防火堵料是專門用于封堵建筑物中各種貫穿物,如電纜,、風管,、油管、氣管等穿過墻壁,、樓
各種管道孔洞的封堵建筑物中不可避免的有輸送流體(水,、氣、蒸汽等)和電纜的管道需要穿過結構構件,,如這些洞口處理得不好,,勢必會成為火災擴大蔓延的洞口,為此一般應采取如下措施予以保護: ①將管道設在樓板里或樓板下的不燃通道或豎井中,以防止火的侵害; ②使用諸如阻火圈之類的防火元件保護穿越防火墻的塑料管線; ③使用由火災探測器啟動的自動關閉閥門在防火墻兩側關閉管路,,使其中流體停止流動; ④用防火堵料封堵各種管道洞日,,并且該防火封堵材料必須具有高于被封堵構件的耐火極限強度。擋煙垂壁擋煙垂壁通過對煙氣流動的阻隔而實現建筑防煙分區的設計,。擋煙垂壁還可提高各排煙口的排煙效果,。它必須用鋼板、玻璃等不燃材料制作,,其安裝方式分為活動式與固定式兩種,。活動式擋煙垂壁在火災時受溫感,、煙感或其他控制設備的控制而動作,。 不難看出,主動防火系統與被動防火系統這兩類防火系統相輔相成,、互為補充,。但被動防火系統使基本的建筑物具備了一整套完善的被動防火系統后可以保證建筑物內的人員能迅速逃離火場,減慢火焰蔓延速度,,為消防人員滅火提供方便,,從而降低火災損失。而且被動防火系
轉自公眾號:看建TV
本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2013-6-13 12:40 編輯 一地下車庫防火分區處設置特級防火卷簾(雙層無機布),在卷簾上方貼近樓板處,,圖紙設計有各種管道,、橋架穿越卷簾,質監站提出需要進行防火封堵,,請教各位,,應該采用何種防火材料,?如何進行封堵?謝謝了,!
提問同上,應該如何封堵,,謝謝!??!
請教一下有這方面經驗的朋友,,我們設計要在排煙罩里面裝設260度的高溫噴頭,,自動噴淋管道就要進入排煙罩里面,現在業主方問我們采用什么防火封堵形式,?也就是自動噴淋管道穿過排煙罩的洞口,,采用什么防火封堵形式呢?
這個問題困擾小弟好久,,請前輩指點一下,。保溫管道套管的防火封堵要如何施工,是將保溫從套管內穿過封堵套管與保溫之間的空隙,?還是保溫保到套管停止,,封堵管道與套管之間的空隙?多謝??!
建筑防火規范7.5條,強調防火卷簾上和建筑物的間隙必須用防火封堵材料進行封堵,。請問,,實際施工時候,這個防火材料是如何定義的,?有沒有具體的技術性指標可供參考,。小弟也研究了《防火封堵材料》的規范,好像也只是介紹了一些參數和概念,,沒有具體要求,。那大家在施工時候,采用何種防火封堵材料,?有沒有相關經驗或者具體材料可以提供,?目前我們采用 鈣鎂板 (現場的施工人員叫“艾特板”) 不知是否可以?
防火封堵標準--江蘇地標
設計的防火封堵組件應考慮被貫穿物,、貫穿物及其支撐體,、防火封堵材料及其支撐體以及填充材料能夠協調工作,并應適應建筑日常使用的環境條件,,如建筑的振動,、熱應力、荷載等作用;應滿足火災時的使用需要,,如火災中的熱應力不均勻變化和熱風壓作用,,能保持其穩定性、不發生脫落,、位移和開裂等情況,。這主要取決于所選用的防火封堵材料能適應日常環境的特性、在火災中的表現及施工安裝的質量,。重要公共建筑和人員密集場所,,因其建筑規模大、空間大,、人員密集,,火災時的煙和毒氣對人員容易造成傷害。電信建筑及精密電子工業建筑中的電子設備一旦被煙熏,,往往造成重大經濟損失,。所以,,這些建筑中煙氣對人員或設備的影響需仔細考慮,這些建筑或場所的防火封堵除應具有阻火性能外,,同時還應具有快速阻止煙氣傳播的功能,。防火包不適用于對阻煙要求較高的場所。有關重要公共建筑的定義,,見國家標準《建筑設計防火規范》GBJ 16-87,。
根據不同縫隙寬度和縫隙相鄰構件有無相對位移等,給出了可應用的建筑縫隙防火封堵材料,。由于不同產品在封堵方法上不可避免存在差異,,并且現有試驗數據有時很難作出比較,所以對一特定的建筑縫隙,,在符合本節基本要求的同時,,還應尋求產品制造商的建議,符合產品的技術要求,。 建筑縫隙相鄰構件有相對位移,或雖無相對位移但縫寬大于規定的尺寸時,,應采用合適的具有伸縮能力的防火堵料進行封堵;無相對位移且縫寬不大于規定尺寸時,,可采用合適的有或無伸縮能力的防火封堵材料進行封堵,并且可根據具體需要采用防火的填充材料,、覆蓋材料或支撐材料,。具有伸縮能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填縫膠等;無伸縮能力的防火封堵材料,有防火密封膠或礦棉板等,。支撐材料有鍍鋅鋼托板,、鋼絲網或其他具有一定強度的不燃板材等。覆蓋材料有具有一定強度的不燃板材等,。對相鄰構件有相對位移或縫寬較大的建筑縫隙,,在選擇具有伸縮能力的防火封堵材料時應注意,不同材料的伸縮運動能力各有不同,。對伸縮量較大的建筑縫隙,,應選擇具有較大伸縮運動能力的防火封堵材料,如防火膠泥等,。
電纜管道內有積水用什么封堵? 【株洲完全科技 免費提供安裝方案】由于電纜管井滲水嚴重,,積水便會通過電纜管道擴散,使電纜溝內產生大量積水,,不但不利于運行人員的巡視,,而且使電纜中間接頭泡在水里,嚴重影響電纜中間接頭壽命,,從而給運行中的電纜帶來危害,。因此,,解決電纜溝,電纜井滲水問題,,加強防水能力,,減少對電纜的危害,采取有效的防水措施刻不容緩. 電纜管道內有積水用什么封堵?WQ-TEK 充氣型電纜管道封堵系統 由高分子金屬復合材料制成密閉氣囊,,具有良好的承壓,、耐腐蝕、阻燃特性,。產品兩側有防水密封膠條,,采用非固定的充氣軟管配合硅膠閥的充氣結構。 1個氣囊密封1個電纜管口,。 傳統的管道封堵材料需改進之處 傳統的管道封堵材料主要有水泥,、防火泥、發泡膠,、堵漏劑等,,這些材料的主要缺陷是封堵效果差、環境適用性差,、使用壽命短,、安裝施工與維護拆除麻煩” 封堵效果差:傳統封堵材料在施工時,是從管道口向內部涂抹填充,,由于管道內部缺少向外的頂托力,,傳統材料很難在管口形成緊實的填充,特別是有電纜穿過的管口,,傳統材料無法處理電纜周
大體量商場,,通過防火卷簾分隔防火分區,,毫無疑問,給防火分區內的消火栓供水管道怎么穿過防火卷簾,?是不是得穿梁不可,?即在卷簾上方通過?
管道防火封堵
管道防火封堵專題,,為您提供管道防火封堵相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與管道防火封堵 相關的專業交流討論,更多管道防火封堵相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題