有沒有高手指教,酒店里的供暖,,過去是用鍋爐水供給的,一般出水溫度60度左右,現在用熱泵系統提供熱水,,而熱泵的出水溫度一般是45度,室內末端管道都是一樣的,,我搞不懂的是如果熱負荷選一樣大的話,,那提供60度的水和提供45度的水有什么區別?或者說提供60度的和提供45度的,,設計熱負荷是一樣大的嗎,?
有一個二級泵系統,冷機之間無并聯,,用多個傳感器實測集水器處回水溫度是11度左右,,但是冷機通訊得到冷機測試的回水溫度是9度,可能嗎,?為什么出現這種情況,?補充:同時分水器傳感器測的溫度也比冷機測自己的供水溫度高約2度,。
08年案例上午的22題,一道定時供應熱水的計算,。按照公式,,其中熱水的溫度應該選取表5.1.1-2中的溫度,40度左右,,答案中代入的熱水溫度是題中給的60度,,犯迷糊了,是我鉆牛角尖了,,還是一直理解錯誤呢,?急求高人指點啊~
地源熱泵出水溫度只有42度,末端盤管出來的風是溫的,,達不到效果怎么辦,?制冷劑加的是R22,可以改成R134a或R407c吧,?哪個制熱效果好,?
現在有某高原地區需要設計采暖,采暖室外計算溫度是-20度,,當?shù)卮髿鈮捍蠹s0.6個大氣壓(我查了飽和汽化溫度為85度),,我現在向問下專家采暖的供回水溫度按多少計算合適?(暫還沒有集中供熱),。
現有一采暖系統,,利用外網蒸汽接到換熱器給循環水加熱。樓內末端為風機盤管,。白天風機盤管全開,,供水溫度為60攝氏度,回水溫度為50攝氏度,。晚上風機盤管如果都關掉,,蒸汽會不斷給循環水加熱,結果會不會導致水溫升得太高汽化,?如果有這種情況,,請問一般如何解決,最經濟得解決辦法一般是什么,?
為什么風機盤管的進水溫度要求夏季最低不能低于7度,。冬季最高溫度不能超過65度有的要求不能超過60度。低于或高于這個溫度對風機盤管有影響嗎,?為什么,?
我的換熱站回水溫度總是30多度,節日期間達到40來度,,總有一些用戶家不熱室溫不達標,。我認為回水溫度低是一個主要因素,。請各位專家指點。
空調末端風機盤管的進水溫度一般都是多少度啊,?我看設計資料上寫的60度進水,,能需要這么高嗎?板換前市政熱源需要多少度為好,?
一臺5P機 循環式 制熱量為18KW 輸入功率4.6KW環境溫度不變的情況下 進水溫度20,,出水溫度55此狀態下 測得產水率為 450L 現在假設 進水溫度為15 出水溫度為50 (溫差不變)請問 他的產水率是多少? COP隨進出水溫度變化的曲線.. 誰有這方面的cop曲線,? 誰有實驗室能測試的嗎,? 有勞了... 有的請上傳OR 發到我郵箱 [email protected]
滿液式蒸發器一般情況是水溫高,,蒸發溫度也會升高,在什么情況下,,水溫高,但蒸發溫度卻低,?缺冷媒,?另外對于冷凍水防凍,單純的靠檢測冷凍出水溫度不是太合理,,最好能和蒸發溫度聯系起來,?誰有比較好的思路?再有就是,,誰能給我推薦一本中央空調制冷原理的書,,想深入研究一下。
如題,,請教各位,,當機組的冷水出水溫度為7℃時和出水溫度提高至一定溫度時(如12℃)其機組的效率如何變化?(注:壓縮制冷方式,,螺桿或離心)
如題,,請教各位,當機組的冷水出水溫度為7℃時和出水溫度提高至一定溫度時(如12℃)其機組的效率如何變化,?(注:壓縮制冷方式,,螺桿或離心)
各位專家好,我想請教個問題,。建排規范里講直接供應熱水鍋爐配水點最低水溫不小于50度,,而在衛生器具里面有個熱水使用溫度,,好多都小于50度,這個不矛盾嗎,?我困惑了好久,,希望大家解惑,謝謝,!
本帖最后由 拂曉505 于 2016-7-18 21:35 編輯 根據室外溫度怎么確定二次供水溫度,?還有怎么根據室外溫度確定一次線的流量 溫度 ?求指教
有個難題,,不知如何解決,,特請教各位同仁。辦公室面積約70平米,,兩面玻璃幕,,西向和北向,房間內設置兩臺14的風盤(本商戶的末端),。制冷量共24KW,新風有獨立的新風機(帶冷源),。因為房間溫度一直在28-29度。經過清理主管及風盤過濾器,、放氣,,清理回風濾網等房間溫度保持在28度。通過入戶計量表看到:瞬時流量8立方(主管DN80),、供水溫度17度,、回水溫度20度。對末端(辦公室)風盤的供水溫度18度,,回水23度,,出風溫度24度,回風溫度28度,。請問造成末端房間溫度拉不下來的原因是供水溫度太高嗎
我新來一家印染污水處理廠工作,,進水cod2000-2300,ph14,,色度不是很高,,溫度43度左右,調整池太?。]地方)(廢H2SO4)+(Feso4+高分子)加壓浮除池(出水COD1200)+生化+生化(出水COD800)+二沉(脫色)+(PAC+高分子)(出水COD1200)加壓浮除池,,出水cod200-350左右溫度41.5,顏色泛黃,ph7-8,,我想請教各位大哥,,生化池42度左右,生化是不是還起作用,
問題:有一電熱水鍋爐額定出水溫度為80℃,,回水溫度是65℃,,溫度為20℃,, 我需要(洗浴用)出水溫度60℃,回水溫度是50℃,。想請教一個問題,鍋爐的進出水溫度可以調嗎?
大家好,,我目前從事供暖行業,但是不知道供暖過程中,,怎么根據室外溫度計算供暖時的供水溫度,,即一次網溫度,有沒有計算公式,?謝謝各位大俠了,,小弟是真的不知道了!,!
鋼水溫度
鋼水溫度專題,,為您提供鋼水溫度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼水溫度 相關的專業交流討論,,更多鋼水溫度相關內容請?jiān)L問