摘要:層間縫,是幕墻與建筑結構主體之間存在的狹長縫隙,。在火災中,,層間縫防火隔煙絕熱作用對于整座大樓的防火性能起到至關重要的作用。本文從高層建筑的火災事故特點出發,,探討幕墻結構層間縫的防火封堵方法,,并以一實際事故分析來說明正確的幕墻層間縫防火封堵系統的重要性與有效性。 關鍵詞:層間縫;防火封堵;幕墻結構; (一)引言 全球范圍內,對高層建筑火勢蔓延的研究由來已久,。在過往幾十年里,對于如何控制火勢的蔓延已經有很好的工程實踐,。眾多國家和地區已經對幕墻層間縫的防火封堵工法采用了標準化試驗。相關建筑及安全規范開始對帶有幕墻的高層建筑作出規定,以確保生命
提問同上,,應該如何封堵,,謝謝?。?!
防火封堵技術,,將熱膨脹防火技術(Intumescent Technology)與吸熱、燒蝕以及隔熱技術交叉結合,,研制和應用具有高效膨脹阻燃性能,、滿足環保要求、施工更加方便的新型系列建筑貫穿防火封堵產品,,具有如下特點: (1)高效的膨脹阻燃效果 在發生火災時,,產品具有高超的阻燃功能,當燃燒溫度低于200℃時能夠吸熱膨脹,,膨脹后的體積超過原體積的3倍至15倍,,足以全部堵塞建筑結構的間隙或管線設備穿孔周嚹空隙部分＂且能夠封閉各種塑料管,、電纜絕緣層和管道保溫層被燒毀所造成的空隙和孔洞,,使在起火場內達到防火,、防煙的獨特效果;當燃燒溫度繼續升高時,膨脹后的材料能形成高強度的隔熱炭化保護層,,其阻燃時間可達4小時而不致被破壞,,從而使各個防火分區之間互不影響,將火勢控制在火源的防火分區之內,,使建筑物火災的損失降低到最低 (2)低煙,、無毒害性能 產品具有在燃燒過程中發煙量少、無毒性,、無腐蝕性氣體產生,,遇火會膨脹;對長時間或重復暴露在火焰中有極好的抵抗性等優點。 無鹵膨脹有機防火堵料屬于新型的有機防火堵料,,在火焰的作用下其體積膨脹倍率
建筑防火規范7.5條,,強調防火卷簾上和建筑物的間隙必須用防火封堵材料進行封堵。請問,,實際施工時候,,這個防火材料是如何定義的?有沒有具體的技術性指標可供參考,。小弟也研究了《防火封堵材料》的規范,,好像也只是介紹了一些參數和概念,沒有具體要求,。那大家在施工時候,,采用何種防火封堵材料?有沒有相關經驗或者具體材料可以提供,?目前我們采用 鈣鎂板 (現場的施工人員叫“艾特板”) 不知是否可以,?
防火封堵標準--江蘇地標
Ⅰ干掛石材幕墻施工的施工工藝 近年來,建筑幕墻倍受廣大業主及建筑師們的青昧,。建筑幕墻中,,石材幕墻也因國民經濟的發展、科學技術水平的提高,、科學生產力的不斷進取,、幕墻行業成熟化、奧運工程的啟動,、及其本身的材質天然屬性,、獨特的質感、在不斷更新,。用量也在幕墻的百分比中逐漸遞增,。建筑幕墻是由建筑師,根據建筑物的使用功能、立面設計及空間變化來進行創意的,,再由幕墻公司的設計人員(工程師)來進行細部的配合,,來最終的實現。 幕墻公司的深化設計就是完善外立面的細部分格,、做好各個不同作業面的接口節點,,確定石格幕墻的構造做法及干掛工藝的方式。現就石材幕墻的施工工藝簡單的闡術如下: 一,、基本情況: ⒈幕墻結構類型:石材幕墻結構 ⒉飾面規格:25mm厚磨光花崗巖28mm厚火燒板 ⒊幕墻結構設計特點: 石材的安裝是先將豎向鋼龍骨(槽鋼)的轉接件(角碼)與埋件焊接好后,,再將豎向鋼龍骨(槽鋼)與轉接件(角碼)焊接(或不銹鋼螺栓連接),最后
設計的防火封堵組件應考慮被貫穿物,、貫穿物及其支撐體,、防火封堵材料及其支撐體以及填充材料能夠協調工作,并應適應建筑日常使用的環境條件,,如建筑的振動,、熱應力、荷載等作用;應滿足火災時的使用需要,,如火災中的熱應力不均勻變化和熱風壓作用,,能保持其穩定性、不發生脫落,、位移和開裂等情況,。這主要取決于所選用的防火封堵材料能適應日常環境的特性、在火災中的表現及施工安裝的質量,。重要公共建筑和人員密集場所,,因其建筑規模大、空間大,、人員密集,,火災時的煙和毒氣對人員容易造成傷害。電信建筑及精密電子工業建筑中的電子設備一旦被煙熏,,往往造成重大經濟損失,。所以,,這些建筑中煙氣對人員或設備的影響需仔細考慮,,這些建筑或場所的防火封堵除應具有阻火性能外,同時還應具有快速阻止煙氣傳播的功能,。防火包不適用于對阻煙要求較高的場所,。有關重要公共建筑的定義,見國家標準《建筑設計防火規范》GBJ 16-87,。
根據不同縫隙寬度和縫隙相鄰構件有無相對位移等,,給出了可應用的建筑縫隙防火封堵材料。由于不同產品在封堵方法上不可避免存在差異,并且現有試驗數據有時很難作出比較,,所以對一特定的建筑縫隙,,在符合本節基本要求的同時,還應尋求產品制造商的建議,,符合產品的技術要求,。 建筑縫隙相鄰構件有相對位移,或雖無相對位移但縫寬大于規定的尺寸時,,應采用合適的具有伸縮能力的防火堵料進行封堵;無相對位移且縫寬不大于規定尺寸時,,可采用合適的有或無伸縮能力的防火封堵材料進行封堵,并且可根據具體需要采用防火的填充材料,、覆蓋材料或支撐材料,。具有伸縮能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填縫膠等;無伸縮能力的防火封堵材料,有防火密封膠或礦棉板等,。支撐材料有鍍鋅鋼托板,、鋼絲網或其他具有一定強度的不燃板材等。覆蓋材料有具有一定強度的不燃板材等,。對相鄰構件有相對位移或縫寬較大的建筑縫隙,,在選擇具有伸縮能力的防火封堵材料時應注意,不同材料的伸縮運動能力各有不同,。對伸縮量較大的建筑縫隙,,應選擇具有較大伸縮運動能力的防火封堵材料,如防火膠泥等,。
摘要:玻璃幕墻是一種美觀新穎的建筑外墻圍護形式,,是現代建筑的顯著特征,在世界范圍內得到了越來越廣泛的應用,。據統計,,建筑耗能已達全社會能源消費量的27.6%,而建筑能耗的50%與門窗幕墻有關,。本文將針對近年來國內外出現的一些對節能環保具有重要意義的新型材料以及幕墻技術進行探討,。 1幕墻節能材料選用 1.1玻璃選用 對于建筑物外窗及玻璃幕墻來說,由于玻璃的面積占據立面的絕大部分,,可以參與熱交換的面積較
電纜防火涂料通用技術條件
石材作為天然性材料,,也在采礦、運輸,、切割等過程中應盡量避免產生損傷的出現,,石材已成板材后一旦被碰撞,所產生的損壞尤其是內傷有時很難被檢查出來,。同時在石材的加工過程中,、組裝過程中應嚴格把關,,各種質量還應對照有關國家標準檢查,還要注意安全問題,。 石材在安裝過程中,,既要保證表面真實的自然顏色,不污染,,還要有防水措施,。目前,石材安裝密封有三種方法: 1,、用中性密封硅酮膠,,它是石材專用膠,將外立面的縫全部密封,,外立面的雨水不能進入石材背面,,使石材密處于干燥狀態下雨、下雪除外 ,,確保石材的抗彎強度和抗剪強度不變,。同時,還要注意石材的保溫,,防止凝結水的浸人石材墻體內并要防止雨進入墻體內側,,室內的水蒸氣滲漏在石材的背面更不允許,因石材是通透體墻體內會有溫差產生,,造成由溫差產生后,,凝結水內部滲透在石材如處在寒冷地區會產生冰凍,這樣還會出現凍融的反復縮環,,對石材壽命造成極大的影響,。要保證石材不結冰,不堿化,,并確保工程的永久性的必備措施,。 2、空縫不加密封膠,、在石材的背面形成空氣對流,,將水蒸氣排出室外,防止石材表面形成溫差使石材內表面不會出
根據《建筑設計防火規范GB50016-2006》中,,7.2.10 建筑內的電纜井,、管道井應在每層樓板處采用不低于樓板耐火極限的不燃燒體或防火封堵材料封堵,。又根據《電纜防火阻燃設計與施工06D105》中,,設置防火封堵的部位:5.1.2 電纜豎井每隔2—3層設置。有能搞清楚的嗎,,求指教,。到底怎么設置防火封堵,是每層做還是隔2—3層座,。
單根電纜或電纜束貫穿孔口的防火封堵應符合下列規定: 1當貫穿孔口直徑不大于150 mm時,,應采用無機堵料防火灰泥、有機堵料如防火泥,、防火密封膠,、防火包或防火塞等封堵; 2當貫穿孔口直徑大于150mm時,應采用無機堵料防火灰泥,,或有機堵料如防火發泡磚,、礦棉板或防火板并輔以有機堵料如膨脹型防火密封膠或防火泥等封堵; 3當電纜束貫穿輕質防火分隔墻體時,其貫穿孔口不宜采用無機堵料防火灰泥封堵。母線(槽)貫穿孔口的防火封堵應符合下列規定: 1當貫穿混凝土樓板或混凝土,,砌塊墻體時,,應采用防火板、礦棉板,、無機堵料防火灰泥或有機堵料如防火密封膠等封堵;2當貫穿輕質防火分隔墻體時,,應采用防火板或礦棉板等封堵。
各位前輩,,本屌現在做一個排煙系統,,是建筑風道里面裝鐵皮風管,現在監理提出風管穿樓層處,,每層需設防火封堵,,施工單位也同意這樣做了,但是我找不到相應規范來應證這條,,請明示,。是否需要防火封堵,如要則說明是什么規范 ,。謝謝
隨著我國建筑行業的不斷發展,,各種環保、新型的建筑技術和應用越來越受到人們的青睞,,幕墻就是其中一種非常受關注的建筑技術,。幕墻英文名是“curtain wall”,從它們的名稱上很容易看出,,幕墻就是一種建筑外墻護圍,,它像幕布一樣掛到建筑上,廣泛應用于現代大型建筑和高層建筑的外體裝修,,并能起到裝飾效果和防護作用,。 幕墻根據使用的材料種類,,可分為以下幾類:1、金屬幕墻,;2,、石材幕墻;3,、玻璃幕墻,;4、陶土板幕墻,;5,、鋁合金幕墻等。而根據幕墻的構造方式,,又可將它分為這幾類:1,、構件式(框架)幕墻;2,、單元式幕墻3,、點支撐幕墻等。 構件式幕墻是將車間內加工完成的構件,,運到工地,,按照施工工藝逐個將構件安裝到建筑結構上,最終完成幕墻安裝,。構件式幕墻按照外視效果分為全隱式,、半隱式、明框式,、干法隱框幕墻四種,,半隱式又分顯橫和顯豎兩種。按照裝配方式分為壓塊式,、掛接式兩種,。 單元式幕墻,是指由各種墻面權與支承框
上面的照片是本人在驗收過程中碰見的施工單位做的防火封堵,,感覺不對,,他們用的是離心玻璃棉,說規范上說的是柔性材料就可以,?;貋砗缶唧w查了《通風與空調工程施工質量驗收規范》中指出防火封堵應該是:不燃且對人體無危害的柔性材料。1,、針對離心玻璃棉,,我查到的只是阻燃特性。不知道其是否具備不燃特性,。2,、對于防火封堵的材料,,我查了相關防火封堵規范《防火封堵材料》GB23864-2009,其中對柔性材料定義如下:
在防火封堵前施工前應準備好完整的技術文件,,包括設計圖,、防火堵料生產商的技術要求和操作規程,、相應產品測試合格的防火封堵組件的構造圖,、封堵產品的檢驗報告和出廠合格證等。這些技術文件是施工時的主要技術依據,。 在對施工環境進行檢查時,,應主要核查設計文件中規定的各項要求在實際操作時是否得到滿足,例如,,實際的建筑結構類型是否與已有的標準試驗測試結果相同;所采用的防火封堵組件的耐火極限是否等同于或大于建筑結構的耐火極限;貫穿物的類型和尺寸是否與己有的標準試驗測試結果相匹配;貫穿開口的尺寸是否滿足已有的標準試驗測試結果所規定的技術要求;環形間隙是否滿足相應的尺寸要求;現場的環境溫度,、濕度、腐蝕性等是否滿足防火封堵材料的使用要求等,。當沒有能適合施工現場的測試合格的經驗實例或數據時,,應做專門試驗,以使該施工現場采用的防火封堵組件的構造與合格的測試試樣保持一致,。 確認并修整現場條件時,,應根據現場情況及時清除貫穿孔口或建筑縫隙內表面的油跡和松散物等,以防止這些附著物降低防火封堵材料的附著力,。還應注意檢查那些連接在被貫穿物上的附件,,如吊夾、吊架,、支撐套管等,,確保這些附件牢固地連接在被貫穿物上
四川的同志們,我們來討論一下這個新東東嘛,、關于這個GA防火保溫板有哪些標準可以參考啊,,還有關于這個的保溫基層拉拔的技術要求是怎樣的啊,?我根本就不知道怎么下手啊 11111:handshake