請問各位作過地源熱泵預算的各位前輩,地源熱泵機組的造價應該怎么估算啊,也是按制冷量估算的么?還有室外埋地管該怎么估算啊,如果埋深在100米-200米之間,500一平米夠了么,請各位前輩指教~~~~~~~~
請高人指點一下地源熱泵地埋管打井的施工預算怎么做,?算到哪部分里?用興安得力的清單計價08規范,,應該在哪里找,?[ 本帖最后由 iversonqin 于 2010-5-19 17:07 編輯 ]
我這里有15萬平米的獨棟小別墅想采用地、水源熱泵方式,。各位能給個詳細介紹嗎,?。我在山西長治,,最低氣溫22度,;我的聯系方式手機:13835565725 QQ:763089905
地源熱泵系統的分類的缺點 1)Groundwaterheatpumps,GWHPs地下水熱泵系統,缺點是必須要注意符合下列條件:水質良好;水量豐富,;回灌可靠,;符合標準。 2)(a)Horizontalground-coupledheatpump水平埋管地源熱泵系統,;對于垂直式埋管系統,,其缺點是鉆井費用較高;對于水平式埋
各位同行: 現在手頭有個工程項目,,設計院提供的冷熱負荷為:空調冷負荷:3844kw,;熱負荷:1982kw,而我現在選擇兩臺我公司地源熱泵機組,,機組參數:單臺制冷量1965.8KW,,制熱量1993.4,制冷輸入功率302.7KW,,制熱輸入功率384.8KW?,F(xiàn)在需要確定室外側地埋管的打井數,我的思路是這樣的,。首先按冬季制熱量確定打井數量KW:冬季從地下獲取的熱量為1993.4-384.8=1608.6KW,,冬季制熱期間設計時可取換熱能力的值,即45W/m(井長),,具體計算公式如下:L=Q/45 其中 ——豎井總長,,mQ——冬季從土壤吸收的熱量,W,,分母“45”是冬季每米井長散熱量,,W/m 所以:L=1608600/45=35747(米),考慮到工程的實際情況,,并根據施工場地現場條件,,每個豎孔暫定為80米??讖綖椤?50,,孔間距為5m。根據下式計算豎孔數目:N=L/H=35747/80 =447(個) ,。 打地埋管井447口能滿足冬季要求,,考慮土壤熱平衡措施設計,該建筑空調熱負荷遠小于冷負荷,,夏季需采用冷卻卻塔輔助排熱?,F(xiàn)在我想知道,冷卻塔的數量和水流量是如何
本帖最后由 gs5566gs 于 2013-6-6 13:50 編輯 看了《地源熱泵系統工程技術規范》——2009版,,有時間參數(紅色方框部分)理解不是很透徹,,請高手指教。
臥室有兩個,,一個15平米,另一個20平米,;客廳30平米,,深井泵每小時出水量3立方,風機盤管85型一個,,102型3個,。一個情況下,最多同時開啟三部風機,??紤]制冷效果,,打算用卡式風機盤管,,冷風向下吹。大家有建議與改進方法可以告知一下,,謝謝,!
對地源熱泵不太了解,網上查了查還是不太明白,,所以想在這里問一下:春秋2季,,不用制冷和采暖,這時候熱水的加熱方式是什么???是不是和電熱水器差不多了? 還有冬天時候,,如果不用采暖,,熱水能單獨使用嗎?
超低溫空氣源熱泵家庭供暖工程案例 工程概況:青島某別墅建筑面積300平方米(節能建筑),,要求冬季采暖,、夏季制冷。主機技術參數:制冷量35.3kw(在環境溫度35℃的情況下),;制熱量38.8kw(在環境溫度7℃的情況下),;輸入功率11.8kw;采用超低溫工況壓縮機及低溫高效404A制冷制。末端方式:采用風機盤管的形式,,夏季制冷,、冬季采暖運行費用: 1、冬季家庭采暖的運行費用 根據《全國主要城鎮采暖期有關參數及建筑物耗熱量指標》提供的數據:青島計算用采暖期天數為111天,,室外的平均溫度為-0.5℃,白天的平均溫度為4℃,節能建筑在采暖期間平均耗熱量指標為20.4w/㎡,,民用電價0.5元/kwh,。超低溫空氣源熱泵在平均溫度-0.5℃情況下的能效比為1:3(出水溫度43℃);在白天平均溫度4℃情況下的能效比為1:3.2(出水溫度43℃),。 該超低溫空氣源熱泵能效比的測試結果: 在室外平均溫度-5.7℃的情況下能效比為1:2.6,。 在白天平均溫度-1.6℃的情況下能效比為1:2.9。 所以超低溫空氣源熱泵在計算用室外平均溫度的情況下運行費用為: 20.4
介紹以下實用欲商業建筑的地源熱泵系統的分類,,(1)土壤熱交換器地源熱泵,;(2)地下水地源熱泵;(3)地表水地源熱泵,; 土壤熱交換器地源熱泵包括一個土壤藕合熱交換器,,它或是水平地安裝在地溝中,或是 以U形管狀垂直按安裝在豎井之中.不同的管溝或豎井之中的熱交換器并聯連接 ,,再通過不同的集管進入建筑中與建筑內的水環路相連接. 地下水地源熱泵系統分為兩種,,一種通常被稱為開式系統,另一種側為閉式系統,, 地表水地源熱泵系統,,由潛在水面以下的,多重并聯的塑料管組成的地下水熱交換器取代了土壤熱交換器,,與土壤熱交換器地源熱泵一樣,,它門被連接到建筑物中.
近兩年,中國的地源熱泵技術如雨后春筍般的,,涌現出一大批生產廠家,、施工單位等,我們開發公司正在考察是否采用這項技術,,考察了一些廠家及工程案例,,但意見分歧很大,眾說紛紜,,莫衷一是,!各位專家對這項技術有何高見?,!幫忙解惑,!俺在這多謝了!
mcquacy地源熱泵技術匯編
有一廠房即將上馬,,想采用地源熱泵系統,,有這樣廠家嘛?急切~~~~[email protected]
只是上傳了部分,,大家覺的好的話,,我會再傳的。重要的是看了對自己有用沒用也好頂一下哦
商品房須設供熱計量 八年內沈陽全用“地熱?信息來源:華商晨報 發布時間:2008-8-7 今后新建商品房如果無分戶計量供熱設計,,其施工圖設計文件不予批準,;已竣工的,,也不予驗收。 昨日,,省政府辦公廳轉發省建設廳《關于推進城市集中供熱工作的意見》(以下簡稱《意見》)明確,,我省將全面發展集中供熱,推行分戶供熱,,并逐步達到按用熱量計量收費,。 新建建筑將全部集中供熱 根據《意見》,我省城市供熱將實行統一規劃和管理,,全面發展集中供熱,,限制并逐步取消分散供熱。其中,,新建建筑將全部實行集中供熱,,既有建筑限期入網實行集中供熱。 省建設部門有關負責人介紹,,實行集中供熱提高能源利用效率,,減輕大氣污染,拆除小鍋爐房,,維修有專職人員負責,,利于維修管理,?!白詈玫募泄岜确稚⒐嵝矢咭槐丁,!痹撠撠熑私榻B,。 《意見》明確,“十一五”期間,,全省將把新,、改、擴建的熱電廠,、熱源廠及規模較大的鍋爐房覆蓋的供熱區域內的單臺鍋爐容量在10噸/小時以下的鍋爐3345臺全部拆除,;14
大家好;我是從事地源熱泵地埋管行業的,從事此行業5年了.再施工與技術方面有一定經驗.并且擁有自己的地埋管施工隊伍,有事情希望聯系;13210624799張先生
各位大俠,,哪位有地源熱泵的預算樣本?。恐饕谴蚓?、下管,、開挖等前端工程的,,現在好像也沒啥標準可言,哪位有這方面的實戰資料,,上來曬曬啊,,大家也可以互相學習參考一下。
我想請教一下各位高手,水環熱泵系統和地源熱泵系統那個效果更好,,那個更節能,?我以前和我的同事探討過這個問題,一致認為水環熱泵效果更好,,節能方面則差不多,,注明一下,水環熱泵不是水源熱泵,,一樣采用地埋管的,。
家庭地源熱泵
家庭地源熱泵專題,為您提供家庭地源熱泵相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與家庭地源熱泵 相關的專業交流討論,,更多家庭地源熱泵相關內容請訪問