如T,,怎么算啊 ,?功率因數取多少呢?500kw的發電機帶100kw和200kw的時候電流不一樣吧,?那就是要按照負載來算計算電流啊,?就告訴我 500kw的發電機帶100kw和200kw的時候計算電流一樣么,?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-8-18 21:45 編輯 ]
我有一個工程,小區,,11層高層,,小區下面是一大片地下室,。我計算得出變壓器為4x800kVA,照估算,,柴油發電機應該大概就是:4x800x0.2=640kVA,但是我按照民規6.1.2.3的條文說明里提供的計算公式,,竟然算出要1000kVA的柴油發電機??!太夸張了,,請大家提出意見,,也許我公式中的取值不正確,。負荷如下:消火栓泵:60kW噴淋泵:30kW電梯:18x15=270kW雙速(排煙)風機,、送補風機:12x15=180kW潛水排污泵:12x4=48kW應急照明:48kW小區監控中心,、消防控制室:45kW小區弱電機房:15kW人防照明:15kW人防動力:20kW變頻生活水泵:200kW
大家幫幫?,這個Wb02是怎么計算出來的謝謝大家了
下面的圖片來自鋼鐵手冊,,請教圖中標注為紅色的部分的兩種計算方法適用場合有什么區別(因為在下看到兩者都涉及到過負荷,所以不知道兩者有啥區別),?提前謝謝您的回復,。
請教下面圖片中標注為紅色的部分是什么含義,?提前謝謝您的回復,。
下面圖片中柴油發電機的容量計算采用負荷計算的方法,,但在下采用圖中紅色標注的部分(即按穩定負荷計算柴油發電機的容量)計算的結果和負荷計算結果差別很大,沒有答案,。請教為什么不能采用式2-6計算柴油發電機的容量,? 提前謝謝您的回復。
下面圖片中標注為紅色的兩個柴油發電機容量計算公式在下的理解是式2-8中的最大啟動容量在下理解為啟動電流倍數乘以額定容量,,而在式7-24中系數則不是啟動電流倍數,?請教兩式存在差別的原因是什么?提前謝謝您的回復,。
一額定功率360kW的發電機的技術指標中的燃油額定消耗率單位為一小時多少升,例如:97L/H,,請問該如何轉換為g/kWh呢,??(97/360)*柴油密度 ,?
《工建》第三版中的柴油發電機組短路電流計算公式搞不懂引自哪里,,哪位高手知道,,請教了,謝謝!另外哪位大蝦有柴油發電機組短路電流計算法面的資料共享一下,,急需,不勝感謝?。?!
應急柴油發電機組計算書
請教下面的題目中的柴油發電機的容量計算為什么直接采用負荷計算的容量,?而非配電手冊中的公式進行計算,?提前謝謝您的回復,。
前段時間有個工程 有兩臺800KW及一臺600KW柴油發電機并列運行 需計算短路電流但廠家沒提供計算短路電流計算用到暫態過程參數 跟他們聯系 他們說不知道 這些參數在什么地方可以找到呢 廠家到底有沒有義務提供呢 ?請各位高手們給予 指點再次謝過
在買玉柴柴油發電機的客戶中,,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,,最終會不知道其中內部價格,,也不知道談判技巧,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面,。下面針對這些問題,,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,,和大家分享,,希望有所幫助,!一,、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分,。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油機品牌相同,,功率相同的情況下,,要注意電球的不同,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,,柴油發電機組的性能是很重要的,,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,,從而選擇相匹配的電球,。二,、按市場需求量價格而異其次,,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系,。如今,,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,特別是去年冬季,,市電供不應求,很多北方地區已經出現了限電現象,這使得柴油發電機組的價格一升再升,。三,、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,,像美國康明斯柴
看個圖,,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法,、參數估算,、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,,多謝,!
兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,,每個變壓器補償450kvar,,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,,與市電聯鎖,,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,,補償容量為450kvar,。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,,從而影響功率因數表讀數,,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,或者在油機出線上再設置一套電流互感器,。不過我覺得,,根據功率因數的定義,應該是可以準確測量的,,可以用兩端的主柜來準確補償,。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改,?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理,?謝謝了~!
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
11KW的三相異步電動機一臺,,直接采用柴油發電機組供電,,請問采用直接起動和星三角降壓啟動時,柴油發電機容量分別選擇多大的,?
兩臺70KW的人防柴油發電機宜選風冷的還是水冷的,?(這個是電氣專業的問題,我想了解下)另地下人員掩蔽所有5個,,每個掩蔽人數為1400左右,,選2臺70KW柴油發電機是否合理?
今天突然想起幾個關于柴油發電機的問題,,希望高手回答小型柴油發電機是同步發電機還是異步發電機,,如果是同步發電機, 那么它的勵磁方式是自勵還是它勵,,可不可以進行無功輸出調節,,如能的話,調節范圍有多的
條文說明P25,,容量計算Y-△啟動時,,啟動系數C為什么是0.667,怎么感覺是0.333呢,?