一額定功率360kW的發電機的技術指標中的燃油額定消耗率單位為一小時多少升,例如:97L/H,,請問該如何轉換為g/kWh呢?,?(97/360)*柴油密度 ,?
看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,,圖中計算方法,、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方,?請指正,,多謝!
在買玉柴柴油發電機的客戶中,,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,,最終會不知道其中內部價格,也不知道談判技巧,,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面,。下面針對這些問題,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,,和大家分享,,希望有所幫助!一,、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分,。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油機品牌相同,,功率相同的情況下,,要注意電球的不同,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,,柴油發電機組的性能是很重要的,,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,從而選擇相匹配的電球,。二,、按市場需求量價格而異其次,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系,。如今,,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,,特別是去年冬季,,市電供不應求,很多北方地區已經出現了限電現象,,這使得柴油發電機組的價格一升再升,。三、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,,像美國康明斯柴
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
11KW的三相異步電動機一臺,,直接采用柴油發電機組供電,請問采用直接起動和星三角降壓啟動時,,柴油發電機容量分別選擇多大的,?
兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,,每個變壓器補償450kvar,,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,,與市電聯鎖,,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,,補償容量為450kvar,。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,,從而影響功率因數表讀數,,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,,或者在油機出線上再設置一套電流互感器,。不過我覺得,根據功率因數的定義,應該是可以準確測量的,,可以用兩端的主柜來準確補償,。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改,?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理,?謝謝了~!
兩臺70KW的人防柴油發電機宜選風冷的還是水冷的,?(這個是電氣專業的問題,,我想了解下)另地下人員掩蔽所有5個,每個掩蔽人數為1400左右,,選2臺70KW柴油發電機是否合理,?
今天突然想起幾個關于柴油發電機的問題,希望高手回答小型柴油發電機是同步發電機還是異步發電機,,如果是同步發電機,, 那么它的勵磁方式是自勵還是它勵,可不可以進行無功輸出調節,,如能的話,,調節范圍有多的
如T,怎么算啊 ,?功率因數取多少呢,?500kw的發電機帶100kw和200kw的時候電流不一樣吧?那就是要按照負載來算計算電流???就告訴我 500kw的發電機帶100kw和200kw的時候計算電流一樣么?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-8-18 21:45 編輯 ]
柴發的容量的確定困擾我很長時間了,。個人認為1,、選2個最大防火分區的消防負荷之和與一級負荷兩者的最大值2、選全部消防負荷與一級負荷兩者的最大值都有一定的道理,。各位大蝦是如何選擇的,?
各位好,請教一個問題:如果安裝一臺500KW的柴油發電機,,需要什么手續嗎,?必須要報到電力局審批嗎?還有環保,,消防都要審批嗎,?懇請專家幫肘答！感謝!
我公司是廣州市緯頤環保設備有限公司專業生產柴油發電機黑煙凈化裝置?。ǜ墒綖V芯,,外表采用不銹鋼304制作)如需相關資料請加我QQ:2223924575...跟我取得聯系
“應急柴油發電機AC400V/50HZ,400KW”.....也沒有型號,,估計就是常用的小區里面的發電機,市電和發電自動切換的,,請問發電機啟動需要什么條件?。渴须娛簳r候,,直接給一常開啟動信號(比如說按鈕)給發電機端子排,,就OK了?,?,?有誰接過發電機嗎?怎么接線的????
本帖最后由 rr881017 于 2014-10-21 16:59 編輯 現柴油發電機房位于室外,,消防負荷和一部分重要非消防負荷掛在柴發饋線屏的低壓母線上,,柴發的饋線屏位于變配電室內,便于向樓內重要負荷供電,,而柴發和柴發控制屏位于室外,,這樣設計合理嗎?控制屏與饋線屏之間的距離有要求嗎,?圖中AA5為開關柜,,由于以上提到的重要非消防負荷在市電正常時要求由市電供電,所以這部分容量要計算到變壓器中,,AA5中開關平時處于閉合狀態,,只有當市電故障時雙電源自動轉換開關會自動切換到由柴發供電,這樣提高了重要負荷的供電可靠性,。希望大家幫么一下這樣是否可行,,有沒有更好的方案。
柴油發電機組均為市電故障停電后的應急備用電源的提供者,,絕大多數時間機組處于待機備用狀態,,一旦停電,就要求機組“急時啟動,,急時供電”否則備用機組將失去意義,,如何才能達到此目的?實踐證明:加強日常維護保養是最經濟有效的方法,因為機組長斯處于靜態,,機組本身各種材料會與機油,、冷卻水、柴油,、空氣等發生復雜的化學,、物理變化,從而將機組“停壞”,。1,、 機組起動電瓶故障電瓶長時間無人維護,電解液水分揮發后得不到及時補充,,沒有配置起動電瓶充電器,,電瓶長時間自然放電后電量降低,或所使用的充電器需要人工定期進行均充浮充倒換,,由于疏忽未進行倒換操作致使電瓶電量達不到要求,,解決此問題除了配置高品質充電器外,必要的檢測維護是必須的,。2,、 水進入柴油機由于空氣中水氣在溫度的變化發生冷凝現象,結成水珠掛附在油箱內壁,,流入柴油,,致使柴油含水量超標,這樣的柴油進入發動機高壓油泵,,會銹蝕精密耦合件-----柱塞,,嚴重的會損壞機組,定期維護即有效可避免,。3,、 機油的保持期(二年)發動機的機油是機械潤滑作用,,
本帖最后由 jinpcissy 于 2015-7-13 14:49 編輯 如圖,,從柴油發電機處引一根電源線和1根控制線進箱變低壓進線柜的雙電源切換開關,可以實現市電失電時自啟動柴油發電機的功能么,?柴油發電機處需要設獨立的輸出配電箱么,?柴油發電機自帶的控制屏可以輸出電壓么?還是只有控制功能呢,?
本帖最后由 wxs801020 于 2015-10-15 08:56 編輯 如圖,是個柴油發電機進線柜,一般的進線柜要么是一路電源進線一個框架斷路器,,要么兩路進線雙電源,,這個圖紙有點奇怪,畫法好像是一個進線一個出線,,第一此遇到這樣的,,這臺是什么原理,請高手指教,!柜子是1000*800*2200,,框架斷路器是4P的,這個柜子銅排需要多少米,?
在進行圖中的發電機負荷計算時,,我并沒有考慮UPS的部分,但參考答案在發電機的負荷計算時考慮了UPS部分,?麻煩哪位知道的給解答一下,。提前感謝。
柴油發電機容量選擇問題?是按哪些標準來選擇,?
柴油發電機耗油
柴油發電機耗油專題,,為您提供柴油發電機耗油相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與柴油發電機耗油 相關的專業交流討論,,更多柴油發電機耗油相關內容請訪問