請高手回答一個實際動手操作的問題:我們的辦公大樓的配電設備已經有十多年了,高低壓配電裝置正在老化,最近我發現高壓側的帶電顯示裝置不亮了,但是大樓供電還是正常的,說明是高壓帶電顯示 裝置壞了,需更換.可是我們整個大樓就一路市電供電,當時按照三級負荷的標準配置的,現在已經不適應了.我們不想停電進行搶修,而是想帶電進行操作,不知道是否可以,請高手解答
剛出鍋的標準,,還熱著呢,!GB25081-2010 高壓帶電顯示裝置(VPIS) 2011年8月執行
那位有DL/T538-93或更好版本的《高壓帶電顯示裝置技術條件》標準能共享一下,,謝謝!還有就是高壓帶電顯示裝置主要的技術參數有那些,?
求高壓帶電顯示裝置制造商(用于GIS)安裝于110~220kV GIS的電纜終端和母線管道要求有閉鎖,,可核相。注意:與開關柜的帶電顯示裝置不同(開關柜帶電導體和感應傳感器間為環氧樹脂絕緣件,,電容一般幾十pF),。用于gis時,為電容分壓,、非接觸式帶電顯示裝置,,帶電導體和感應傳感器間為SF6絕緣(電容一般小于1pF)最好有供應GIS制造商的運行經驗!專業帶電顯示裝置制造商有研發能力,,掌握該類型帶電顯示裝置原理的歡迎聯系,!感謝提供任何信息,也可互相交流專業知識,!
六月的這些天,,天氣相對來說比較炎熱,但是這并不能阻擋賽普瑞工作人員為用戶解決問題的步伐,。他們帶著安裝工具來到山東濰坊某220KV變電站現場為用戶安裝高壓帶電顯示閉鎖裝置,該裝置是一種新型的防止電氣誤操作裝置,,系感應式高壓帶電檢測裝置,。適用于交流50Hz、額定電壓12,、40.5kV的戶內外電氣設備或網絡,,用于反映線路、母線,、主變,、電纜等帶電狀況,防止電氣誤操作,。該高壓帶電顯示閉鎖裝置可安裝在開關柜,、網門及其它需要閉鎖的地方實施強制閉鎖,防止電氣誤操作,。 圖為安裝現場  
高壓帶電顯示閉鎖裝置通用技術條件(審定稿) 天津電力設計院2009年10月目錄1,、供貨范圍 32、項目概況 33,、 總的要求 44,、項目環境 55、通用要求 56,、技術要求 67,、戶外高壓帶電顯示閉鎖成套裝置硬件要求…………………… 88,、圖紙及資料 89. 技術服務、設計聯絡,、工廠檢驗和監造 910. 試驗 1111,、質量管理及保證 11 1、供貨范圍本表僅為供貨范圍的主要項目,,賣方應根據買方的技術條件提出詳細的設備清單,。序號 名 稱 型 號 單位 數量 備 注 1 110kV室外高壓帶電顯示閉鎖 臺 1 組 2、項目概況2.1最終規模本站規模為3臺50000kVA的有載調壓變壓器,,電壓等級110/35/10kV,。110kV為線變組接線;35kV為2組單母線分段接線(#2變雙斷路器進線),,共計12回
10kV變電所內高壓開關柜,,一般都安裝帶電顯示裝置,,有2個問題請教各位。1.都有哪些柜需要安裝這個玩意,,進線柜,,配出柜,變壓器柜,,母線聯絡柜,,母線隔離柜,計量柜,,PT柜,,所內變柜等.2.為什么要安裝這個玩意,不是有電流表嗎,?[ 本帖最后由 wutong100 于 2010-9-15 14:05 編輯 ]
高壓帶電顯示裝置技術條件 SD 334-89
0140002DXN12B高壓帶電顯示閉鎖裝置說明書
高壓帶電顯示器的驗電功能指的啥,?是指的核相功能嗎
請問:1、此種高壓帶電顯示裝置是否屬于支柱絕緣子式 2,、傳感器工作原理,、內部結構是怎樣的 3、傳感器二次不接顯示盒時,,對地電壓為多少 [ 本帖最后由 xys_happy 于 2008-11-27 08:32 編輯 ]
電纜型高壓帶電顯示器求助,,有沒有一種直接卡在電纜上的高壓帶電顯示器,就像故障指示器一樣的,,一端在電纜上,,一端可以在面板上,通過線連接,急需,,謝謝大家
本所是雙電源,,分列運行 ,乙線所有高壓帶電顯示器A相不亮,,停甲線時,,用聯絡柜聯絡乙線,甲線高壓帶電顯示器A相也不亮了,,改變運行方式后又恢復原樣,,請問各位高工是什么原因啊。幾個變電所凡是乙線都是A相高壓顯示不亮,,高壓也不缺相,。
國網河南省電力公司王莊110kV變電站是一個敞開式變電站,,經過賽普瑞的現場勘查得知,戶外AIS 的2 條進線間隔,、1 條變壓器進線間隔均無一鍵順控用的智能驗電器,。為了滿足智能變電站一鍵順控的改造,對目前帶電顯示裝置存在的問題及穩定性,,提出了更高的要求,,遂通過我們陜西賽普瑞電氣對
現場反饋,,高壓帶電顯示器燒毀了,6kV的系統,,帶電顯示器和智能測控裝置在一體,現在帶電顯示器燒毀了?,F(xiàn)象:測量傳感器來的電壓600V左右,,請教:1、高壓帶電顯示器允許輸入電壓是多少,?(廠家說接受150-300V的電壓):handshake 2,、此問題如果排除接線的問題,請大家幫忙分析一?,誰的問題,?:handshake
高壓帶電顯示儀,一般用于高中壓開關柜中用于指示相是否帶電,,但我只知采用電容分壓原理來使指示燈工作,,是否可請教各位具體的分容電壓的計算及原理?
我第一次做高壓開關柜,請教各位高壓帶電顯示器DXN-10和GSN-10有何區別?
我公司購買的KYN28柜,,由于制造廠的疏忽,將開關柜的柜前柜后均裝成一帶一的帶電顯示裝置了,,柜前是DXN-Q型帶電顯示器,,柜后是DSN-BMY型電磁鎖,這樣導致柜前的帶電顯示裝置不亮,,柜后的可以,,現在請教能不能在傳感器不換的情況下,怎樣修改帶電顯示裝置可以變成一帶二的,,可以使前后柜都亮呢,?
我單位是35KV雙電源進戶,兩臺35KV/10kv變壓器,,電源為I段,、II段獨立運行。然后下設三個10KV開閉站(兩個土建一個箱式),,三個開閉站分別下設若干變電室,。2011年8月發現10KV,I段電源的帶電顯示裝置A相不亮了(35KV側I段II段均正常,,10KVI段故障,,II段所有柜子正常),開始以為是氖泡壞了,,但發現涉及這個線路的所有變電室幾十偄汩_關柜A相均不亮了,。有人說是雷電侵入,造成這路所有的A相損壞,。事情就這么擱下了,。。,。,。 昨天(2012年3月28日)箱式開閉站的I段10KV電纜短路。,。,。低壓由II段低壓恢復供電,35KV站將I段去箱式開閉站手車?,等待維修,。但此時發現其他站里不亮的I段A相帶電顯示裝置又正常工作了。,。,。。 對于此事我非常不解,開始說是雷電侵入(我單位從35KV入戶都是地下電纜),。,。?,F(xiàn)在可以確定,,顯示裝置沒有損壞,我又懷疑是不是I段A相,,從去年開始就單相接地了,?但是我又不理解了,這么長時間單相接地可能嗎,?到底是什么原因,,請前輩們賜教!謝謝,!
國網河南省電力公司安陽110kv慶陽變電站站內多個驗電設備由于使用時間較長,,對電力設備的帶電情況反應不靈敏,為了積極響應落實國家能源局印發了《電力行業安全生產集中整治工作方案》,,遂請賽普瑞電氣對站內現有帶電顯裝置進行升級
高壓帶電顯示裝置
高壓帶電顯示裝置專題,,為您提供高壓帶電顯示裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓帶電顯示裝置 相關的專業交流討論,,更多高壓帶電顯示裝置相關內容請訪問