本人在做污水管道設計時,(一般地勢比較平坦的地區)為了減少埋深,,都是盡量使用規范規定的最大充滿度,,只要滿足最小設計流速就認為可以了,這樣做就有可能造成支管匯入后的管道流速比匯入前的流速還低,,或者出現管道流速時高時低的數據(理論計算結果),,但曾經有位經驗豐富的工程師曾說,在市政污水管道設計中盡量保持管道流速不出現較大的波動,。 所以覺得比較迷茫,,請各位大師幫忙解惑!這里謝謝了,!
在排水管道中排入大量雜物和基建工地水泥砂發生沉淀,、淤積就會造成管道堵。社區雨水管道,管道點補管道檢查修復市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗溝渠,潛水管道清淤作業,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班組,要保證施工時.奉化化糞池清理哪里有污水管道清淤檢測城市箱涵管道清,。中型高壓清洗車疏通,水力疏通,,排水排污管道檢測,市政管道清淤,,雨水管道檢測,,高空排污管道清淤。中型高壓清洗車疏通,水力疏通,,排水排污管道檢測,,市政管道清淤,雨水管道檢測,,高空排污管道清淤等,。金堂縣趙鎮清理污水池口碑推薦雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高壓管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通,。污水轉運怎么疏通超高壓管道疏通清洗車輛,可以幫您清洗干凈管道內壁的污垢,、油垢及一切雜物堵塞,,使您的管道干凈如新、暢通無阻,。 市政管道疏通清淤,、機器人檢測、高壓清洗疏?,。社區雨水管道,管道點補管道檢查修復市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗溝渠,潛水管道
請問3000人的生活小區(按150L/天.人計算),總污水出口管道的坡度和管徑應該是多少?我計算出來200的管徑都富富有余!不太相信自己的計算結果~請指教~
我們單位后面是一條河,,河邊正在施工,,是污水管道的施工,我留意了下,,管道是400的混凝土管,,6節(12米)設置一個檢查井,管節之間的接口,,是用磚頭搭接的,,管節的縫隙大約1公分,而且管道也沒基礎,,就是原狀土上,,埋深根本沒有0.6M(管道在河邊的人行道上,)這樣做也可以么,?呵呵,!
在我做的一個工程里,,遇一處雨、污水管道交叉時標高幾乎相同,,我在交叉處設了一口雨水井,,污水管道直穿雨水井。不知道還有沒有更好的方法,!
生化污處理的碳鋼管道是不是需要防腐,?小管徑的管道如何進行防腐?經焊接后不是破壞了防腐層嗎,,那還有什么意義,?有沒有相關的標準?
各位前輩,,請教下污水管道有一段出現故障,,搶修時污水怎么排放呢,,是用泵從壞管前的檢查井抽到壞管后的檢查井嗎?還是需要臨時排到別的排水管道中呢,?
污水管道系統的設計計算公式這里講的很詳細還有實例講解,,有時間可以下載看看
室外雨污水管道已開始施工,,選用的波紋管,如下疑問請同行,、專家指點: 1,、材料是否需要復試?這種管道有加鋼帶增強的,,如何知道我們這個應選用哪種,? 2、開挖后即開始安裝,、回填土,,請問管道下部是否需要處理,,比如砂石墊層或砼墊層,?施工驗收規范上是否有要求?,? 3,、如何連接?施工注意事項,?
最近在做市政道路上的污水管道,,有如下疑問:關于預留管道,預留管道的規格如何確定,,還有預留管道留在什么位置比較合適,?管道預留上之后是否需要考慮做井?
兩根DN1000污水管道過河,,由于受現場條件的限制,,可不可以合并成一根DN1500污水管過河后,再分成兩根DN1000污水管道,。由于從來沒這么做過,,不知道可不可以,會不會有問題,?求大家幫幫?/p>
請問,,遇到污水管網的清淤難點,和困難竟是什么有哪些? 如果可以更加詳細那就更好了,,可以說一下管徑,,埋深,,遇到的清淤問題,現有設備解決不了的情況,。
市政污水管道施工組織設計
現在由于不同材料的管材發展的迅猛,,根據以往古板的設計手冊和規范已經很難限定和統一,。在實際的污水廠的設計中,我由于經驗不足,,迷茫于各種管件,,管道的選擇:直徑1000以上的管道材質,直徑500以上的常用管道,,還有回流管道一般的設計標準及材質,,另外就是風管的選擇。希望有經驗的同行在此給予幫助,,并可以在此討論,!
一條D600污水管,,沿河敷設,遇一寬2米的排水涵洞,,若做倒虹管則成本太高,。問能否直接從涵洞中穿過?經現場勘察,,污水管底標高在涵洞底標高以上300mm,,該涵洞排水量不大,而且靠近河邊,,由于河道已經成庫漲水,,因此流速也很小。
我單位在國外有一項污水管道工程,,需要建造一些虹吸池,,就是那種有自動沖洗功能的池子,和供水系統相連,當池子的水位到達一定的高度時,會自動放水沖洗污水系統。現在急需我們提供圖紙,,不知哪位前輩能幫一下忙,,這里先謝謝了!我的郵箱:[email protected]
現有高層建筑共十一層,一層二層是凈菜超市,三層是辦公室,,四層~十一層以上是住宅,。但我聽說污水管道不能穿過凈菜超市,不知這種說法對不對,,哪個規范中有這樣的條文,?請指教。
我現在要設計一段雨污水管道,流出口檢查井高程較低,管道根本無法滿足最小坡度的要求,所以D400的污水管一律0.001的坡度,雨水管也不管管徑大小一律0.001的坡度,這樣才能剛剛滿足高程要求!請問這樣做對嗎?是不是設幾個沖洗井可以解決?手里也沒有沖洗井的資料.另外匯水面積150000平方米,最大管徑D800是不是大了呢?!哪位前輩知道望不吝賜教!!謝謝!!
建筑物距離道路邊線只有1.5m,要布置雨水和污水兩趟管線,,檢查井采用0.7m的,。在這種情況下,污水管道能穿雨水檢查井嗎,?
污水管道敷設
污水管道敷設專題,,為您提供污水管道敷設相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與污水管道敷設 相關的專業交流討論,,更多污水管道敷設相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題