高壓充油電纜施工工藝規程
一,、一般規定 1、鋼結構防火涂料是一類重要的消防安全材料,,防火噴涂施工質量的好壞,,直接影響防火性能和使用要求。應由專業隊伍施工,,或由研制該防火涂料的工程技術人員指導施工,,以確保工程質量。
整個導流涵管的封堵分三個大段進行,,分別為心墻至上游壩腳段混凝土管的封堵,、心墻蓋板下壓力鋼管段的封堵,、心墻至下游出口段混凝土管的封堵。 開始封堵前,,整條管道內的淤沙已清理,、沖洗干凈。 其施工工藝如下: 心墻至進水口段: 拆除斜墻至圍堰段混凝土涵管——連接通風管至工作面——接混凝土輸送管——鉆錨桿孔——封堵進水口——安裝模板——澆筑混凝土——封閉涵管口——回填灌漿,。 壓力鋼管段: 接風管至施工面——管壁打磨除銹——焊接鋼止水——接混凝土輸送管——預埋回填灌漿管——澆筑混凝土——回填灌漿——進行下一段封堵,。 心墻至出水口段: 接風管至施工面——管壁打磨除銹——焊接鋼止水——接混凝土輸送管——預埋回填灌漿管——澆筑混凝土——回填灌漿——進行下一段封堵。
(一)施工準備 1,、材料準備:統計安裝位置、安裝方式,,確定所需的有機堵料,、無機堵料,、耐火隔板,、防火涂料、防火包及具有相應耐火等級的安裝附件的數量,,進行材料的準備工作,,材料到貨后進行外觀檢查,有機堵料不氧化,、不冒油,、軟硬度適度;無機堵料不結塊,、無雜質,;防火隔板平整光潔、厚度均勻,。 2,、技術準備:核對施工圖。確認各類的封堵方式符合設計及規范要求:防火封堵材料必須具有國家防火建筑質量監督檢驗測試中心提供的合格監測報告,,并通過省級以上消防主管部門鑒定,,并取得消防產品登記備案證書。 3,、人員組織:技術人員,,安全、質量負責人,、施工人員,。 4,、機具準備:加熱設備:小型手持式切割機:支架、防火材料等安裝所需的工器具等,。
一,、線槽橋架安裝工藝要點
一、總則 1.工程概況: **設計院研發基地辦公樓是一座框架剪力墻結構的公用建筑,,安裝工程電氣電纜大部分采用交聯電纜進行施工,。在施工過程中,電纜頭的制作采用了熱縮電纜頭的施工技術,,16mm2-185mm2的電纜頭制作有215余個,,大大提高了工程質量。 2.適用范圍: 本工藝標準適用于一般工業與民用建筑電氣安裝工程1(10)kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜熱縮接頭制作,。 二,、 施工準備 2.1 設備及材料要求: 2.1.1 所用設備及材料要符合電壓等級及設計要求,并有產品合格證明,。 2.1.2 主要材料:絕緣三叉手套,、絕緣管、應力管,、編織銅線,、填充膠、密封膠帶,、密封管,、相色管、防雨裙,。輔助材料:接線端子,、焊錫、清潔劑,、砂布,、白布、汽油,、焊油,。 2.2 主要機具: 噴燈、壓接鉗,、鋼卷尺,、鋼鋸、電烙鐵,、電工刀,、克絲鉗、改錐,、大瓷盤,。 2.3作業條件: 2.3.1 有較寬敞的操作場地,,施工現場干凈,并備有220V交流電源,。 2.3.2 作業場所環
【巖棉】A級防火保溫板詳細的施工工藝,,如果還想要其他A級防火資料以及節能相關資料可以加我們的節能QQ群:149890236和76102409;這兩個群共享里有我們需要的資料以及節能軟件視頻教程,!
厚型鋼結構防火涂料噴涂于鋼構件的表面后,,遇火時依靠涂層自身的不燃性和低導熱性形成耐火隔熱保護層,遲緩火勢對承重構件的直接侵襲,,從而有效提高鋼結構的耐火極限,。由于厚型鋼結構防火涂料具有不腐蝕鋼材、不與任何防腐底漆起化學反應,、無刺激性氣味,、涂層質量輕(結構荷載重量相對也輕)、單位涂覆面積大,、遇火時不產生煙氣,、不釋放有害氣體等特點,因此適用于各種新建,、擴建和改建的工業與民用建筑工程中鋼結構承重構件的防火涂裝及防火保護,。 厚型鋼結構防火涂料的施工工藝 1、防火涂料涂裝前,,鋼構件表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和國家現行有關規范規定,,應徹底清除鋼構件表面的灰塵,、油污等雜物,。 2、防火涂料涂裝應在室內裝飾之前和不被后續工程所損壞的條件下進行,。施工時,,對不需要進行防火保護的墻面、門窗,、機械設備和其他構件等應進行遮蔽保護,。 3、噴涂前刷一遍東安鋼結構界面劑,,待界面劑表干后采用噴涂或抹涂的方式進行涂裝,。涂裝前,按粉料:乳液=1:1的比例混合攪拌均勻,,使之呈無結塊稠流體狀態,。稀稠度應根據涂裝方式而定,以方便施工,、不流淌,、粘結牢固為宜,。對于特寬大型鋼材應加鋼架網,以防
防火封堵是預防電纜火災的發生及阻止火焰延燃,、小動物進入,、有毒煙霧擴散、潮氣進入的有效舉措,,是變電站消防系統中不可或缺的組成部分,。對電纜豎井及穿墻孔洞必須進行嚴格封堵。若封堵不嚴,,極易發生小動物進入造成短路,, 嚴重時將造成大面積停電,影響電網安全穩定運行,。因此,,在變電運維管理中, 優化電纜防火設計和封堵方案,,最大限度的減少由于電纜著火,、小動物進入引發的事故和因封堵不嚴引發的端子受潮,對保護變電站的設備安全,,提高供電可靠性具有重要意義,。 變電站封堵原因分析和解決措施 一、原因分析 (1)堵料自然損壞,。變電站端子箱內堵料大多采用有機油泥堵料,,由于自身性質較軟,在使用中底部空洞大時無法承受自身重量,??斩摧^大時容易下沉,嚴重
工藝標準 (1) 根據相關部門批準的路徑圖,,對基坑中心位置及外輪廓進行定位,、放樣。 (2) 基坑底部施工面寬度為排管橫斷面設計寬度并兩邊各加500mm,,便于支模及設置基坑支護等工作,。 (3) 在場地條件、地質條件允許的情況下,,可采用1:1系數放坡開挖,;也可根據排管埋深及地質條件作相應調整,但必須保證放坡開挖時基坑側部土體的穩定及施工的安全,。 (4)基坑開挖不應對電纜溝埋深下的地基產生擾動,。 (5) 若因為客觀條件限制無法放坡開挖時,應在基坑開挖前及過程中根據相關規程,、規范要求,,設置基坑的圍護或支護措施,。一般情況下,開挖深度小于3m的溝槽可采用橫列板支護,;開挖深度不小于3m且不大于5m的溝槽宜采用鋼板樁支護,。 (6) 溝槽邊沿1.5m范圍內嚴禁堆放土、設備或材料等,,1.5m以外的堆載高度不應大于1m,。 設計要點 (1)根據基坑深度、地質情況和周圍環境說明應采取適當的開挖方式,。 (2)有地下水時應說明采
談對交聯電纜施工工藝的要求.PDF
求助鋼構防火涂料后飾面油漆施工工藝,,。室外鋼結構防火涂料完成后,飾面做法如何處理,?要用油漆飾面,,具體做法如何?應該用什么油漆最好,?
電纜防火封堵施工工藝
電纜防火封堵施工工藝專題,,為您提供電纜防火封堵施工工藝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜防火封堵施工工藝 相關的專業交流討論,,更多電纜防火封堵施工工藝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題