去驗收個項目,,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,,也就是那種DN65的消火栓口,。也就是在室外地上設一根給水立管,,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口,。不知這樣可以算是室外消火栓嗎,?
最近做了個作圖的設計,。雖然做完了,,但是自己看著很別扭。就是室外消火栓應該接到什么管路上面??!我原來認為是應該接到消防水泵房出來的管路上的。至少消防水池儲存的室外消防用水才有用,??墒怯腥艘笪野咽彝庀鹚ㄖ苯咏拥绞彝馐姓苈飞希?qǐng)大家給我問診問診?。,。〖保,。?!
我在閱讀《建筑防火規范》時遇到以下問題,,不知各位師兄如何理解: 根據《建筑防火規范》“第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 二,、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當......”,。這里“環狀管網的輸水干管”和“向環狀管網輸水的輸水管”究竟分別指的是什么呢,? 另外,對于單棟建筑或小區建筑,,市政給水管網一般只有一條,。而要開兩個接口向小區供水,意義好象不大,。而且費用交高,。不知道各位師兄如何理解,?
各位大蝦,我是一名施工技術員,,有個問題想向各位大蝦請較,; 設計院設計了一根大樓雨水管(UPVC材質)出室外后走廣場(要過汽車)后排入室外管網,設計只說了一句要加固處理,,找了一些資料都沒有相關介紹,,因此希望各位大蝦幫幫小弟該如何處理,先謝謝了
請教高手們一個問題:室外消火栓是怎么用來?yè)錅缁馂?zāi)的,150的保護半徑和120的間距是怎么來的呢,?還有水泵結合器所需要的室外消火栓可以用滿足室外水量的室外消火栓來提供水量嗎,?(拘我師父說是要單獨加設相應數量的室外消火栓,與保護室外的消火栓要分開,;可是我現在的老板卻說只要15-40M內有相應數量的室外消火栓就可以了,!兩人意見不同所以只好來這里問問了)
室外地面5%的坡度,,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角,。試問,是否可以接受,?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則,?是與豎直方向一致還是與地面垂直?
室外管線在進行縱段面計算時能不能根據覆土來定,,因?yàn)楹眯┕芫€標高控制主要依據覆土來定,。還有能不能增加跌水和沉砂井的設置,還有井標高標注太單一建議增加標注樣式,。還有化糞池計算后能不能提供復制的文字資料如圖所示,,還有池子尺寸。這樣就更方便了
小區室外消火栓是直接接自市政自來水管網,,大家討論一下,,消火栓設置的原則是什么,小區有多層,,小高層,,高層都有,是按照規范120m的間距呢,,還是小高層,,高層下必須要設置市政消火栓呢,?
現在消防批文都要求我們設置室外消火栓,要是市政給水已經在附近設置了室外消火栓,,我是不是可以不在該建筑邊設置室外消火栓?。苛硗庠撛O(shè)置室外消火栓時,,它的供水是不是直接從市政給水管網接進來那,?還是從該建筑的進水總表后接?再問一個愚蠢的問題,,就是廠區的室外消火栓是不是直接從廠區的給水管網接上,?而不納入廠房的消火栓給水系統?請大俠們指教,,謝謝?。?/p>
我的消防水池共儲存540立方米的消防用水量包括:室內,外及噴淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政進水管上,如果這樣的話室外消火栓的壓力怎么保證啊?消防水池儲存室外消火栓用水量就是為了保證其的壓力和穩定性嗎?請各位同仁賜教!!謝謝!~
我們是做施工的,,最近接手兩個同一地區的項目,。一個是商場加寫字樓,夏季空氣調節室外計算干球溫度選擇32.2度另外一個是四星級酒店,,夏季空氣調節室外計算干球溫度選擇29.9度,,和其他項目的設計溫度一致想請教達人夏季空氣調節室外計算干球溫度的選擇不同可能原因是什么?可不可以把較高溫度的那個優化下以降低整棟樓的計算負荷,?
我做了一個小區的室外消防給水系統,,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,,室外消火栓設在低壓給水管上,和生活給水合并,,最不利點滿足十米的水壓要求,,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,我就是不知道這樣做合適嗎,?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,室外的消防用水量市政上可以滿足,,從泵房我引了DN150的兩根管子,,中間連通來滿足室內消防用水量,這樣做合理嗎,?有的時候我就是弄不清楚,,這樣管徑會不會很小,因為衈很大,,我就做了一個消防給水環管,,只供室內消防的,,而且管徑都是150的,請各位幫忙???這樣做合適嗎?
剛有個一個小設計 水上走道,,旁邊小柱子欄桿,中間用兩小細梁連著(建筑這么畫的),,只能手算了 怎么計算啊 ,,荷載怎么取呢?也就5跨,,不知道計算模型咋樣,,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面沒梁柱支撐,,加強就可以了嗎,?謝謝高手指點一下!
單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,,室外消防水量30L/S,,由于室內外地形高差較大(大于6米),無法設置室外消防車吸水井,,故在地下室內設置室外消防泵:?jiǎn)枺菏遣皇切枰匆慌_(tái)消防車占一個室外消火栓,,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,故本單體四周設環形室外消防管網,,管網上接三個室外消火栓,。請問這樣的做法可行不?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠,。
我看到有些誒圖紙是在底層成環,,室外消防管網兩根接進來,。還有些廠房之類的是每個消火栓直接從室外消防管網接進來,在室外成環,。這樣也行嗎,?
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算,?我是這樣考慮的:一,、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,,室內消防通過加壓泵供給,,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,,理由如下:我們知道,,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,,按最不利情況來考慮時,,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,,因此,,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),,情況有二,,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算,;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,,毫無疑問的應該按室
現在遇到一個長約800米,,寬約600米的工廠,,圖紙設計的室外消火栓的個數是6個,可一為比較有經驗的師傅說,,他建過的至少是10個室外消火栓,。我看了一下規范,也沒有太清除的,,個數究竟該如何確定??,?是根據面積還是管道的距離,??
平時,我們在廠區內設置臨時高壓給水消防系統時,我們設置泵房時,消防泵的用水量是(室內+室外的和),但是做到高層時,比如我門采用室內消防管網減壓供室外消防管網的方式時,我們設置的消防水泵的流量怎么確定?是不是也是疊加水量,還是取兩者大的(高層的室內消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.還有一種方式就是室外消防管網直接用市政給水管網供水,室內采用臨時高壓給水消防系統,此時消防泵僅需滿足室內消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量嗎??還是只要算室內的用水量即可.
建規第八章第三節第8.3.1條中寫道:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應小于兩條,,當其中一條發生故障時,,其余干管應能通過消防用水總量。這條的意思是不是要在確定泵揚程的時候用環裝管網的最不利的一半以枝狀來計算水力損失,?小弟經驗不足,,請各位多多指教。
室外雨蓬
室外雨蓬專題,,為您提供室外雨蓬相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與室外雨蓬 相關的專業交流討論,更多室外雨蓬相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題