風管上的電加熱。就空調加熱的熱源常用的主要有蒸汽,、熱水和電加熱,。 系統中的一次加熱多用在寒冷的北方(黃河以北)冬季作為預熱用,一方面防止塞外寒冷空氣進入空調箱后凍壞其他空調加配件,, 另一方面防止新風和回風混合時產生霧氣和結露,。一次加熱的熱媒以蒸汽為好,如果采用熱水做為熱媒時要防止預熱器本身被凍壞,。 系統中的二次加熱是潔凈廠房內溫度調節和濕度控制所必要的,, 二次加熱的熱媒主要是熱水,因為熱索為熱媒時調節方便,,控制的精度高,。一般溫度精度要求≤±1℃時,應該用熱水做熱媒,。當溫度控制要求不嚴格或無精度要求時也可以用蒸汽做熱媒,。 當廠房溫度控制精度要求很高(例如<±0.5℃)單用二次加熱控制精度難以達到時可在風管上加設微調精控的電加熱器, 采用電加熱器時要注意采取必要的安全保護措施,,一方面電加熱器要接地,,要有無風斷電的保護,另一廣面在電加熱器前后一米的風管必須采用不燃的
凈化空調設計計算一般步驟: 1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式; 2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略; (1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和. (2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時 3.計算潔凈室的冷熱負荷; 4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略; (1)為保證空氣潔凈度等級的送風量. (2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量 (3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量). 5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數; 6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風; 7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量; 8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備; 9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.
淺談凈化空調系統設計,、施工,、管理及產品中存在的問題
1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式; 2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略; (1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和. (2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時 3.計算潔凈室的冷熱負荷; 4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略; (1)為保證空氣潔凈度等級的送風量. (2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量 (3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量). 5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數; 6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風; 7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量; 8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備; 9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.
剛開始接觸凈化空調的設計,向各位請教一些問題,。做設計需要有高效過濾器送回風口的手冊的吧,,有沒有一些國標手冊可供查詢,這些手冊現在可曾有過更新,?聽公司里一些前輩說,凈化空調的送風管最末端的支管的空氣流速不能超過1m/s,,以免噪音過大,,是不是這樣?個人感覺這個速度太小了,,比有些教材書上的數據小很多,。各位大俠不吝賜教!
從凈化工程空調系統的分類組成,,通過數據對新風凈化處理不良的危害性進行論述,,指出新風凈化處理的重要性,、必要性,提出新風凈化處理的具體措施及推廣意義,。
小弟我遇到些問題,,還望前輩們指點:1 ,作為甲方,,在選擇凈化空調機組品牌的時候該考慮哪些主要因素和次要因素,。(補充:注意了我不是指機組的參數,那是設計院做的事,,我強調的是在各個品牌廠家中該如何選擇)2,, 這些因素的具體表現方式有哪些?我舉個例子,,比如說,,凈化空調機組要考慮安全性能和穩定性能,那我應該以什么標準去評價這些性能的高與低,。3,, 國內外有哪些知名的凈化空調機組品牌,從高到低的順序,,如果由這些公司的詳細產品資料或者宣傳東西就更好了
大家好,我是做凈化空調工程設計的,同行之間可以多多交流,大家共同進步吧.QQ:278905940,愿意的可以加我,交個朋友.
一個30萬級的藥廠改造工程,出現的問題很多,,希望大家幫我解決一下!十分萬分的感謝,。,。。,。一,。整個系統的送風都不好,每個制藥的房間都很悶二,。走廊原要求維持的正壓數大于每個房間的,,就是說房間的壓差比走廊的小,可是現在房間的壓差比走廊的大了,,每 個房間的風可以鼓到走廊了,,致使氣味的傳播三。它在原來的基礎上又增添了一塊走廊和五個房間,,總風量達7200CMH,,這是不是要重新的另作一套系統呢?,?原來機組所需供應44400CMH,,機組是51000CMH的,可見從原來的機組上接有些不夠了風量,。四,。它增的那塊走廊是在原走廊基礎上延長的,,面積為100㎡,那么這塊走廊用不用和原走廊隔開呢,?,?希望大家幫我解決下,謝謝?。,。?!
接到一個百級凈化的擔子:面積80個平方,,吊頂2.5。采用新風+滿布FFU的做法,,單個FFU的風量是1200CMH,,用了55個。若按照國標來的話,,平均速度要到0.3-0.5m/s,,那么我就達不到要求了啊。高手指教啊,。還有百級的風速選擇多少呢,?回風比多少?
我們公司做了一個三十萬級的動物房,,但是至今未能交工,,原因是測試時風速的均勻性和穩定性一直不能過關。1)對于同一個點,,風速并不穩定,,而且波動范圍還挺大2)對于同一個房間的不同點,風速還很不均勻?qū)τ诘谝粋€(gè)問題開始我分析可能是風機的問題,,但是當我在送風口距離100~200以內的范圍內測量時風速都是非常穩定的?,F(xiàn)在分析問題出在室內,最大可能性就是室內的氣流組織有問題,??墒窃鯓硬拍茏屖覂?nèi)的氣流很穩定呢?希望大家給點意見,。謝謝,!對于第二個問題我想可能就是風口布置上有問題。對于動物房的設計方面,,大家有沒有什么好的建議或者經驗?zāi)茏屛覅⒖家幌聠幔雀兄x大家的幫助,!
凈化空調
凈化空調專題,,為您提供凈化空調相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與凈化空調 相關的專業交流討論,更多凈化空調相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題