發電機儲油罐,,消防要求是不能大于1m3,而應急照明要求時間是不能少于45分鐘,,假如我的發電機夠大,,1m3油不夠發電45分鐘,,消防驗收時,消防局會不會提出發電時間不夠的問題,,我曾經只加了300升油,,消防局說不夠。儲油罐該多大,??jī)?chǔ)油該多少才能符合消防要求,,請教各位專家?
有個工程要上臺400kW的柴油發電機,,放在工廠的輔助房內,按民規還要設置儲油間啊,,民規上也沒說多少油量要設置儲油間,,大家一般都怎么做的?
在買玉柴柴油發電機的客戶中,,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,,最終會不知道其中內部價格,也不知道談判技巧,,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面,。下面針對這些問題,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,,和大家分享,,希望有所幫助!一,、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分,。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油機品牌相同,,功率相同的情況下,,要注意電球的不同,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,,柴油發電機組的性能是很重要的,,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,,從而選擇相匹配的電球,。二、按市場需求量價格而異其次,,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系,。如今,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,,特別是去年冬季,市電供不應求,,很多北方地區已經出現了限電現象,,這使得柴油發電機組的價格一升再升。三,、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,,像美國康明斯柴
看個圖,,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法,、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方,?請指正,,多謝!
兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,中間設聯絡,,兩頭設低壓集中補償,,每個變壓器補償450kvar,各設主輔兩個柜子,。有一個柴油發電機作為備用電源,,與市電聯鎖,在中間聯絡處接入系統,。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,,補償容量為450kvar。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,,從而影響功率因數表讀數,繼而影響自動補償,。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,,或者在油機出線上再設置一套電流互感器。不過我覺得,,根據功率因數的定義,,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償,。各位高手覺得我這樣補償可以么,?要不要改?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理,?謝謝了~,!
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
11KW的三相異步電動機一臺,直接采用柴油發電機組供電,,請問采用直接起動和星三角降壓?dòng)時,,柴油發電機容量分別選擇多大的?
兩臺70KW的人防柴油發電機宜選風冷的還是水冷的,?(這個是電氣專業的問題,,我想了解下)另地下人員掩蔽所有5個,每個掩蔽人數為1400左右,選2臺70KW柴油發電機是否合理,?
今天突然想起幾個關于柴油發電機的問題,,希望高手回答小型柴油發電機是同步發電機還是異步發電機,如果是同步發電機,, 那么它的勵磁方式是自勵還是它勵,,可不可以進行無功輸出調節,如能的話,,調節范圍有多的
柴油發電機及其室內儲油間的事故排煙量怎么計算,?本人翻遍了規范,然后用面積乘120,,但是師父說不太對,,還望有大神告知并指出具體規范,謝謝,!
一,、 關于柴油發電機房儲油間的容量,,主要有以下三本規范提到:
最近做的一個項目,,地下一層,地上七層,,層高26米的建筑面積14000平方的辦公樓,。我在里面設置一臺100KVA的柴油發電機??紤]到3小時的油量,,大約在200L左右。按民規P89,,6.1.9.2可以只設置油箱就好,。(按技術措施上說也可以不設置,雖然技術措施不能代表規范,,但是權威性是不應該受到懷疑的)可是建筑施工圖審查說按高規4.1.3.2應設置儲有間,。這就讓人納悶了。,。,。
根據《高層民用建筑設計防火規范》4.1.3.2 柴油發電機房內應設置儲油間,,其總儲存量不應超過8.00h的需要量,,儲油間應采用防火墻與發電機間隔開;當必須在防火墻上開門時,,應設置能自行關閉的甲級防火門,。問題提出:設備選型發電機自帶底座油箱(8.00h的需要量),設計時可否不設,。 本人認為由于發電機自帶底座油箱,,再增加儲油間反而違背規范的初衷。規范要求“應設置儲油間,,其總儲存量不應超過8.00h的需要量”,。 建議本條規范應修訂,。
“應急柴油發電機AC400V/50HZ,400KW”.....也沒有型號,,估計就是常用的小區里面的發電機,,市電和發電自動切換的,請問發電機啟動需要什么條件???市電失壓時候,直接給一常開啟動信號(比如說按鈕)給發電機端子排,,就OK了,??,?有誰接過發電機嗎,?怎么接線的啊,?,?
柴發的容量的確定困擾我很長時間了。個人認為1,、選2個最大防火分區的消防負荷之和與一級負荷兩者的最大值2,、選全部消防負荷與一級負荷兩者的最大值都有一定的道理。各位大蝦是如何選擇的,?
各位好,,請教一個問題:如果安裝一臺500KW的柴油發電機,需要什么手續嗎,?必須要報到電力局審批嗎,?還有環保,消防都要審批嗎,?懇請專家幫肘?!感謝,!
我公司是廣州市緯頤環保設備有限公司專業生產柴油發電機黑煙凈化裝置!(干式濾芯,,外表采用不銹鋼304制作)如需相關資料請加我QQ:2223924575...跟我取得聯系
如T,,怎么算啊 ,?功率因數取多少呢?500kw的發電機帶100kw和200kw的時候電流不一樣吧,?那就是要按照負載來算計算電流?。烤透嬖V我 500kw的發電機帶100kw和200kw的時候計算電流一樣么,?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-8-18 21:45 編輯 ]
這是一住宅小區柴油發電機系統圖,,我只把回路數和容量畫上了,柴發的容量是別人算的,,請問是怎么算的,,具體的公式是什么?
本小區有高層,,配柴油發電機組給電梯,、消防等做備用電源。柴發室和電梯配電箱有一段距離,。我想求教各位:當市電沒了柴發起動,,經轉換柜后把電送到電梯配電箱。電梯配電箱內是雙電源開關的,。這期間是不是柴發和雙電源開關同時啟動啊,,之間是靠信號線傳遞嗎?急等回答,。謝謝