1,、市政供水壓力不得于0,。2MPa,,且不得用于用水時間比較集中其可能造成水質污染的用水單位,。2,、設備運行后進口處壓降不大于0,。02MPa,。3,、設備需具有防失壓、缺水的功能,,并能在出現的時候自動停機,,恢復后延時開機。4,、設備需具有能根據設定壓力值自動喚醒和睡眠的功能,,并能交替運行互為備用。5,、設備進口必須安裝防倒流器,。請問還有其它的嗎?
1,、節能,,無負壓變頻供水設備可以充分利用市政管網的壓力疊加增壓,差多少補多少; 2,、環保,,增壓水箱結構采用全封閉設計,通氣孔采用往復式吸排氣過濾裝置,,有效過濾灰塵和雜物,,水箱底部設引水裝置,有效增大取水面積,,保證水質鮮活度,,解決了水箱滯留層,死水層的問題,;
成套無負壓給水設備中包括有無負壓罐,、氣壓罐、水泵機組,、控制柜等主要配件,。 無負壓給水設備中配件無負壓罐和氣壓罐的作用: 無負壓罐也就是穩流補償器,也叫穩流罐,,博海采用304食品級不銹鋼和磨砂兩種材質制造,,可根據客戶要求定制不同規格。它的作用是與市政管網一體疊壓消除負壓,,消除二次污染,,智能補償用水流量。 氣壓罐也叫穩壓罐,,采用不銹鋼材質,,外表層防銹烤漆,由氣門蓋,、充氣口,、氣囊、碳鋼罐體,、法蘭盤組成,,當其連接到水系統上時,主要起一個蓄能器,、減小壓力的作用,,整個罐體為密封裝置,氣水不接觸,,防止二次污染。
咨詢無負壓給水設備的情況無負壓變頻恒壓供水,,它是在變頻恒壓供水設備上發展起來的,,它主要由無負壓調節罐、水泵、氣壓罐,、智能控制系統等組成,。就它的工作原理介紹如下:自來水管網的水直接進入調節罐,罐內的空氣從真空消除器內排出,,待水充滿后,,真空消除器自動關閉。當自來水能夠滿足用水壓力及水量要求時,,設備通過旁通止回閥向用水管網直接供水,;當自來水管網的壓力不能滿足用水要求時,系統通過壓力傳感器(或壓力控制器,、電接點壓表)給出起泵信號起動水泵運行,。水泵供水時,若自來水管網的水量大于水泵流量,,系統保持正常供水,;用水高峰期時,若自來水管網水量小于水泵流量時,,調節罐內的水作為補充水源仍能正常供水,,此時,空氣由真空消除器進入調節罐,,消除了自來水管網的負壓,,用水高峰期過后,系統恢復正常的狀態,。若自來水管網停水而導致調節罐內的水位不斷下降,,液位探測器給出水泵停機信號以保護水泵機組。系統圖如下所示: 真空消除器它是本設備的核心,,依靠它消除管網中負壓,,從而不影響周圍用水,保護管網與設備,,達到市政供水的要求,。它的工作原理比較簡單,跟一
現在無負壓給水設備廠家已經很多了,但我看到的產品樣本都沒有說明幾種配置的使用區別,,問題如下:1,、1用1備,2用1備,,多用1備各適用與于什么條件,?2,、泵前的穩流罐起什么作用,如何選擇尺寸大???樣本倒是有配套罐,但是否適用實際工程呢,,如何進行校核計算,?3、泵后的氣壓罐有的配套,,有的沒有,,是什么條件下設置,如何計算大???4、水泵必須至少有一臺變頻泵嗎,?以上問題請大家指點一下,,謝謝了。
請問,一建在半山區(高66米)的住宅小區共由15幢樓(均為十一層,,頂層為復式單元)組成,,共507戶(其中有36戶是復式住宅)。全部住戶共用一套變頻調速恒壓給水設備供水,。本人選用流量為27-36-54(m3/h),,揚程為105-100-85的變頻給水設備,不知當否,?請各位大師不吝指教,!謝了!
請問,,一建在半山區(高66米)的住宅小區共由15幢樓(均為十一層,,頂層為復式單元)組成,共507戶(其中有36戶是復式住宅),。全部住戶共用一套變頻調速恒壓給水設備供水,。本人選用流量為27-36-54(m3/h),揚程為105-100-85的變頻給水設備,,不知當否,?請各位大師不吝指教!謝了,!
各位老師公安部消防局GA30-2002<固定消防給水設備的性能要求和試驗方法>中對1,、消防氣壓給水設備2,、消防自動恒壓給水設備3、消防增壓穩壓給水設備4,、固定消防泵組給水設備5、氣體頂壓消防給水設備給出了不同的要求與試驗方法,,請各位老師能否講講這些設備都是用在什么部位的,?工作原理是什么?
對于氣壓給水設備供水中 1,、穩壓泵的流量和揚程是怎么算的啊 一種是給屋頂水箱 穩壓,,一種是在底層為給水主泵穩壓?有沒有相關的規范規定的2,、什么情況需要用這種氣壓給水設備,?
設計手冊上氣壓給水設備分為:補氣式和隔膜式兩種方式。請問,,這兩種給水設備有什么區別嗎,?哪個更好?哪個用得更多一點,?都分別適用于什么場所和什么系統當中,?如果精通的,麻煩從設計,、安裝的難易程度,、使用的方便性、經濟性,,維護費用,,使用壽命等等方面全面的介紹一下,謝謝了??!
淺析無負壓給水設備的應用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76741
簡明給水排水設備手冊1.pdf
請教個問題:設一個廠區給水管網,生產直用水與消防水合用一個管網,,生產用水3m3/h,消防水室內外用水35L/S,,要求設置一套氣壓給水設備,請問下,;我計算氣壓罐容積時用消防水量計算,,選擇穩壓泵時,將穩壓泵的啟動壓力Ps1設在P1至P2之間,,罐內P1到Ps1間的水容積留足一分鐘的(35L/S)消防水量,。消防泵的啟動壓力設為(Ps1-0.02MPa)。也就是將穩壓泵作為生產用水時的氣壓罐的調節泵(穩壓泵停泵壓力設為P2或P2+0.02~0.05MPa),。請高手指點下這樣行不,?
無負壓給水設備是通過對自來水進水的流量,、壓力及用水的流量,、壓力雙向多變量自動穩流平衡來實現。 它直接利用自來水管網壓力的一種疊壓式供水方式,,衛生,、節能、綜合投資小,。安裝調試后,,自來水管網的水首先進入穩流補償器,并通過真空抑制器將罐內的空氣自動排除,。當安裝在設備出口的壓力傳感器檢測到自來水管網壓力滿足供水要求時,,系
建排規范表3.6.6-2有職工食堂廚房設備同時給水百分數,哪里可查相關設備給水額定流量,?現在審圖的讓出計算書,,因為涉及職工食堂,沒有廚具的給水額定流量沒法算,,求高人指點
消防給水設備安裝施工措施 1,、工藝流程 2、設備要求 ⑴自動噴水滅火系統報警閥,、水流指示器,、運傳式蝶閥、水泵結合器等主要組件的規格號應符合設計要求,,配件齊全,,表面光潔、無裂紋,、啟閉靈活有出廠合格證,。 ⑵噴灑頭的規格、類型,、動作溫度應符合設計要求,,絲扣完整,感溫包無破碎松動,、易熔片無脫落和松動,,有產品出廠合格證。 ⑶消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,,箱體表面平整,、光潔。金屬箱體方正,,無銹蝕,、無劃傷,。栓閥外觀無裂紋、啟閉靈活,、關閉嚴密,、密封填料完好、有產品出廠合格證,。 3,、質量要求在消防管道驗收前,應對消防管道及其它設備部
請問各位大神,,在生活給水系統設計中,對于變頻生活供水設備配套的氣壓罐怎么選型,?舉例小區生活用水量Q=60m3/h,,H=80m,水泵2用1備,。則氣壓罐如何選型,?
從濾層中雜質分布規律,分析改善無塔供水器快濾池的幾種途徑和濾池發展趨勢,。 雙層濾料上層采用密度較小,、粒徑較大的輕質濾料,下層采用密度較大,、粒徑較小的重質濾料,,雙層濾料含污能力較單層濾料高一倍。在相同濾速下,,過濾周期增長,;在相同過濾周期下,濾速增長,。 三層濾料上層采用密度較小,、粒徑較大的輕質濾料,中層采用中等密度,、中等粒徑濾料,,下層采用密度較大、粒徑較小的重質濾料,,三層濾料不僅含污能力較高,,而且保證了濾后的水質。 均質濾料是指沿整個濾層深度方向的任一橫斷面上,,濾料組成和平均粒徑均勻一致,。這種均質濾料層的含污能力顯然大于上細下粗的級配濾層。 什么叫濾料“有效粒徑”和“不均勻系數”,?不均勻系數過大對過濾和反沖洗有何影響,?“均質濾料”的涵義是什么,? 濾料有效粒徑(d10)是指通過濾料重量10%的篩孔孔徑,濾料不均勻系數(K80)是指通過濾料重量80%的篩孔孔徑,。濾料不均勻系數過大,,過濾時濾層含污能力減小,;反沖洗時,,為滿足粗顆粒膨脹要求,細顆??赡鼙粵_出濾池,,若滿足細顆粒膨脹要求,粗顆??赡艿貌坏胶芎玫臎_洗,。均質濾料是指濾料均勻,K
現在有一種產品為無負壓自動給水設備,可以直接和市政管網連接從里邊吸水而且不產生負壓,但是市政方面不讓用說以前沒有用過我想問可靠性有多大