  • 設計防火封堵組件的要求

    設計的防火封堵組件應考慮被貫穿物,、貫穿物及其支撐體,、防火封堵材料及其支撐體以及填充材料能夠協調工作,,并應適應建筑日常使用的環境條件,,如建筑的振動,、熱應力,、荷載等作用;應滿足火災時的使用需要,,如火災中的熱應力不均勻變化和熱風壓作用,,能保持其穩定性、不發生脫落,、位移和開裂等情況,。這主要取決于所選用的防火封堵材料能適應日常環境的特性、在火災中的表現及施工安裝的質量,。重要公共建筑和人員密集場所,,因其建筑規模大、空間大,、人員密集,,火災時的煙和毒氣對人員容易造成傷害。電信建筑及精密電子工業建筑中的電子設備一旦被煙熏,,往往造成重大經濟損失,。所以,這些建筑中煙氣對人員或設備的影響需仔細考慮,,這些建筑或場所的防火封堵除應具有阻火性能外,,同時還應具有快速阻止煙氣傳播的功能。防火包不適用于對阻煙要求較高的場所,。有關重要公共建筑的定義,,見國家標準《建筑設計防火規范》GBJ 16-87。

  • 建筑貫穿口防火封堵施工要求

    貫穿孔口的防火封堵施工應符合下列要求:1安裝前,,應清除貫穿孔口處貫穿物和被貫穿物表面的雜物,、油污等,使之具備與封堵材料緊密粘接的條件;2當需對被貫穿物進行絕熱處理時.應在安裝前進行;3當需要輔以礦棉等填充材料時,,填充材料應均勻,、密實;4防火封堵材料在硬化過程中不應受到擾動;5當采用無機堵料防火灰泥進行封堵時,應在防火灰泥達到要求的硬化強度后拆模;6當采用防火板進行封堵時,,宜對防火板的切割邊進行鈍化處理,,避免損傷電纜等被貫穿物;7阻火圈或阻火帶應安裝牢固,、不會脫落。在腐蝕性場所宜采用阻火帶:8當采用防火包或有機堵料如防火發泡磚進行封堵時,,應將防火包或防火發泡磚平整地嵌入被貫穿物的空隙及環形間隙中,,并宜交叉堆砌,9對煙氣較敏感的場所,,防火封堵組件的兩面不應留有通透的縫隙,。

  • 像這種橋架如何防火封堵,?

    像這種橋架如何防火封堵?

    提問同上,,應該如何封堵,,謝謝!??!

  • 對防火卷簾的一般要求有哪些

    對防火卷簾的一般要求有哪些

    對防火卷簾的一般的要求是: (1)導軌應留有足夠間隙,以保證受火作用時導軌在垂直方向上可發生一定的膨脹變形,。安裝在邊框之間的導軌可以外露也可以在凹處暗裝,。 (2)防火卷簾的自動啟閉機構應用金屬外殼封閉,以保證不受損壞和在火災時能正常運轉,。 (3)防火卷簾的自動啟動探測器,,或易熔環日扣應在墻的兩面安裝(一個靠近洞口的頂部安裝,另一個在墻兩側的頂棚上或靠近頂棚處安裝),,并和卷簾的開關聯系起來,,這樣任何一個探頭或易熔環的動作,都將使卷簾關閉,。 (4)用防火卷簾代替防火墻時,,其兩側應設水幕系統保護,或采用耐火極限不小于3.Oh的復合防火卷簾,。 (5)設在

  • 對防火卷簾的一般要求是什么?

    對防火卷簾的一般要求是什么,? (1)導軌應留有足夠間隙,,以保證受火作用時導軌在垂直方向上可發生一定的膨脹變形。安裝在邊框之間的導軌可以外露也可以在凹處暗裝,。 (2)防火卷簾的自動啟閉機構應用金屬外殼封閉,,以保證不受損壞和在火災時能正常運轉。 (3)防火卷簾的自動啟動探測器,或易熔環日扣應在墻的兩面安裝(一個靠近洞口的頂部安裝,,另一個在墻兩側的頂棚上或靠近頂棚處安裝),,并和卷簾的開關聯系起來,這樣任何一個探頭或易熔環的動作,,都將使卷簾關閉,。 (4)用防火卷簾代替防火墻時,其兩側應設水幕系統保護,,或采用耐火極限不小于3.0h的復合防火卷簾,。 (5)設在疏散走道和前室的防火卷簾,應具有在降落時有短時間停滯以及能從兩側手動控制的功能,,以保障人員安全疏散,;應具有自動、手動和機械控制的功能,。 (6)為保證火災初起時人員的安全疏散及消防人員順利撲救火災,防火卷簾應有一定的啟閉速度,。 (7)一般每一橙防火卷簾設置兩套控制卷門機的電器按鈕,,即門洞內外各一套,按鈕要啟動操縱靈活,、可靠,。

  • 防火封堵標準-江蘇地標

    防火封堵標準--江蘇地標

  • 防火封堵的防火堵料分析

    根據不同縫隙寬度和縫隙相鄰構件有無相對位移等,給出了可應用的建筑縫隙防火封堵材料,。由于不同產品在封堵方法上不可避免存在差異,,并且現有試驗數據有時很難作出比較,所以對一特定的建筑縫隙,,在符合本節基本要求的同時,,還應尋求產品制造商的建議,符合產品的技術要求,。 建筑縫隙相鄰構件有相對位移,,或雖無相對位移但縫寬大于規定的尺寸時,應采用合適的具有伸縮能力的防火堵料進行封堵;無相對位移且縫寬不大于規定尺寸時,,可采用合適的有或無伸縮能力的防火封堵材料進行封堵,,并且可根據具體需要采用防火的填充材料、覆蓋材料或支撐材料,。具有伸縮能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填縫膠等;無伸縮能力的防火封堵材料,,有防火密封膠或礦棉板等。支撐材料有鍍鋅鋼托板,、鋼絲網或其他具有一定強度的不燃板材等,。覆蓋材料有具有一定強度的不燃板材等。對相鄰構件有相對位移或縫寬較大的建筑縫隙,在選擇具有伸縮能力的防火封堵材料時應注意,,不同材料的伸縮運動能力各有不同,。對伸縮量較大的建筑縫隙,應選擇具有較大伸縮運動能力的防火封堵材料,,如防火膠泥等,。

  • 聚氨酯保溫板的防火要求

    求助各位,消防對冷庫聚氨酯保溫板(產品)在防火上有何要求,?或者是否有國家標準或行業規范對此有明確規定,?望不吝賜教,不勝感激,。

  • 對瀝青防水作業的防火要求

    1.瀝青熬制與施工的防火要求建筑防水所用的石油瀝青是一種燃點和閃點都比較低(燃點300℃,,蒸氣閃點只有200℃左右)的易燃有機化學材料。這種易燃材料在施工時必須加熱熬煉脫水,,使溫度達到190--240℃,。方能使用。由于瀝青在160℃時就能產生瀝青蒸氣,,而建筑工地加溫脫水的方法,,一般是使用熬煉鍋以木柴、煤明火加熱,,使用吹風機,,火災危險性大。如果在加熱過程中瀝青沸騰外溢,,或產生易燃蒸氣,。接觸爐火,就能起火,,如果對周圍物質防護措施不夠嚴密,,就有造成火災的危險。因此在熬煉瀝青時一定要注意以下問題:(1)熬煉鍋必須離建筑物10m以上,,距易燃品倉庫25m以上空不得有電線,,地下5m以內不得有電纜,鍋灶最好設置在建筑物的下風向,。(2)熬油鍋四周不得有漏縫,,爐口處應砌筑高度不小于50的隔火墻。(3)爐灶防雨棚不得用易燃物搭設,,爐灶附近嚴禁放置易燃,、易爆品。(4)瀝青鍋內不得有水,,瀝青的含水量也不宜太大二裝人鍋內的瀝青,,不應超過鍋容量的2/3,以防瀝青膨脹溢出鍋外,。(5)熬制時應由有經驗的工人負責,嚴守

  • 求教:防火卷簾的封堵材料

    建筑防火規范7.5條,,強調防火卷簾上和建筑物的間隙必須用防火封堵材料進行封堵,。請問,實際施工時候,,這個防火材料是如何定義的,?有沒有具體的技術性指標可供參考。小弟也研究了《防火封堵材料》的規范,,好像也只是介紹了一些參數和概念,,沒有具體要求。那大家在施工時候,,采用何種防火封堵材料,?有沒有相關經驗或者具體材料可以提供?目前我們采用 鈣鎂板 (現場的施工人員叫“艾特板”) 不知是否可以,?

  • 電纜防火阻燃涂料有哪些要求?

    1,、電纜防火涂料施工前應將電纜表面的浮塵,、油污、雜物等清洗,、打磨干凈,待表面干燥后方可進行防火涂料的施工,。 2,、電纜防火涂料施工采用噴涂、刷涂等方法,,使用時應充分攪拌均?,涂料稍稠時,可用適量自來水進行稀釋,,以方便噴涂為宜,。 3、施工過程中及涂層未干時之前,,應防水,、防暴曬、防污染,、防移動,、防彎曲,如有損壞及時修補,。 4,、對于塑料、橡膠外皮的電線電纜,一般是直接涂刷5次以上,,涂層厚度為0.5-1mm,,大約用量1.5kg/m2,對于包裝有油紙的絕緣電纜,應先包一層玻璃絲布,,再進行涂刷,,如果在室外或者潮濕的環境下施工,應加配套罩面清漆,。

  • 管線敷設中應符合哪些防火要求?

    管線敷設中應符合哪些防火要求,? 管線鋪設方式不同,、其相應的防火要求也不一樣。 (1)地下埋人鋪設,。埋入地下的可燃氣體管道,,一旦受到外界或自身的作用而破壞時,可燃氣體就會通過土層向外擴散,,十分危險,。為防止埋入地下的管線破裂,除應選用優質材料外,,還應切實注意管線的防凍與防壓,。 (2)管溝鋪設。為防止易燃,、可燃液體管道或可燃氣體管道滲漏后遇高溫熱力管劲慊螂娎|事故可能出現電火花或電弧,,引起燃燒爆炸事故。以下兒種管線不得鋪設在同一管溝內:①熱力管道與易燃,、可燃液體或冷凍管道,;②易燃、可燃液體管道與強,、弱電電纜,;③氧氣管道與易燃,可燃液體管道或有毒液體管道,;①乙炔管道與氧氣管道或電纜,;⑤煤氣管道與電力電纜。地下溝道穿過防火墻處應設置阻火分隔沒施,。 (3)架空鋪設口可燃,、易燃液體或可燃氣體管道架空鋪設時,應盡量避免管道與道路交叉,,若跨越鐵路和道路時,,應保持一定的凈高,;任何工藝管線都不要穿過與它沒有生產聯系的設備或建、構筑物,;需在建,、構筑物一側敷設時,宜與建,、構筑物保持適當距離,。

  • 防火封堵施工前的準備工作

    在防火封堵前施工前應準備好完整的技術文件,包括設計圖,、防火堵料生產商的技術要求和操作規程,、相應產品測試合格的防火封堵組件的構造圖、封堵產品的檢驗報告和出廠合格證等,。這些技術文件是施工時的主要技術依據,。 在對施工環境進行檢查時,應主要核查設計文件中規定的各項要求在實際操作時是否得到滿足,,例如,,實際的建筑結構類型是否與已有的標準試驗測試結果相同;所采用的防火封堵組件的耐火極限是否等同于或大于建筑結構的耐火極限;貫穿物的類型和尺寸是否與己有的標準試驗測試結果相匹配;貫穿開口的尺寸是否滿足已有的標準試驗測試結果所規定的技術要求;環形間隙是否滿足相應的尺寸要求;現場的環境溫度、濕度,、腐蝕性等是否滿足防火封堵材料的使用要求等,。當沒有能適合施工現場的測試合格的經驗實例或數據時,應做專門試驗,,以使該施工現場采用的防火封堵組件的構造與合格的測試試樣保持一致,。 確認并修整現場條件時,應根據現場情況及時清除貫穿孔口或建筑縫隙內表面的油跡和松散物等,,以防止這些附著物降低防火封堵材料的附著力,。還應注意檢查那些連接在被貫穿物上的附件,如吊夾,、吊架、支撐套管等,,確保這些附件牢固地連接在被貫穿物上

  • 關于電纜豎井防火封堵,,求指教,!

    根據《建筑設計防火規范GB50016-2006》中,7.2.10 建筑內的電纜井,、管道井應在每層樓板處采用不低于樓板耐火極限的不燃燒體或防火封堵材料封堵,。又根據《電纜防火阻燃設計與施工06D105》中,設置防火封堵的部位:5.1.2 電纜豎井每隔2—3層設置,。有能搞清楚的嗎,,求指教,。到底怎么設置防火封堵,是每層做還是隔2—3層座,。

  • 電纜貫穿口防火封堵規定

    單根電纜或電纜束貫穿孔口的防火封堵應符合下列規定: 1當貫穿孔口直徑不大于150 mm時,,應采用無機堵料防火灰泥、有機堵料如防火泥,、防火密封膠,、防火包或防火塞等封堵; 2當貫穿孔口直徑大于150mm時,應采用無機堵料防火灰泥,,或有機堵料如防火發泡磚,、礦棉板或防火板并輔以有機堵料如膨脹型防火密封膠或防火泥等封堵; 3當電纜束貫穿輕質防火分隔墻體時,其貫穿孔口不宜采用無機堵料防火灰泥封堵。母線(槽)貫穿孔口的防火封堵應符合下列規定: 1當貫穿混凝土樓板或混凝土,,砌塊墻體時,,應采用防火板、礦棉板,、無機堵料防火灰泥或有機堵料如防火密封膠等封堵;2當貫穿輕質防火分隔墻體時,,應采用防火板或礦棉板等封堵。

  • 請教這種情況是否要防火封堵

    各位前輩,,本屌現在做一個排煙系統,,是建筑風道里面裝鐵皮風管,現在監理提出風管穿樓層處,,每層需設防火封堵,,施工單位也同意這樣做了,但是我找不到相應規范來應證這條,,請明示,。是否需要防火封堵,如要則說明是什么規范 ,。謝謝

  • 風管穿越機房的防火封堵問題

    風管穿越機房的防火封堵問題

    上面的照片是本人在驗收過程中碰見的施工單位做的防火封堵,,感覺不對,他們用的是離心玻璃棉,,說規范上說的是柔性材料就可以,。回來后具體查了《通風與空調工程施工質量驗收規范》中指出防火封堵應該是:不燃且對人體無危害的柔性材料,。1,、針對離心玻璃棉,我查到的只是阻燃特性,。不知道其是否具備不燃特性,。2、對于防火封堵的材料,,我查了相關防火封堵規范《防火封堵材料》GB23864-2009,,其中對柔性材料定義如下:

  • 冷藏庫的防火要求是什么

    各地冷庫火災的嚴重教訓表明,,冷庫的火災事故主要發生在建庫和維修過程中。冷庫在正常使用情況時,,火災危險性較小,,所以,冷庫防火工作的重點,,應放在冷庫的施工建造和維修過程,。 1.冷底子油的配制和涂刷的防火要求 冷庫為了防止潮氣從外墻滲人,要在墻上粘貼油氈防潮層,。在粘貼前,,也需在墻壁上先涂刷冷底子油。而且是進行大面積的涂刷施工,,因此必須注意防火安全: (1)在配制冷底子油時,,應將用明火加熱熔化的瀝青移至安全地點,稍待冷卻后,,再慢慢加入煤油,。而且要不斷加以攪拌,使其均勻混和,。 (2)在涂刷冷底子油,,尤其是在連續進行大面積涂刷時,應停止庫內其他一切施工操作,,照明要使用有防護外殼的投光燈,,照明燈電線的接頭、插座和開關都不應安裝在庫內,,也不要在施工期間打開照明燈具的護罩和外殼進行修理,,以免可能產生火花而引起燃燒爆炸事故。 (3)冷底子油全部涂刷完畢后,,還應經過5--7d的安全干燥期,,使表面和內部都達到一定的干燥程度。在此期間,,庫內仍應禁止火種入內,,并派人值班看守。禁止用汽油或苯

  • GA防火保溫板技術要求啊

    四川的同志們,,我們來討論一下這個新東東嘛、關于這個GA防火保溫板有哪些標準可以參考啊,,還有關于這個的保溫基層拉拔的技術要求是怎樣的?。课腋揪筒恢涝趺聪率职?11111:handshake

點擊加載更多

防火封堵要求

防火封堵要求專題,,為您提供防火封堵要求相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與防火封堵要求 相關的專業交流討論,,更多防火封堵要求相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度