安裝工程有很多空洞要進行防火封堵?。?!與大家分享下,!
提問同上,,應該如何封堵,,謝謝!??!
建筑防火規范5.5.11條:設置不少于兩部樓梯的公共建筑,對于頂層局部突出,突出部分的建筑面積小于200平米人數之和不超過50人,,突出部分不超過兩層,,應另設一個安全出口通向上人屋面,這個安全出口的規定一定是樓梯出口嗎,?可以是上人口之類的,?,??
防火規范中,超過五層或體積超過10000立方的教學樓等其他民用建筑要設室內消火栓,。其中其他民用建筑包括具體是指哪些建筑,?
新版防火規范2014第8.5.3條規定應設置排煙設施的地方3 公共建筑內建筑面積大于100m2且經常有人停留的地上房間4 公共建筑內建筑面積大于300m2且可燃物較多的地上房間。第8.5.4條規定應設置排煙設施的地方地下或半地下建筑(室),,地上建筑內的無窗房間,,當總建筑面積大于200m2或一個房間建筑面積大于50m2,且經常有人停留或可燃物較多時,,應設置排煙設施,。那么問題來了:多層公共建筑地上一個80m2的會議室沒有2%可開啟外窗,要不要設排煙設施,?多層公共建筑地上一個200m2的可燃物較多的庫房沒有2%可開啟外窗,,要不要設排煙設施?這兩條規范難道不是明顯的矛盾了,?尼瑪還是強條?。。,?!怎么破?怎么破,?
最近學校在教防火設計問題,,有幾個問題實在想不明白想問問大家~~1、單層體育建筑高度是怎么計算的,?,?因為大跨度么,各種結構不同的話,,具體高度該怎么計算,。2、還有一個設計問題,,假設一公共建筑平面為長方形,,平面1-4軸在三層有局部突出的羽毛球館采用大跨度結構,其局部高度>24M達到高層,,但5-9軸三層總高度未超過24M,,然后,1-4軸有地下室,。請問:該地下室的防火應該視為高層地下室還是普通多層地下室,。 是不是1-4軸平面全部視為高層,可以把5-9軸平面部分視為其裙房~~ (即紅色斜線部分為高層按高層防火設計,,黃色斜線為其裙樓按多層防火規范設計)
1.地上多層(非高層)相鄰防火分區,,防火墻上開設的甲級防火門是否作為第二安全出口,。2.多層公共建筑樓梯間是否出屋面?我找了半天沒找到規范依據,,知道的朋友請找到規范依據,貼出來供大家學習交流,。謝謝
防火封堵標準--江蘇地標
設計的防火封堵組件應考慮被貫穿物,、貫穿物及其支撐體、防火封堵材料及其支撐體以及填充材料能夠協調工作,,并應適應建筑日常使用的環境條件,,如建筑的振動、熱應力,、荷載等作用;應滿足火災時的使用需要,,如火災中的熱應力不均勻變化和熱風壓作用,能保持其穩定性,、不發生脫落,、位移和開裂等情況。這主要取決于所選用的防火封堵材料能適應日常環境的特性,、在火災中的表現及施工安裝的質量,。重要公共建筑和人員密集場所,因其建筑規模大,、空間大,、人員密集,火災時的煙和毒氣對人員容易造成傷害,。電信建筑及精密電子工業建筑中的電子設備一旦被煙熏,,往往造成重大經濟損失。所以,,這些建筑中煙氣對人員或設備的影響需仔細考慮,,這些建筑或場所的防火封堵除應具有阻火性能外,同時還應具有快速阻止煙氣傳播的功能,。防火包不適用于對阻煙要求較高的場所,。有關重要公共建筑的定義,見國家標準《建筑設計防火規范》GBJ 16-87,。
根據不同縫隙寬度和縫隙相鄰構件有無相對位移等,,給出了可應用的建筑縫隙防火封堵材料。由于不同產品在封堵方法上不可避免存在差異,,并且現有試驗數據有時很難作出比較,,所以對一特定的建筑縫隙,在符合本節基本要求的同時,,還應尋求產品制造商的建議,,符合產品的技術要求,。 建筑縫隙相鄰構件有相對位移,或雖無相對位移但縫寬大于規定的尺寸時,,應采用合適的具有伸縮能力的防火堵料進行封堵;無相對位移且縫寬不大于規定尺寸時,,可采用合適的有或無伸縮能力的防火封堵材料進行封堵,并且可根據具體需要采用防火的填充材料,、覆蓋材料或支撐材料,。具有伸縮能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填縫膠等;無伸縮能力的防火封堵材料,有防火密封膠或礦棉板等,。支撐材料有鍍鋅鋼托板,、鋼絲網或其他具有一定強度的不燃板材等。覆蓋材料有具有一定強度的不燃板材等,。對相鄰構件有相對位移或縫寬較大的建筑縫隙,,在選擇具有伸縮能力的防火封堵材料時應注意,不同材料的伸縮運動能力各有不同,。對伸縮量較大的建筑縫隙,,應選擇具有較大伸縮運動能力的防火封堵材料,如防火膠泥等,。
《建筑設計防火規范》GB50016-2014第5.5.8條要求安全出口不少于2個?!陡邔用裼媒ㄖO(shè)計防火規范》GB50045-95第6.1.1條又說某些情況可以只有一個安全出口,。這兩者有矛盾之處,。比如說一棟10層辦公樓,,按《建筑防火規范》要設2部樓梯,,但是按《高層防火規范》又可以只設1部樓梯,??
2014新防火規范不像老規范,,沒有明確規定高層塔式住宅各個高度樓梯的設置要求,,可不可以理解成高層塔式住宅就要設兩個安全出口(剪刀梯),?哪位老師能給指點下,?謝謝,!
知識點:防火挑檐的定義及條文規范 主要用于上下方均設有門窗洞口地方的豎向防火分隔, 以達到阻止火勢上竄蔓延的目的,。 采用寬度不小于 1米的不燃材料制作,, 一般采用預制件。 中國房屋檐部,, 分為挑檐,、 防火檐兩種式樣,。挑檐,, 將椽木加長,, 向外伸出, 伸出多少要根據設計決定,; 安全出口上方的防火挑檐: 《高規 6.1.17 》 建筑物直通室外的安全出口上方,, 應設置寬度不小于 1 米的防火挑檐,。 (用玻璃雨篷可否? 一層對外商鋪是不是也要每個出口處設置這個防火挑檐呢,? ) 答案: 鋁合金和玻璃都屬不燃材料, 可以用玻璃雨蓬,。 防火挑檐的耐火極限規范并沒有具體要求,, 建議使用防火 璃。安全出口上方設防火挑檐的目的是考慮到避免樓上火災時的燃燒物墜落到安全出口上方
高層屋面消防水箱容積 1.是按高規高位消防水箱的消防儲水量,一類公共建筑不應小于18m3,;二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12m3,;二類居住建筑不應小于6.00m3《建筑防火規范》也有這類似的一條,但是這本是說明不超過一定的消防水量還是可以取那么多個立方,,但是高規就沒有說明這一點呢,?是否按消防用水量算多少就取多少呢 ?
防火規范10.1.10.3如何理解?電纜井包含豎井嗎,?消防線路均采用礦物絕緣,?和第一小點明敷設都能穿管和線槽保護有點不一致。如果消防回爐穿管線槽保護,,怎么就不能放同一豎井,?
規范要求:當一個排煙風機負擔兩個防煙分區時,按最大分區*120計算風量,。而每個防煙分區還是按照本區面積*60計算,。問題是,當只有一個分區排煙時,,風機的風量是不會變的,,也就是防煙分區的風量還是*120的關系,這樣的話,,支風管和排煙口的風速就會至少大于規范要求的小于20米,,10米的一倍,,和規范相矛盾。請問各位如何解決,?
建筑設計防火規范GB50016-2006
11.4.1 下列場所應設置火災自動報警系統:8. 老年人建筑,、任一樓層建筑面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的旅館建筑,、療養院的病房樓、兒童活動場所和大于等于200 床位的醫院的門診樓,、病房樓,、手術部等可以分解成以下三句嗎?1.老年人建筑,、2.任一樓層建筑面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的旅館建筑,、療養院的病房樓、兒童活動場所3.和大于等于200 床位的醫院的門診樓,、病房樓,、手術部等
防火封堵規范
防火封堵規范專題,為您提供防火封堵規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與防火封堵規范 相關的專業交流討論,,更多防火封堵規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題