小弟選的金屬鹵化物燈具鎮流器型號為ZJD175Z,,請問上述型號中各個字母及數字是什么意思?另外小弟今天把一250W鹵物燈泡裝在此燈具上,,莫名其妙的冒煙了,,檢查發現是鎮流器燒壞了,請問是什么原因,?謝謝各位了,!~
請問虛幻接地現象是什么意思,?
圈里的兩個是什么東西? 這是接地的圖紙
這個交叉的線是什么意思
以上帶有角度的標注是什么意思
如圖所示紅色標注這個鋼筋表示是什么意思呢?指的應該是那個彎折的鋼筋,,為什么是4根呢[ 本帖最后由 zkyxs 于 2011-8-11 16:45 編輯 ]
C65NDPNNigi-32A是什么意思,?還有些我一起向大家請教“C65HC-125A/3P” "VV4x50+1x35=消脫扣" “WX1” "WL2" 謝謝,!
我看到有些圖紙說明寫著:配電箱饋電回路PE線每50米重復接地,。設計說明中內容如下: 園區低壓系統接地形式采用TN-C-S系統,。電纜保護鋼管,控制箱,,燈具外殼等所有金屬構件外殼均應與PE線可靠連接,。在配電線路上N線和PE線嚴禁混接。由于線路長,,PE線在配電箱處需進行重復接地,。配電箱饋電回路PE線每50米需重復接地,總接地電阻小于1歐,。
為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
老工廠,,圖紙管理不當,圖例頁沒有了,,不知道這個符號是什么意思,?
請問右上角的 M 加框框是什么電氣符號啊,或者是什么意思,?聽我們公司的一名技術員講,,這應該是電壓監控的符號,是這樣子的嗎,?先謝過大家了
高手們來看一下,,上面的那個風口是什么意思?然后這個圖形左邊那個閥是什么用的,,這樣做的目的是什么~~~
這個CP是什么意思啊,?錯誤提示里面通常以如下開頭:*** ERROR *** CP = 570.688 TIME= 23:53:29TIME代表當前時間,,這個CP代表什么啊,?
接地電阻柜,,中性點接地電阻柜的參數中,,一般都會有通流時間(故障時間),基本上都是10S,。也有客戶要求需要30S,、2h或者是長時間的。電阻故障時間過長對整個系統的成本都會增加,,對接地電阻柜也會有些影響: 1,、根據焦耳定律我們得知,熱量和電流的平方成正比,,跟導體的電阻成正比,,跟通電的時間成正比。由于30S通流時間是10S通流時間的3倍,,因此30S發熱量是10S的3倍以上,,為了把溫升控制760K以內,從而30S所需的電阻片截面要比10S的達1.732倍以上,。在材料一定,,截面積越大對應的阻值應該是越小,而阻值又是定值,,因此30S的電阻片的片數是10S的1.732倍以上,。再者電阻片截面越大,加工難度越高,,因此成本會越高,。 2、電阻片的增加,,導致了接地電阻柜的外形尺寸也會相應的增加2倍以上,。 3、中性點接地電阻柜外形尺寸的增加,,增加了包裝,、運輸的費用。 由此可見,,電阻通流時間過長對整個系統的成本都會增加,,成本增加,價格也肯定隨
專業從事建筑結構加固已有六年的時間了,有必要寫點什么關于自己的這個飯碗了,,估計暫時,、以后還是要吃這碗飯的。結構加固就像一個醫生診病,,首先要了解是什么樣的病癥,。結構加固的原因很多,但主要可以概括為以下幾類:一,、建筑的使用功能發生改變或增加,。如:1、辦公用改成商業用,,這樣樓面荷載增加較多,;2、增設扶梯,、電梯,,這就涉及到樓板開洞,新增構件等問題,,類似于蘇果超市,、肯德基就比較多,這也是本人做設計會經常遇到的,;3,、增設夾層,如廠房改辦公樓,,需在廠房內部增加幾層,,在如今寸土寸金的中國,當然也是會經常遇到的,。二,、施工質量,、裝飾搞破壞、過度使用等造成,。造成施工質量事故的原因很多,,有客觀的、也有主觀的因素,,“工地上的那些事”想必搞過點工程的都知道,,不想說了。問題歸結其來主要有:1,、材料的強度或其他技術指標不滿足要求,,如混凝土強度等級低、鋼筋,、鋼板的材質等,;施工過程中的失誤或錯誤。鋼筋漏放,、少放,,搭接、錨固等不滿要求,;節點構造措施處理不當,,剛接的變鉸接、鉸接的變剛接,,這類問題處理比較棘手,;構件的尺寸或位置不對……。裝
TMY明白,是硬(Y)銅(T)母線(M),。(40*6)以及(30*3)是銅排的寬度和厚度,,但前面乘以3,以及中間的加號,,后面的乘以2是什么意思,?3是不是三相的意思?即A,B,C三相每相的銅牌規格是40*6,,后面的2是不是N相,?即有兩個30*3的銅牌作為N相?如果真是,,那為什么用兩個,,而不用大一點的一個?[ 本帖最后由 woyaonianxin 于 2012-12-31 11:50 編輯 ]
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-1 21:52 編輯 DJ02 ,300/300什么意思???
菜鳥求助
本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 編輯 用黃圈圈起來的那個墻怎么用折斷線打斷了,這是什么意思呢,?,?
本帖最后由 panbaluoteli 于 2013-12-20 16:44 編輯