11KW的三相異步電動機一臺,,直接采用柴油發電機組供電,請問采用直接起動和星三角降壓啟動時,,柴油發電機容量分別選擇多大的,?
柴油發電機容量選擇問題,?是按哪些標準來選擇,?
請教下面圖片中標注為紅色的部分,,靜止負荷指的是什么? 標注為紅色那的那段話是什么含義,? 提前謝謝您的回復,。
各位大佬,我想問一下鋼鐵企業電力設計手冊里關于柴油發電機容量選擇的問題,,按照大容量電機啟動時發電機的過負荷能力計算時考慮的是負荷啟動時和已運行的負荷的視在功率(圖中Sg2公式),,但在按原動機過負荷能力計算時就只考慮了有功功率呢(圖中Sg4公式),請問這是為何呢,?
各位大佬,,根據鋼鐵企業電力設計手冊對柴油發電機容量選擇的公式,大容量負荷啟動時應負荷發電機的過負荷能力,,這里計算了大電機啟動以及之前已經啟動了的負荷的總視在功率,,但是按照原動機有過負荷能力的發電機計算容量時,就只考慮了大電機以及已運行負荷的有功功率,,請問這是為什么呢,?
住宅小區一路高壓,沒兩路,,這個不用討論,,只能采用低壓柴油發電機做備用電源。 現在的問題是:一,、如果小區某一處發生火災,,那么整個小區的生活用水泵是否要停? 二,、小區單體比較多,,有17棟,某個單體發生火災時,,除了公用的小區消防泵設備外,,其它的各單體的消防設備有消防電梯、應急照明,、消防電梯排水泵,那么在計算柴油發電機組的功率時,,這些單體的消防設備的需要系數該取多大,? 其它的消防設備還有地下車庫的風機啊什么的。 大家認為這個問題怎么解決呢,?
如圖所示的計算公式,,已知PΣ=554KW,cosφ=0.8,,當ηΣ取0.82時,,得出發電機容量為844KVA,當ηΣ取0.88時,,得出發電機容量為787KVA,。那么,我選擇發電機的容量時,,如果按照787KVA選擇,,則發電機容量為800KVA按照844KVA選擇,則發電機容量為1000KVA有沒有人了解,,按哪個數值選擇容量比較合適,?
我在“電氣減災”版發了一個柴油發電機容量選擇的貼子,求助本版的各位大俠有空幫忙看一下,。謝謝,!http://co.163.com/forum/content/221_313608_1.htm
柴發的容量的確定困擾我很長時間了。個人認為1,、選2個最大防火分區的消防負荷之和與一級負荷兩者的最大值2,、選全部消防負荷與一級負荷兩者的最大值都有一定的道理。各位大蝦是如何選擇的,?
這是一住宅小區柴油發電機系統圖,,我只把回路數和容量畫上了,柴發的容量是別人算的,,請問是怎么算的,,具體的公式是什么?
前輩,,您好,! 關于建筑中作為消防負荷電源的柴油發電機的出線開關是像選擇變壓器出線一樣,額定電流x1.3倍么,?如果和變壓器的出線構成應急母線時,,在市電和柴油發電機進線形成的雙電源切換柜,雙電源的切換開關也是同上么,?
對于一個住宅小區,,有十座高層,其中兩座超百米,,分十幾個防火分區,。從負荷分類來看有相當多的一類和二類負荷。現市電不滿足雙電源要求而自備發電機,。選擇容量時請問:1,、一般要把那些二類負荷計算入內,?2、要把所有分區的消防負荷都計算入內嗎,?3,、火災時,不在火災區域的一類負荷能否切除(沒有市電的自發電狀態),?謝謝大家,!
RT,,設計一套二級供電系統,引供電局10kV進變壓器,,需設一臺柴油發電機組備用,,系統總耗電量100kW,但排除檢修化驗等,,維護生產 運行僅需60kW左右,,系統共6回路,動力與照明分開,,備有應急照明,。求助我應該怎樣選擇柴油發電機?
1.柴油發電機是否需要無功補償?2.選擇柴油發電機容量時是按所帶設備的計算容量還是實在容量來選擇,?3.所帶設備的無功功率是由發電機提供嗎?
有一點我弄不明白,,民規3.5.4.2中寫:當應急發電機為消防用電設備及一級負荷供電時,,應將兩者計算負荷之和作為選用應急發電機容量的依據。但是個人覺得這么算出的發電機容量偏大,,一般情況下柴油發電機僅作為應急電源給一級負荷供電時消防負荷是不工作的,,而當發生火災時一級負荷如客梯之類的是要切斷的,而且也不是所有的消防設備都在火災時工作,。將兩者計算負荷相加來定發電機容量我還是覺得有疑惑,,希望高手能給解釋一下。
船用發電機的參數如下:Frequency頻率 Hz 50 Rated output額定輸出 kVa 2438 Voltage電壓 V 400 Rated current額定電流 A 3518Power factor功率因數 0.8問題:1.出口開關是選擇4000A還是5000A呀,,出口開關選擇的依據是什么呀?和發電機額定電流有什么關系呀,?
請教:要帶230KW+100KW的水泵(軟啟,先啟230KW再啟100KW)的柴油機容量應該選多大呢,? 450KW的發電機組夠不,? 我覺得最少要選到五百五十到六百千瓦。各位仁兄在定柴油機容量的時候有沒有什么計算的公式或是資料的,,能否分享一下,。謝謝!,![ 本帖最后由 gdsthuang 于 2010-3-23 21:18 編輯 ]
再發一個柴油發電機組容量選擇軟件,,希望大家喜歡!
請高手解惑一下!有一臺175kva的柴油發電機,。它的主用功率是128kw,,廠家提供的樣本資料,(而且它可以過載10%,,運行一個小時)供貨商說他們會配一個250a的斷路器,!但是我怎么覺得應該配再大一檔的斷路器呢!公式如下:i=175\1.732\0.38=266a 或者i=128\1.732\0.38\0.8(效率或者功率因素)=243a開關值應該比計算值要大些吧,!所以是不是應該選315a的開關呢,!我根據開關大小配了185平的5芯電纜,請高手幫我校對下,。是否合適,!萬分感謝!
看個圖,,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,,圖中計算方法、參數估算,、分析方法哪里有沒有不妥的地方,?請指正,多謝,!
柴油發電機的選擇
柴油發電機的選擇專題,,為您提供柴油發電機的選擇相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與柴油發電機的選擇 相關的專業交流討論,,更多柴油發電機的選擇相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題