1,、溝槽開挖依基底標高,,嚴格控制開挖深度,,機械開挖深剩下10cm左右后人工開挖至設計標高,,嚴禁超挖,,槽底高程允許偏差控制在0—30mm,。開挖過程中根據地下水位做好降水工作,,槽底下不得受水浸泡,。2,、平基,、管座平基管座要振搗密實,防止有空洞現象,,對其砼強度作為主要檢查項目,,每100m取一組試塊進行試驗,且必須按《砼強度檢驗評定標準》GBJ107-87的規定取樣,、制作,、養護、試驗及評定,,要求檢查合格率達到100% ,。偏差控制:a、墊層:高程0—15mm,,中線每側寬度應不小于設計,;b、平基:高程0—15mm,,厚度不小于設計,,中線每側寬0— +10mm;c,、管座:肩寬-5—+10mm,,肩高±20mm;蜂窩麻面面積﹤10% ,。3,、安管安管應順直、穩固,、縫寬均勻,,管底坡度無倒流水,管內無雜物,,中線位置允許偏差﹤15mm,,該雨污水管道的管內底高程是主要檢查項目,允許偏差±10mm,。要求合格率100% ,。4、抹帶,、接口管口處應鑿毛,,表面平整,密實,,不得有間斷裂縫,,空鼓現象,管徑大于500mm時要求勾內縫,。寬度,、厚度偏差應控制在0—15
1.市政污水管道不變徑的情況下,,下游管道必須比上游管道坡度小嗎?比如,,上游污水管道為DN500,,坡度為0.008,中間部分,,道路坡度變陡,,管道坡度為0.020,下游管道為DN500,,坡度為0.005,,是否可行?2.鴻業管線9.0,,如何使污水計算書中的管道坡度為設定的管道坡度,?設定的管道坡度同道路坡度,而計算書中的坡度均為0.003左右,。
在排水管道中排入大量雜物和基建工地水泥砂發生沉淀、淤積就會造成管道堵,。社區雨水管道,管道點補管道檢查修復市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗溝渠,潛水管道清淤作業,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班組,要保證施工時.奉化化糞池清理哪里有污水管道清淤檢測城市箱涵管道清,。中型高壓清洗車疏通,水力疏通,排水排污管道檢測,,市政管道清淤,,雨水管道檢測,高空排污管道清淤,。中型高壓清洗車疏通,水力疏通,,排水排污管道檢測,市政管道清淤,,雨水管道檢測,,高空排污管道清淤等。金堂縣趙鎮清理污水池口碑推薦雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高壓管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通,。污水轉運怎么疏通超高壓管道疏通清洗車輛,,可以幫您清洗干凈管道內壁的污垢、油垢及一切雜物堵塞,,使您的管道干凈如新,、暢通無阻。 市政管道疏通清淤,、機器人檢測,、高壓清洗疏?。社區雨水管道,管道點補管道檢查修復市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗溝渠,潛水管道
本人在做污水管道設計時,,(一般地勢比較平坦的地區)為了減少埋深,,都是盡量使用規范規定的最大充滿度,,只要滿足最小設計流速就認為可以了,這樣做就有可能造成支管匯入后的管道流速比匯入前的流速還低,,或者出現管道流速時高時低的數據(理論計算結果),,但曾經有位經驗豐富的工程師曾說,在市政污水管道設計中盡量保持管道流速不出現較大的波動,。 所以覺得比較迷茫,,請各位大師幫忙解惑!這里謝謝了,!
本人現在做一工程,,廠區生活污水量非常小,室外的污水管約長500米,,不設化糞池直接接入市政,。但市政接口標高只能滿足DN300塑料管,0.002的坡度,,千分之三的坡度無論怎樣做都不能滿足,。按室外排水設計規范GB 50014-2006 這個坡度也是可以的,看到很多市政圖紙坡度似乎更小,。 但我們一般工廠外線通常按建筑給水排水設計規范GB 50015-2003中DN300,最小0.003控制坡度,。感覺GB 50014-2006 更適用于市政和工業區。請教有經驗的同行,,在實際使用中0.002的坡度會不會有什么問題,。[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-7 11:50 編輯 ]
室外雨污水管道已開始施工,,選用的波紋管,如下疑問請同行,、專家指點: 1,、材料是否需要復試?這種管道有加鋼帶增強的,,如何知道我們這個應選用哪種,? 2、開挖后即開始安裝,、回填土,,請問管道下部是否需要處理,比如砂石墊層或砼墊層,?施工驗收規范上是否有要求,?? 3、如何連接,?施工注意事項,?
最近在做市政道路上的污水管道,有如下疑問:關于預留管道,,預留管道的規格如何確定,,還有預留管道留在什么位置比較合適?管道預留上之后是否需要考慮做井,?
請問,,遇到污水管網的清淤難點,和困難竟是什么有哪些? 如果可以更加詳細那就更好了,,可以說一下管徑,,埋深,遇到的清淤問題,,現有設備解決不了的情況,。
兩根DN1000污水管道過河,由于受現場條件的限制,,可不可以合并成一根DN1500污水管過河后,,再分成兩根DN1000污水管道。由于從來沒這么做過,,不知道可不可以,,會不會有問題?求大家幫幫?/p>
請問3000人的生活小區(按150L/天.人計算),總污水出口管道的坡度和管徑應該是多少?我計算出來200的管徑都富富有余!不太相信自己的計算結果~請指教~
生化污處理的碳鋼管道是不是需要防腐,?小管徑的管道如何進行防腐?經焊接后不是破壞了防腐層嗎,,那還有什么意義,?有沒有相關的標準?
在我做的一個工程里,遇一處雨,、污水管道交叉時標高幾乎相同,,我在交叉處設了一口雨水井,污水管道直穿雨水井,。不知道還有沒有更好的方法,!
我們單位后面是一條河,,河邊正在施工,是污水管道的施工,我留意了下,,管道是400的混凝土管,,6節(12米)設置一個檢查井,管節之間的接口,,是用磚頭搭接的,,管節的縫隙大約1公分,而且管道也沒基礎,,就是原狀土上,,埋深根本沒有0.6M(管道在河邊的人行道上,)這樣做也可以么,?呵呵,!
各位前輩,請教下污水管道有一段出現故障,,搶修時污水怎么排放呢,,是用泵從壞管前的檢查井抽到壞管后的檢查井嗎?還是需要臨時排到別的排水管道中呢,?
污水管道系統的設計計算公式這里講的很詳細還有實例講解,,有時間可以下載看看
做一個泵站泵站工程,,遇到了點問題,想請做過這方面的前輩指點一下,!急,!一大型農場需要做循環農業項目,控制面積5000畝,,灌溉面積4000多畝,,每年養五萬頭豬,每年需要將豬糞用泵送到田間,。想請問有經驗的前輩,,這種泵的沿程損失怎么計算?管道布置怎么布置?是清,、污各一套官網還是用一套管網,?需要注意哪些方面的細節?
地下連續墻施工,,成槽到5~6m時發現泥漿面突然下降,,一直下降到導墻底部(導墻高度2M),查圖紙 是一管道污水的,,管徑較大,,經用麻袋進行堵漏發現堵不住,見下圖,液面始終在導墻下口高度,,現在準備先回填,,不知該如何處理,請專家告知,,謝謝,。
1.確定排水區界、劃分排水流域2.污水廠和出水口位置的選定應遵循以下原則選定污水廠和出水口的位置,。(1)出水口應位于城市河流的下游,。(2)出水口不應設回水區,以防回水區的污染,。(3)污水廠要位于河流的下游,,并與出水口盡量靠近,以減少排放渠道的長度,。(4)污水廠應設在城鎮夏季主導風向的下風向,,并與城鎮、工礦企業以及郊區居民點保持300m以上的衛生防護距離,。(5)污水廠應設在地質條件較好,,不受雨洪水威脅的地方,并有擴建的余地,。
本人最近設計一條污水管,,管徑300mm,,距離1500m.還過條30米河道,末端是排入市政管道,,市政管管底標高只有3.6m,。中間甲方不許加提升設施。經計算坡度只有千分之1.2,。只好硬著頭皮做,,不知后果如何,?