有人說:加交流接觸器是為了實現自控,,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,,控制方式就是手控,,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢,?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的,?
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,,將磁心使用水砂紙清理過,,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那,?謝謝?。?!
1個220V交流接觸器怎樣控制3個燈泡,,如何接線?小女子實在不懂呀
知識點:常閉接觸器
知識點:接觸器
第一,、交流接觸器在電動機直接啟動電路中的應用 直接啟動是低壓電動機最基本的啟動方式,,應用范圍很廣,一般中小企業和農村的農副產品加工多使用這種啟動方式,。所謂低壓電動機.通常是指額定電壓為380V或660V的異步電動機,。功率22kW及以下的電動機可采用直接啟動方式,選用交流接觸器作主開關,,不推薦用膠蓋開關合閘啟動,。那樣安全性較差,曾發生過弧光燒人的事故,。 電動機直接啟動的一次電路和二次電路分別見圖l和圖2。
常規L1,L2,L3為A相,,B相,,C相電源進線;常規T1,T2,T3為A相,,B相,,C相電源出線;A1,A2為接觸器線圈兩端,;有兩個A2是廠家為方便接線,,A2有兩個接線點,是一樣的,,接線時可以A1,A2接在接觸器一側,,也可以接在接觸器兩側;13NO,,14NO為常閉接點,;
一個功率柜中,,有個ABB的交流接觸器,發熱,,使銅排燒的有點發黑,!這個是由于電阻電路,,形成了純電阻發熱電路嗎?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,,全功率的時候到達105度以下,。這屬于正常嗎?有好的解決辦法嗎,?現在試用空冷控制,!請高人指點!
知識點:接觸器
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
各位高手,小弟剛接觸電這方面,想咨詢交流接觸器的接點什么接才能滿足聯鎖,互鎖,聯動等要求?接觸器能滿足哪些實際要求,如聯鎖,互鎖?
關于交流接觸器,本人有以下幾個疑問:1,、交流接觸器接在斷路器后面,,二者之間是如何連線的,是直接連接(相,、零線對應連接),,還是通過輔助觸頭與接觸器觸頭連接;2,、交流接觸器的常開,、常閉觸頭是怎么回事,分別起什么作用,;3,、接觸器一般通過控制按鈕啟閉,請問接觸器與控制按鈕及信號指示燈之間是通過什么線連接的,;4,、一個交流接觸器,是否只能控制一個回路,,還是可以控制幾個回路,。請高手作答,謝謝,。
如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.
本人近日做畢業設計,,需要選一個觸點電壓為380V的交流接觸器。由于實踐經驗很少,,現在控制線圈想用直流控制,,那么請問能夠控制交流380V觸點的最低直流電壓應該是多大?,?,?有沒有稍微具體一點的 直接給個型號,在此先謝謝了!??!
低壓交流接觸器主要用于通斷電氣設備電源,,可以遠距離控制動力設備,,在接通斷開設備電源時避免人身傷害。交流接觸器的選用對動力設備和電力線路正常運行非常重要,。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 編輯 ]
德力西CDC7系列交流接觸器作用于交流50Hz或60Hz,,額定工作電壓至660V,在AC-3使用類別下額定工作電壓380V時額定工作電流至95A的電力系統中,供遠距離接通和分斷電?、頻繁地起動和控制交流電動機之用,。并可與CDR7等器件組成電磁啟動器。符 合 標 準 國家標準:GB 14048.4 《低壓開關設備和控制設備 機電式接觸器和電動機起動器》國際標準:IEC 60947-4-1 《低壓開關設備和控制設備 第四部分 接觸器和電動機起動器 第一篇 機電式接觸器和電動機起動器》訂貨時必須指出:1,、接觸器的型號及規格,;2、線圈的額定工作電壓和頻率,;3,、訂貨臺數。更多問題請訪問http://www.315mro.com
1,、接觸器由磁系統,、接觸系統、和輔助觸頭組成,。 2、接觸器為立體結構布置,,上部為接觸系統,,下部為電磁系統。 3,、磁系統由線圈,、鐵心和整流裝置組成,裝在用鑄鋁合金制成或用DMC制成的底座內,。 4,、接觸器為平面結構布置,左部為接觸系統,,右部為電磁系統,。 5、接觸系統由動、靜觸頭和真空滅弧室組成,,裝在用絕緣材料制成的基座內,。 6、真空滅弧室采用新型觸頭材料一次封排,,電磁系統采用直流雙線圈,。
1、環境溫度:周圍空氣溫度最高不超過 + 40℃,, 且在 24 小時的平均值不超過 + 35℃,,周圍空氣溫度最低不低于 -15℃。 2,、海拔高度:安裝地點的海拔高度,,對于低壓類開關元件和高壓類開關元件中的低壓元件不超過2000米,對于高壓類開關元件不超過1000米,。3,、相對濕度:大氣的相對濕度在周圍空氣溫度為 + 40℃時不超過 50%,在較低的溫度下允許有較高的相對濕度,,日平均不大于 95%,,最濕月的平均溫度為 + 20℃時,月平均最大相對濕度為 90%,,已考慮因溫度變化發生在產品表面的凝露,。 4、工作環境:無雨雪侵襲,、明火,、爆炸危險、化學腐蝕及強烈振動的場合,。5,、污染等級:III級,有導電性污染,,或由于凝露使干燥的非導電性污染變為導電性,。
接觸器的選用應按滿足被控制設備的要求進行,除額定工作電壓應與被控設備的額定電壓相同外,,被控設備的負載功率,、使用類別、操作頻率,、工作壽命,、安裝方式及尺寸以及經濟性等是選擇的依據。 1,、控制電熱設備用交流接觸器的選用 這類設備有電阻爐,、調溫加熱器等,此類負載的電流波動范圍很小,按使用類別分屬于AC-1,,接觸器控制此類負載是很輕松的,,而且操作也不頻繁。因此,,選用接觸器時,,只要按接觸器的約定發熱電流Ith等于或大于電熱設備的工作電流的1.2倍。 例一:試選用一接觸器來控制380V,、15KW三相Y形接法的電阻爐,。 解:先算出各相額定工作電流Ie。 Ith=1.2Ie=1.2×22.7=27.2A