提問同上,,應該如何封堵,,謝謝!?。?/p>
建筑防火規范7.5條,,強調防火卷簾上和建筑物的間隙必須用防火封堵材料進行封堵,。請問,實際施工時候,,這個防火材料是如何定義的,?有沒有具體的技術性指標可供參考。小弟也研究了《防火封堵材料》的規范,,好像也只是介紹了一些參數和概念,,沒有具體要求。那大家在施工時候,,采用何種防火封堵材料,?有沒有相關經驗或者具體材料可以提供?目前我們采用 鈣鎂板 (現場的施工人員叫“艾特板”) 不知是否可以,?
防火封堵標準--江蘇地標
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈對稱的矩形狀,,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米,。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記,。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,,進行封堵,。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm,。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,,其厚度大于無機堵料表層的10mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,,面層平整,。
設計的防火封堵組件應考慮被貫穿物,、貫穿物及其支撐體、防火封堵材料及其支撐體以及填充材料能夠協調工作,,并應適應建筑日常使用的環境條件,,如建筑的振動、熱應力,、荷載等作用;應滿足火災時的使用需要,,如火災中的熱應力不均勻變化和熱風壓作用,能保持其穩定性,、不發生脫落,、位移和開裂等情況。這主要取決于所選用的防火封堵材料能適應日常環境的特性,、在火災中的表現及施工安裝的質量,。重要公共建筑和人員密集場所,因其建筑規模大,、空間大,、人員密集,火災時的煙和毒氣對人員容易造成傷害,。電信建筑及精密電子工業建筑中的電子設備一旦被煙熏,,往往造成重大經濟損失。所以,,這些建筑中煙氣對人員或設備的影響需仔細考慮,,這些建筑或場所的防火封堵除應具有阻火性能外,同時還應具有快速阻止煙氣傳播的功能,。防火包不適用于對阻煙要求較高的場所,。有關重要公共建筑的定義,見國家標準《建筑設計防火規范》GBJ 16-87,。
根據不同縫隙寬度和縫隙相鄰構件有無相對位移等,,給出了可應用的建筑縫隙防火封堵材料。由于不同產品在封堵方法上不可避免存在差異,,并且現有試驗數據有時很難作出比較,,所以對一特定的建筑縫隙,在符合本節基本要求的同時,,還應尋求產品制造商的建議,,符合產品的技術要求。 建筑縫隙相鄰構件有相對位移,,或雖無相對位移但縫寬大于規定的尺寸時,,應采用合適的具有伸縮能力的防火堵料進行封堵;無相對位移且縫寬不大于規定尺寸時,可采用合適的有或無伸縮能力的防火封堵材料進行封堵,,并且可根據具體需要采用防火的填充材料,、覆蓋材料或支撐材料,。具有伸縮能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填縫膠等;無伸縮能力的防火封堵材料,有防火密封膠或礦棉板等,。支撐材料有鍍鋅鋼托板,、鋼絲網或其他具有一定強度的不燃板材等。覆蓋材料有具有一定強度的不燃板材等,。對相鄰構件有相對位移或縫寬較大的建筑縫隙,,在選擇具有伸縮能力的防火封堵材料時應注意,不同材料的伸縮運動能力各有不同,。對伸縮量較大的建筑縫隙,,應選擇具有較大伸縮運動能力的防火封堵材料,如防火膠泥等,。
根據《建筑設計防火規范GB50016-2006》中,7.2.10 建筑內的電纜井,、管道井應在每層樓板處采用不低于樓板耐火極限的不燃燒體或防火封堵材料封堵,。又根據《電纜防火阻燃設計與施工06D105》中,設置防火封堵的部位:5.1.2 電纜豎井每隔2—3層設置,。有能搞清楚的嗎,求指教,。到底怎么設置防火封堵,,是每層做還是隔2—3層座。
單根電纜或電纜束貫穿孔口的防火封堵應符合下列規定: 1當貫穿孔口直徑不大于150 mm時,,應采用無機堵料防火灰泥,、有機堵料如防火泥、防火密封膠,、防火包或防火塞等封堵; 2當貫穿孔口直徑大于150mm時,,應采用無機堵料防火灰泥,或有機堵料如防火發泡磚,、礦棉板或防火板并輔以有機堵料如膨脹型防火密封膠或防火泥等封堵; 3當電纜束貫穿輕質防火分隔墻體時,其貫穿孔口不宜采用無機堵料防火灰泥封堵,。母線(槽)貫穿孔口的防火封堵應符合下列規定: 1當貫穿混凝土樓板或混凝土,砌塊墻體時,,應采用防火板,、礦棉板、無機堵料防火灰泥或有機堵料如防火密封膠等封堵;2當貫穿輕質防火分隔墻體時,,應采用防火板或礦棉板等封堵,。
各位前輩,,本屌現在做一個排煙系統,是建筑風道里面裝鐵皮風管,,現在監理提出風管穿樓層處,,每層需設防火封堵,施工單位也同意這樣做了,,但是我找不到相應規范來應證這條,,請明示。是否需要防火封堵,,如要則說明是什么規范 ,。謝謝
上面的照片是本人在驗收過程中碰見的施工單位做的防火封堵,感覺不對,,他們用的是離心玻璃棉,,說規范上說的是柔性材料就可以?;貋砗缶唧w查了《通風與空調工程施工質量驗收規范》中指出防火封堵應該是:不燃且對人體無危害的柔性材料,。1、針對離心玻璃棉,,我查到的只是阻燃特性,。不知道其是否具備不燃特性。2,、對于防火封堵的材料,,我查了相關防火封堵規范《防火封堵材料》GB23864-2009,其中對柔性材料定義如下:
在防火封堵前施工前應準備好完整的技術文件,,包括設計圖,、防火堵料生產商的技術要求和操作規程、相應產品測試合格的防火封堵組件的構造圖,、封堵產品的檢驗報告和出廠合格證等,。這些技術文件是施工時的主要技術依據。 在對施工環境進行檢查時,,應主要核查設計文件中規定的各項要求在實際操作時是否得到滿足,,例如,實際的建筑結構類型是否與已有的標準試驗測試結果相同;所采用的防火封堵組件的耐火極限是否等同于或大于建筑結構的耐火極限;貫穿物的類型和尺寸是否與己有的標準試驗測試結果相匹配;貫穿開口的尺寸是否滿足已有的標準試驗測試結果所規定的技術要求;環形間隙是否滿足相應的尺寸要求;現場的環境溫度,、濕度,、腐蝕性等是否滿足防火封堵材料的使用要求等。當沒有能適合施工現場的測試合格的經驗實例或數據時,,應做專門試驗,,以使該施工現場采用的防火封堵組件的構造與合格的測試試樣保持一致。 確認并修整現場條件時,應根據現場情況及時清除貫穿孔口或建筑縫隙內表面的油跡和松散物等,,以防止這些附著物降低防火封堵材料的附著力,。還應注意檢查那些連接在被貫穿物上的附件,如吊夾,、吊架,、支撐套管等,確保這些附件牢固地連接在被貫穿物上
項目消防驗收,,住建局消防驗收科要求雙層無機防火布卷簾的導軌外側要做防火包裹,,避免火勢對卷簾導軌造成影響。范圍了規范和圖集,,都只是對雙層導軌防火卷簾之間有防火填充要求,,導軌外側沒有要求。 請問一下,,金屬導軌外側的防火極限是否有要求,,要求值是多少,有沒有標注做法,? 一下為幾個項目的做法照片: 1、單磚保護做法: 2,、單or雙層防火板做法;
防火堵料是專門用于封堵建筑物中各種貫穿物,如電纜,、風管、油管,、氣管等穿過墻壁,、樓
編輯 機電人脈
1、項目案例:防火墻處梁柱防火構造做法
防火分區面積計算是否包括封閉樓梯間或防煙樓梯間及其前室,?當防火分區內有消防電梯時,面積計算是否包括消防電梯及其前室,?防火分區面積計算是否按使用面積計算?防火分區面積計算有規范嗎,?
封閉母線、橋架的防火封堵照片 一800A 封閉母線