提問同上,,應該如何封堵,謝謝?。,。?/p>
封閉母線,、橋架的防火封堵照片 一800A 封閉母線
以下是年初竣工的封閉母線盒橋架的防火封堵工程照片:
我設計的一處工業廠房,現在監理要求對電纜溝及電纜橋架過墻過樓板做防火封堵,。請教是必須做防火封堵么,?在哪本規范上有所涉及?謝謝
誰有電井橋架封母防火封堵的照片???謝謝給傳一張,讓俺學習學習
弱電橋架施工完成后,,需要做防火封堵?如何做呢,?一起來學習一下吧,!
建筑防火規范7.5條,強調防火卷簾上和建筑物的間隙必須用防火封堵材料進行封堵,。請問,,實際施工時候,這個防火材料是如何定義的?有沒有具體的技術性指標可供參考,。小弟也研究了《防火封堵材料》的規范,,好像也只是介紹了一些參數和概念,沒有具體要求,。那大家在施工時候,,采用何種防火封堵材料?有沒有相關經驗或者具體材料可以提供,?目前我們采用 鈣鎂板 (現場的施工人員叫“艾特板”) 不知是否可以,?
防火封堵標準--江蘇地標
請問各位大神,樓內電纜豎井里的橋架需要安裝什么材質的是防火橋架還是鍍鋅橋架,?圖紙中沒有寫明哪種類型,,印象里鍍鋅用的比較多。查找規范也沒查到,,請大神明示,,哪個規范里有明確要求。跪謝,!
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,,其二側厚度大于防火墻表面20mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米,。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記,。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,,進行封堵,。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm,。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,,其厚度大于無機堵料表層的10mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整,。
設計的防火封堵組件應考慮被貫穿物,、貫穿物及其支撐體、防火封堵材料及其支撐體以及填充材料能夠協調工作,,并應適應建筑日常使用的環境條件,,如建筑的振動、熱應力,、荷載等作用;應滿足火災時的使用需要,,如火災中的熱應力不均勻變化和熱風壓作用,能保持其穩定性,、不發生脫落,、位移和開裂等情況。這主要取決于所選用的防火封堵材料能適應日常環境的特性,、在火災中的表現及施工安裝的質量,。重要公共建筑和人員密集場所,因其建筑規模大,、空間大,、人員密集,火災時的煙和毒氣對人員容易造成傷害,。電信建筑及精密電子工業建筑中的電子設備一旦被煙熏,,往往造成重大經濟損失。所以,,這些建筑中煙氣對人員或設備的影響需仔細考慮,,這些建筑或場所的防火封堵除應具有阻火性能外,同時還應具有快速阻止煙氣傳播的功能,。防火包不適用于對阻煙要求較高的場所,。有關重要公共建筑的定義,見國家標準《建筑設計防火規范》GBJ 16-87,。