請問大家,,管道在室外如何設置檢查口,,一層對潔凈度有要求,不允許穿過,。那么二層就不能設置檢查口了吧,,畢竟沒人會是蜘蛛俠爬到二樓去檢查清堵。那么衍伸一下,,如果是四層呢?那還只能在一層設檢查口了,?萬一堵了呢,?我這是冬季平均溫度-10度。
今天領導和施工講,首層的檢查口可以取消,,沒有多大用處,;而施工單位講他們施工一般都是首層設檢查口;問下高手,,首層的檢查口可以取消嘛,?
對于管道交叉檢查有兩點需要這里給大家匯報:1.交叉檢查中最好是紅叉表示有交叉,黃叉表示無交叉,而且交叉上標出的數字的意思沒有看明白,;2.標出來的交叉提示能不能在刪除標注里加上這一項,,可以一次刪除;
本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 編輯 想請假一下各位前輩高手們有個管道井要怎么設置旁通管啊在大樣圖里面怎么畫,?請指教
請教個問題:1,、為什么排水檢查井圖集(02s515)中規定,雨水管道檢查井最大覆土厚度(4m)比污水檢查井最大覆土厚度(6m)???2、當管頂覆土厚度大于圖集規定要求時,,應該進行結構結算,,不知道檢查井結構計算方法是怎樣的(是和水池計算模型一樣嗎),有什么計算算例或者軟件嗎,?
這兩天下工地比較勤,,主要是去現場看鋼筋,,但是涉及一些管道的預埋好像都沒怎么發表意見,想咨詢哈關于這方面有什么要注意的么,?
上下是舊規和新規關于檢查口的設置要求 按現在的要求,,生活污廢水管,每層設置檢查口,。 那么設備平臺的排水管(實際當中是雨水 冷凝水),,以及公共管井的廢水管,是否也應該按照每層的原則設置檢查口,?
舊規: 4.5.12 在生活排水管道上,,應按下列規定設置檢查口和清掃口:1 鑄鐵排水立管上檢查口之間的距離不宜大于10m,塑料排水立管宜每六層設置一個檢查口,;但在建筑物最低層和設有衛生器具的二層以上建筑物的最高層,,應設置檢查口,當立管水平拐彎或有乙字管時,,在該層立管拐彎處和乙字管的上部應設檢查口,; 新規: 4.6.2
Revit如何繪制立管檢查口1、樣板文件公制常規模型2,、進入“前”立面視圖繪制需要的參照平面,。3、繪制法蘭a,、在“前”立面視圖繪制放樣路徑,,再切換至“參照標高”視圖繪制放樣輪廓,。b、添加參數“法蘭厚度”,。c,、另一個以相同的方式繪制。4,、繪制閥體a,、使用放樣繪制閥體。b,、添加參數“閥體厚度”,。c、新增兩條參照平面,。d,、繪制剩下的閥體和法蘭。e,、連接兩個閥體,。5、添加管道連接件添加連接件并關聯參數,?!鞠嚓P(guān)技巧搜索】Revit虹吸雨水管需要加檢查口
實例:建筑物內的設備管道共用一個豎井內,每層都設有供暖立管,、消防立管,、給水立管。問題:1,。采暖管道管井內做保溫層,,消防管必須作保溫? 2,。采暖管不做保溫,,消防管不必作保溫?
《建筑設計防火規范》7.2.9條中說管道井檢查門應用丙級防火門?,F(xiàn)在設計住宅樓(六層)時采暖都要進行分戶計量,,因此我們設計時在樓梯間平臺處增設了采暖計量柜,同時兩側的立管采取了保溫,,后來為了美觀,我們將立管外增加了圍護結構(形成了管道井的形式),,如此設計后,,施工圖審查時好多專家們都說要把采暖計量柜的門用丙級防火門,我覺的一點必要都沒有,,我從兩個方面說一下我的理由,。第一:樓梯間的采暖管道井我認為就不是管道井,,如果我不管它的美觀只保留計量柜,那談得上什么管道井,;第二:規范要求管道井設置丙級防火門是為了防止上下層之間煙火的上下互串,,這種情況下管道井肯定是上下層分隔開且相對獨立的空間之間的管道井,而樓梯間自身就是一個上下互通,,煙氣非常容易上行的空間,,在它的一個拐角設計了采暖計量柜后再采取丙級防火門有什么必要呢?就算是發生火災,,煙火也不會不從樓梯間這么寬大的空間上行而繞道從管道井上行(如果是那樣煙氣的智商也太高了),,因此計量柜設丙級防火門更沒意義了。以上是我對樓梯間所謂管道井的理解,,不知道大家對這種情況有什么見解臺[
根據CJJ29-98排水管施工規范要求,,高層建筑排水立管檢查口應每六層設置1個檢查口,而南京建設工程施工圖設計審查管理中心的審查意見確是宜每層設置檢查口,,你們施工的都是三十多層的住宅,,這種審查意見有必要嗎?
第一個條文在【住宅設計規范】GB50096-2011 中第8.2.8中說:污廢水排水管檢查口宜每層設置,。但在【建筑給排水設計規范】中GB50015-2003(09版)中第4.5.12條說:檢查口鑄鐵管間距不宜大于10米,,塑料管宜6層設置一個。
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-27 18:21 編輯 管道井封頂,,模板無法拆除,,而是甲方要求必須現澆。誰有什么好的辦法,,不拆除模板采用什么模板?
一梯三戶的住宅樓,,管道井設在樓梯間,,中間第三戶的給水立管設在哪里合適?
水暖井一般都有閥門,防止檢修時漏水或者排水,,在管道井設置地漏,,但是不經常用,地漏里面水封蒸發干之后臭氣上來會很臭,,怎么辦,?
砌入檢查井的兩側管道底部標高怎么確定的,為什么06MS201-3排水檢查井圖集中兩側管道底部高度不一樣,,而且圖紙顯示管道底部高于檢查井底部,,但具體高多少又沒有標注,,求解!?。,。?/p>
目前設計一個10層學生公寓,建筑要求水暖專業提供管道井面積,本人對高層管道井的設置疑惑是,如何定管道井的面積,請各位設計專家,、老手指導下,,另請教下需不需要設置設備間,該公寓是1,、2層為網點,,3-10層為公寓,請指教~
1、建筑給水排水設計規范 GB 50015-2003表4.5.12-2和4.5.14-2,、4里已經說明在橫管上可以裝檢查口,,但我不知道什么情況下該用檢查口?什么情況下該用清掃口,?2,、普通的樓板下排水橫管用哪個好些呢?3,、埋地的排水橫管用哪個好些呢,?用檢查口的話要弄個室內排水檢查口井,用清掃口的話是不是不用其他什么,,直接做,?
高層住宅中每個單元一般都有四,、五戶,所以在管道井中我大都采用集,、分器,,可是找了好多廠家都沒有這種規格的,采用室內接地盤管的那種又太小,,請教各位高手,,你們是如何處理的?