易投軟件——鋼管腳手架和扣件的攤銷
請問各位大神:外架腳手架鋼管之間扣件問題。如下圖:腳手架水平大橫桿和小橫桿都是用扣件扣在立桿上面,。但在理論計算中,,外架腳手架傳力方式為:腳手片傳至大橫桿,大橫桿傳至小橫桿,小橫桿傳至立桿。。,。我理解應該是,大橫桿應該和小橫桿扣接,,小橫桿和立桿扣接,。這樣的話圖紙扣件扣接方式是不是不正確。
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:45 編輯 本項目包含研發樓,、生產廠房,,總建筑面積為6925.38㎡;基礎形式為筏板,、承臺,、地梁;上部為框架結構,。
鋼管腳手架的計算參照《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》(JGJ130-2001),。 計算的腳手架為雙排腳手架,,搭設高度為18.6米,立桿采用單立管,。 搭設尺寸為:立桿的縱距1.2米,,立桿的橫距1.05米,立桿的步距1.20米,。 采用的鋼管類型為Φ48×3.5,,連墻件采用2步2跨,豎向間距2.4米,,水平間距2.4米。 施工均布荷載為2kN/m2,,同時施工2層,,腳手板共鋪設4層。 一,、大橫桿的計算: 大橫桿按照三跨連續梁進行強度和撓度計算,,大橫桿在小橫桿的上面。 按照大橫桿上面的腳手板和活荷載作為均布荷載計算大橫桿的最大彎矩和變形。 1.均布荷載值計算 大橫桿的自重標準值 P1=0.038kN/m 腳手板的荷載標準值 P2=0.15×1.05/3=0.053kN/m 活荷載標準值 Q=2×1.05/3=0.7kN/m 靜荷載的計算值 q1=1.2×0.038+1.2×0.053=0.109N/m 活荷載的計算值 q2=1.4×
扣件式鋼管腳手架 (課件)[ 本帖最后由 snhy 于 2010-6-12 18:50 編輯 ]
排扣件式鋼管腳手架的設計計算
本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-30 06:36 編輯 簡要說明:計算的腳手架為雙排腳手架,,搭設高度為18.m,,立桿采用單立管。搭設尺寸為立桿的縱距1.6m,,立桿的橫距1.2m,,立桿的步距1.6m。 采用的鋼管類型為 48×3.0,,連墻件采用3步3跨,,豎向間距4.8m,水平間距4.8m,。施工均布荷載為3 kN/m2,,同時施工2層,腳手板共鋪設4層,。懸挑水平鋼梁采用[16b號槽鋼U口水平,,其中建筑物外懸挑段長度1.6m,建筑物內錨固段長度1.4m,。文件格式:Word 文件大?。?02 KB
鋼管扣件腳手架規范
施工場地內多家施工單位都有用鋼管腳手架作業,如何區別管理,?在鋼管上噴漆,?上一工地作用不大,工程完工時還是被偷了大量的鋼管和扣件,。采用何種手段可以進行有效管理?。⊥附虀~~
1. 腳手架過門洞時,,宜采用桁架結構形式的構造處理,。 2. 橫向斜撐應在同一跨,由底至頂呈之字型連續布置,;一字型,、開口型雙排腳手架的兩端,必須設置橫向斜撐,,中間宜每隔6跨設置一道,;高度在24m以上的封閉型雙排腳手架,除拐角應設置橫向斜撐外,,中間應每隔6跨設置一道,。 3. 縱向水平桿宜設置在立桿
摘 要:本文主要通過工程實例介紹扣件式鋼管腳手架在高、重,、大跨度梁板模板支撐中的應用,,并 根據有關規范規定,、現場實際情況及現有材料等,結合實踐經驗對其進行探討和總結,。 關鍵詞:腳手架 模板支撐
建筑施工扣件式鋼管腳手架,大家有興趣的可下載來侃侃
扣件式鋼管腳手架設計Excel計算,,包括橫向縱向水平桿抗彎強度計算、撓度復核,,扣件的抗滑承載力復核,,立桿的穩定計算。
扣件式鋼管腳手架設計實例解析
扣件式鋼管腳手架拆除安全技術交底 1,、拆除腳手架前的準備工作應符合下列要求: 1)全面檢查腳手架的扣件連接,、連墻體、支撐體系等是否符合構造要求,;
鋼管腳手架扣件
鋼管腳手架扣件專題,,為您提供鋼管腳手架扣件相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼管腳手架扣件 相關的專業交流討論,,更多鋼管腳手架扣件相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題