本廠區有一路獨立的10KV電纜供電,10KVA內有3臺變壓器,,消防設備安二級負荷設計,總用電容量100KW左右,!有必要要設柴油發電機嗎?如采用柴油發電機作備用電源,消防設備(如消防泵,,消防電梯,,應急照明、防火卷簾)末端還需雙電源切換嗎,?
一座獨立的柴油發電機房,,作為城市隧道雨水泵房的備用電源,發電機房獨立設于地面上的一個公園邊角的空地上(與泵房是分開的),,這種情況,,發電機房除了配備滅火器外,還要配備自動滅火設備嗎,?
消防系統為了滿足供電要求,需要配用柴油發電機,,但是甲方想利用現有的柴油發電機,,所以現在想在買一臺柴油發電機并聯使用,請教一下大家,,兩臺30KW的柴油發電機一起使用,,輸出功率是60Kw嗎?,?,?
電氣菜鳥求助:兩臺室內消火栓加壓泵(一用一備)流量15L/s,揚程55m,,功率15Kw,、兩臺室外消火栓加壓泵(一用一備)流量30L/s,揚程45m,,功率37Kw,、兩臺自噴系統加壓泵(一用一備)流量30L/s,揚程60m,,功率37Kw,。備用電源用柴油發電機,怎樣確定柴油機的容量???
看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,,圖中計算方法,、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方,?請指正,,多謝!
兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,,每個變壓器補償450kvar,,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,,與市電聯鎖,,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,,補償容量為450kvar,。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,,從而影響功率因數表讀數,,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,,或者在油機出線上再設置一套電流互感器,。不過我覺得,根據功率因數的定義,,應該是可以準確測量的,,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么,?要不要改,?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理?謝謝了~,!
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
11KW的三相異步電動機一臺,,直接采用柴油發電機組供電,請問采用直接起動和星三角降壓啟動時,,柴油發電機容量分別選擇多大的,?
兩臺70KW的人防柴油發電機宜選風冷的還是水冷的?(這個是電氣專業的問題,,我想了解下)另地下人員掩蔽所有5個,,每個掩蔽人數為1400左右,選2臺70KW柴油發電機是否合理,?
今天突然想起幾個關于柴油發電機的問題,,希望高手回答小型柴油發電機是同步發電機還是異步發電機,如果是同步發電機,, 那么它的勵磁方式是自勵還是它勵,,可不可以進行無功輸出調節,,如能的話,調節范圍有多的
在買玉柴柴油發電機的客戶中,,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,,最終會不知道其中內部價格,也不知道談判技巧,,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面,。下面針對這些問題,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,,和大家分享,,希望有所幫助!一,、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分,。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油機品牌相同,,功率相同的情況下,,要注意電球的不同,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,,柴油發電機組的性能是很重要的,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,,從而選擇相匹配的電球。二,、按市場需求量價格而異其次,,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系。如今,,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,特別是去年冬季,,市電供不應求,,很多北方地區已經出現了限電現象,這使得柴油發電機組的價格一升再升,。三,、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,像美國康明斯柴
《建筑設計防火規范》(GB 50016-2014)第5.4.13條第6點“應設置與柴油發電機容量和建筑規模相適應的滅火設施,,當建筑內其他部位設置自動噴水滅火系統時,,機房內應設置自動噴水滅火系統(強條)?!闭垎?,當建筑內其他部位設置自動噴淋滅火系統時,,柴油發電機內是設置水噴霧系統還是設置自動噴淋系統?用氣體消防可以嗎,?柴油發電機內能設置自動噴淋系統嗎,?謝謝!
本帖最后由 zxd861113 于 2013-3-22 17:46 編輯 誰能發個圖片上小弟看看啊,,還有 發電機供電的話 還需要無功補償柜嗎
想問下柴發煙囪直徑和煙囪拐彎次數有關嗎,例如煙囪拐一次往沿井道直上一層室外和拐三個彎出一層室外,有關系嗎,還是說這個拐彎次數可以忽略不計,只考慮煙管長度與之的關系.
本帖最后由 rr881017 于 2014-10-21 16:59 編輯 現柴油發電機房位于室外,消防負荷和一部分重要非消防負荷掛在柴發饋線屏的低壓母線上,,柴發的饋線屏位于變配電室內,,便于向樓內重要負荷供電,而柴發和柴發控制屏位于室外,,這樣設計合理嗎,?控制屏與饋線屏之間的距離有要求嗎?圖中AA5為開關柜,,由于以上提到的重要非消防負荷在市電正常時要求由市電供電,,所以這部分容量要計算到變壓器中,AA5中開關平時處于閉合狀態,,只有當市電故障時雙電源自動轉換開關會自動切換到由柴發供電,,這樣提高了重要負荷的供電可靠性。希望大家幫么一下這樣是否可行,,有沒有更好的方案,。
在進行圖中的發電機負荷計算時,我并沒有考慮UPS的部分,,但參考答案在發電機的負荷計算時考慮了UPS部分,?麻煩哪位知道的給解答一下。提前感謝,。
柴油發電機容量選擇問題,?是按哪些標準來選擇,?
本帖最后由 wxs801020 于 2015-10-15 08:56 編輯 如圖,,是個柴油發電機進線柜,,一般的進線柜要么是一路電源進線一個框架斷路器,,要么兩路進線雙電源,這個圖紙有點奇怪,,畫法好像是一個進線一個出線,,第一此遇到這樣的,這臺是什么原理,,請高手指教,!柜子是1000*800*2200,框架斷路器是4P的,,這個柜子銅排需要多少米,?
柴油發電機機房設計及安裝
消防柴油發電機
消防柴油發電機專題,為您提供消防柴油發電機相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防柴油發電機 相關的專業交流討論,,更多消防柴油發電機相關內容請訪問