10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,,將開關合閘母線相連至升壓器,,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,,聽不明白,不明白啊求解
請問:1,、高壓旋噴樁如何與基礎連接,,需要按《建筑樁基技術規范》4.2.4嵌入承臺(或者筏板)0.5m嗎?2,、無粘結強度的散體樁需要嵌入基礎嗎,?3、振沖碎石樁的成樁深度如何確定呢,?假如采用振沖碎石樁,,如果基礎下需要處理的軟弱地層(指承載力低,易變形的地層)厚度較大,,假如夸張點有100m,,需要穿透該層土嗎?4,、假如采用高壓旋噴樁處理,,軟弱地層厚度大又如何考慮呢?
一,、工程概況 武漢長江隧道為武漢市重點工程,,是武漢市重要的過江通道,位于武漢長江一,、二橋之間,。隧道江北起點為漢口大智路與銘新街的交叉口,江南終點為武昌友誼大道南側規劃中的 沙湖路,。 本工
7.1.1 高壓旋噴樁復合地基適用于處理軟塑~可塑的黏性土,、粉土、砂土,、黃土,、素填土和碎石土等地基。當土中含有較多大直徑塊石,、大量植物根莖或有機質含量較高時,,不宜采用。7.1.2 高壓旋噴樁復合地基用于既有建筑地基加固時,,應搜集既有建筑的歷史和現狀資料,、鄰近建筑物和地下埋設物等資料。設計時應采取避免樁體水
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗,??jī)?nèi)部的避雷器,、互感器、電抗器,、電容器,、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,,間距也不見得滿足,,所以我很困惑,。
高壓試驗技術,,標準很實用,。斑竹笑納。
今天在對10kV母線橋的支柱瓷瓶進行檢查性試驗,原因是運行時在晚上發現絕緣子(針式)上固定母排的金具對母排絕緣熱縮套管有一小點可見放電點.具體操作:將母線橋分別與變壓器和主開關斷開后,在絕緣子(針式)上固定母排的金具上接高壓線進行42kV耐壓試驗,發現金具對母排絕緣熱縮套管爬電,有火花,聲音較大,但試驗器并未跳,停電后經檢查母排與變壓器和主開關斷開距離足夠在加壓點發現說明未造成接地現象.后面我們把瓷瓶拆下來進行試驗是合格的,。那么我想問為什么會有金具對母排絕緣熱縮套管爬電現象呢,?
我們工程正在施工高壓旋噴樁,,請問怎么知道它施工的孔徑?就是怎么檢查它的孔徑???誰知道它鉆孔現在達到多少直徑了啊,?怎么知道?。??,??謝謝,!急急急急急?。,。。,?!
我想問一下,6KV,、10kV真空斷路器,,預防性試驗的斷口,整體交流耐壓值是多少,?我查過規程,,只有交接沒有預防性試驗交流耐壓值。希望有人答復我,,謝謝?。。,?!
KP8020高壓漏電起痕試驗機型號KP8020符合標準GB/T6553-2003、IEC60587-1984經理:王磊 手機:13729993710固話:0769-88034181 本儀器適用于對電工電子產品,、家用電器及其材料進行耐電痕化和蝕損的試驗,,模擬在工頻(48Hz - 62Hz)下,用液體污染物和斜面試樣,,通過耐電痕化和蝕損的測量評定在嚴酷環境條件下使用的電氣絕緣材料的耐電痕化和蝕損等級,。
一般的基礎公司做這個都會偷水泥,,而作為我們總包該怎么控制水泥用量,除了進出場總量控制外該怎么控制好每臺樁機的水泥用量,?一般我們都要求在基坑下面能夠盡量不少水泥,,但是我們不可能派人看著每臺機子,要怎么控制水泥用量才好呢,?大家都是怎么做的,?
1.我最近剛接觸電氣質檢工作 今天來了一批高壓環網柜 要進行高壓耐壓打壓試驗 其中高壓負荷開關容芯下端接有兩個高壓電流互感器 我想問一下為什么打壓時要把兩個電流互感器接線端子連在一起接地啊 謝謝啦2.我想問一下變壓器高壓側三相是相互通的嗎 為什么低壓搖絕緣要斷開變壓器 否則要不住啊各位 謝謝了
用絕緣電阻表測開關絕緣電阻時,不能帶電測量,,測量前要驗電,,在什么地方驗電就在什么地方測絕緣。測試過程中兩手不得同時接觸兩根線,。測量結束時,,對于大電容設備要放電,測試完先拆線,,后停止搖動絕緣電阻表,。讀數完畢,,一邊慢搖,一邊拆線,,然后將被測設備放電,,放電方法是將測量時使用的地線從絕緣電阻表上取下來與被測設備短接一下即可(不是絕緣電阻表放電,以防止容性電氣設備向搖表反充電導致搖表損壞),。絕緣電阻表未停止轉動之前或被測設備未放電之前,嚴禁用手觸及,。拆線時,,也不要觸及引線的金屬部分。高壓斷路器
不要理論及影響因素,不要設計參數,,不要廠家吹牛逼,。 只請教見過實物的朋友談一下。,。,。 前幾天見過一開挖的,樁徑不到500,,比意想的少了近一半,,呵呵,讓我想起了攪拌樁,。,。。
一,、施工方法 1.1 施工原理及工藝流程
設計圖紙給出水泥摻量35%施工技術參數水灰比1:1出漿量80-120L╱min提升速度12-25/min樁徑0.8m,,雙重管高壓旋噴樁,,求每米水泥用量。
知識點:高壓旋噴樁復合地基
高壓旋噴樁試驗
高壓旋噴樁試驗專題,,為您提供高壓旋噴樁試驗相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓旋噴樁試驗 相關的專業交流討論,更多高壓旋噴樁試驗相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題