按照新的規范和圖集,三級鋼彎曲直徑不小于4d,,節點部分鋼筋彎曲半徑分別為4\6\8d,,請問這么大的彎曲半徑鋼筋彎曲機的中心軸應該選擇多大的呢,?比如25的鋼筋直徑4d,,就是100,,應該選擇多大的中心軸來對應?謝謝
操作時應將需彎鋼筋的一頭插在轉盤固定銷子的空隙內,,另一端緊靠機身固定銷子,并以手壓緊,。但必須在確認機身銷子安放在擋住鋼筋一側時,,方可開動工作。 嚴禁彎曲超過機械銘牌規定直徑的鋼筋,,在彎曲未經冷拉 或帶有銹皮的鋼筋時,必須戴好防護鏡,。彎曲低合金鋼或非普通鋼筋時,,應按機械規定換算出最大允許直徑,并調換相應的芯軸,。 換彎曲機傳動齒輪,可使工作盤得到三種不同的轉速,。按鋼筋直徑選用的轉速規定是:
鋼筋彎曲機是一種理想的鋼筋彎曲設備,。設計合理,結構簡單,,能將普通碳素圓鋼,、熱軋鋼、螺紋鋼彎曲成所需多種形狀,。適用于橋梁,、隧道及多種大、中小型建筑工程,,比如橋梁,、隧道及多種大中小型建筑工程。
舉個簡單的例子如:二級抗震 三級鋼 C30混凝土 查表得基本錨固長度為40D 修正系數對于一二級抗震等級取1.15對于四級抗震等級取1.00問題:是不是算完基本錨固都要乘以這個修正系數,?如果搭接接頭百分率為%50,,查表可得修正系數1.4,這個修正系數只針對柱不針對墻,?墻的搭接系數是不是可以不考慮接頭搭接百分率 修正系數只是1.2 求大神指點
現場一些關于鋼筋的問題,,還有本工地綁扎鋼筋后的一些圖片,供大家交流:
鋼筋冷擠壓連接是將待連接鋼筋插入擠壓套筒中,,用擠壓鉗擠壓套筒,,使之產生塑性變形與帶肋的鋼筋表面緊密壓合形成的接頭,。該技術與傳統的搭接、焊接技術相比具有接頭質量穩定可靠,,不受環境影響,,可全天候施工,接頭抗震性,、耐低溫性好等優點,。我廠擠壓設備由超高壓油泵,高壓油管和擠壓鉗,,壓模配套使用,共同完成擠壓連接,。鋼筋冷擠壓機的運用不受情況和天色影響,,無火警,電弧光刺激并勤儉電力,。
圖紙簡介: 各種鋼筋配筋,,長度等相關方面知識,簡單快捷方便 省去查規范的時間 投稿網友: shen118119 上傳時間: 2013-10-21
我們工地上鋼筋工用完剩下的鋼筋廢料較多,大概1米長左右,。我們打算焊接起來用,,請問一根柱子在一層內可以有多個焊接接頭嗎?框架梁縱筋在一跨內可以有多個接頭嗎,?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-26 23:25 編輯 一.加強型鋼筋混凝土樁的拆除 周邊是居民居住區,,禁止使用炸*藥。同時施工要求,,不允許爆*破所產生的震動與沖擊而影響到居民的生活環境,,因此不能使用破碎錘。鋼筋混凝土樁頭直徑1.5m,高2.5m,要求全部拆除,同時剔除所有鋼筋,。 二.施工方法: 1.設備配置:凱強力液壓劈裂機一套、風鉆機,、輔助工具鐵锨,、撬杠、大錘,,鋼筋剪等,。 2.施工方法:鉆孔時,和混凝土墩垂直打孔,,孔徑42mm,孔深度50cm以上,,孔距60cm,,可以先提前鉆孔,提高工作效率,。靜爆槍在孔中進行分*裂作業時,,將混凝土層剝離,裂開斷層面,,經過一次,,二次分裂后,整個土墩全部被拆除掉,,露出鋼筋,,最后用剪子剪掉鋼筋。 效益對比: 使用膨脹劑,,但是由于工地沁水嚴重,,膨脹劑很難發揮膨脹分裂的效
1.板雙層雙向鋼筋,從正常受力狀態,,上部受壓,,下部手拉。那么鋼筋綁扎搭接接頭留在上層筋中間位置應是正確的,。板上面筋的綁扎結構靠近梁的位置處是不是接頭就不應該留在此位置,。2。柱直螺紋接頭應該避開柱剪力區段,,那么柱上部底部1/3凈跨處接頭是否不應該留設,,如果實在留設不應該超過50%。此種接頭100%,,施工單位說是一級接頭,。個人感覺也有問題。
新家裝修,,在臥室打了個直徑150mm的排氣孔,結果打斷了粱下的鋼筋,,露出3根直徑約為20mm的鋼筋,,這兩天夜不能寐。房子為框剪結構,,打孔的那面墻看不出上面有粱,,看到打出來的圓柱體是混凝土結構,排氣孔剛好打在粱下方邊緣,把粱底部鋼筋打斷,,房屋位于一樓,,下面有兩層車庫。本人用coreldraw畫了個戶型圖,,麻煩各位專業人士幫忙解答下看嚴重不,?要加固不?怎么加固,?費用多少,?萬分跪謝。圖中紅色圓圈處為打孔位置,。
哪個大師幫我看看這個圖的鋼筋怎么弄?
圖紙簡介: 本資料共包含cad文件14份,為門機T型梁結構鋼筋圖,。圖紙包含:車擋詳圖,、端部大樣圖、軌道伸縮縫處聯接零件詳圖,、梁安裝圖,、門機T型梁鋼筋圖、門機T型梁位置及結構圖,、門機軌道聯接平,、立面圖、門機軌道聯接剖面圖及材料表等,。 投稿網友: dw28 上傳時
鋼筋的抗剪強度取值為多少呢,?一般規范上看不到啊
混凝土和鋼筋的強度及模量
我很想了解,,如果混凝土結構不加鋼筋,,而是用其它方式,如何建造有一定抗震性能的建筑(比如7度區),。目前我所了解的是纖維混凝土有這個可能性,。望結構及材料有研究的高人能提高見。
1,,主梁用的鋼筋直徑一定要比次梁大么,?如果是,依據在哪,?2,,剪力墻結構中,二級抗震,,三級鋼,,KL垂直于剪力墻方向搭在剪力墻上,墻厚200,,梁底鋼筋直徑14,,按照11G101-1圖集79頁的抗震樓層框架梁KL構造大樣,LabE應該是560吧,,端部水平段錨固長度0.4LabE為224,,而墻寬才200,這種情況怎么辦,?可以彎錨么,?3、還是上面那個大樣,,中間支座laE的計算過程lab=40*14=560,,受拉鋼筋錨固修正系數取1,二級抗震,,抗震錨固修正系數取1.15,,得LaE=644,(不知道計算過程對不對)0.5hc+5d=0.5*200+5*14=170,,所以中間支座錨固長度是644,?這樣計算不對吧,,哪里有問題?4,、11G101-1圖集86頁中規定了次梁的錨固,,如果次梁鋼筋為18,主梁寬200,12d=12*18=216,,又不滿足要求了,,能不能彎錨,還是必須減小鋼筋直徑了,?多謝高手前輩同仁們解答