本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 編輯 想請假一下各位前輩高手們有個管道井要怎么設置旁通管啊在大樣圖里面怎么畫,?請指教
實例:建筑物內的設備管道共用一個豎井內,,每層都設有供暖立管、消防立管,、給水立管,。問題:1。采暖管道管井內做保溫層,,消防管必須作保溫,? 2,。采暖管不做保溫,消防管不必作保溫,?
《建筑設計防火規范》7.2.9條中說管道井檢查門應用丙級防火門?,F(xiàn)在設計住宅樓(六層)時采暖都要進行分戶計量,因此我們設計時在樓梯間平臺處增設了采暖計量柜,,同時兩側的立管采取了保溫,,后來為了美觀,我們將立管外增加了圍護結構(形成了管道井的形式),,如此設計后,,施工圖審查時好多專家們都說要把采暖計量柜的門用丙級防火門,我覺的一點必要都沒有,,我從兩個方面說一下我的理由,。第一:樓梯間的采暖管道井我認為就不是管道井,如果我不管它的美觀只保留計量柜,,那談得上什么管道井,;第二:規范要求管道井設置丙級防火門是為了防止上下層之間煙火的上下互串,這種情況下管道井肯定是上下層分隔開且相對獨立的空間之間的管道井,,而樓梯間自身就是一個上下互通,,煙氣非常容易上行的空間,,在它的一個拐角設計了采暖計量柜后再采取丙級防火門有什么必要呢,?就算是發生火災,煙火也不會不從樓梯間這么寬大的空間上行而繞道從管道井上行(如果是那樣煙氣的智商也太高了),,因此計量柜設丙級防火門更沒意義了,。以上是我對樓梯間所謂管道井的理解,不知道大家對這種情況有什么見解臺[
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-27 18:21 編輯 管道井封頂,,模板無法拆除,,而是甲方要求必須現澆。誰有什么好的辦法,,不拆除模板采用什么模板?
一梯三戶的住宅樓,,管道井設在樓梯間,,中間第三戶的給水立管設在哪里合適?
水暖井一般都有閥門,防止檢修時漏水或者排水,,在管道井設置地漏,,但是不經常用,地漏里面水封蒸發干之后臭氣上來會很臭,怎么辦,?
目前設計一個10層學生公寓,建筑要求水暖專業提供管道井面積,本人對高層管道井的設置疑惑是,如何定管道井的面積,請各位設計專家,、老手指導下,另請教下需不需要設置設備間,,該公寓是1,、2層為網點,3-10層為公寓,,請指教~
高層住宅中每個單元一般都有四,、五戶,,所以在管道井中我大都采用集、分器,,可是找了好多廠家都沒有這種規格的,,采用室內接地盤管的那種又太小,請教各位高手,,你們是如何處理的,?
冷熱水管道之間的距離,,離墻壁的距離如何確定,?現在有200管子3根,150的管子2根,,保溫按45計算
5.3 電梯井,、管道井和其他防火構造 5.3.1 電梯井,、管道井、電纜井和樓梯間應分別獨立設置,。管道井,、電纜井的井壁應采用不燃材料,且耐火極限不低于1.00h,。電梯井的井壁應
本來400X690的井,,因為是內衛,所以又給了風200,,加上內壁厚,,我只剩下450左右的空間,。我現在有四根管子:DN100X2,DN25X2,,能放得下嗎,?要不要建筑把井變大?請教安裝豐富經驗的朋友,。謝謝~,!
鍋爐房管道圖中標注表示什么?例如D108x4,請詳細講一下,謝謝本文轉自:賽爾社區. http://bbs.shejis.com/thread-1264401-1-5.html&topID=57190
設計水管道井和風管道井是分開的,,施工中把兩個井合起來了,,沒有了中間的分隔,查了下高層規范,,該建筑高度170米,,屬超高層建筑,只說要層層封堵,,想問下,,這兩個管道井能否合并一起?依據何在,?
我現在處理一個廚房,,有25000的油煙量,風機放置四樓頂,,現在選用離心雙通道25寸/7.5KW風柜,,但是管道大小如何來定,,還請高手指點,。
多層!6層.7層!屋頂太陽能!請教大師們給出出主意!樓梯井2600.
這是山東一個高層住宅,,共29層,,做采暖,一二層為商業,,三層至二十九層為住宅,,地下室為自行車庫。采暖系統分高中低三個區,,每個系統采用同程系統,。低區為3-10F,,中區為11-20F,高區為21-29F加閣樓和屋頂水箱?,F(xiàn)在畫了一個管井的圖,,在出戶管的地方高中低區的管子相互交錯,不知這樣可以嗎,?
在實際現場施工中,,對于管道井都是在結構澆筑時進行預留,,但是這給后期施工帶來很大麻煩。1,、特別是水井,、管道密集,管道安裝完畢后對后澆板澆筑施工帶來很大麻煩以及后澆板質量不能保證,。2,、有的施工時,需要安裝完管道再進行管井砌筑,,管井狹小不便于管道焊接,,因此管井內壁抹灰質量不能保證。求助各位大神在實際施工中有沒有好的方法~,!另外:可不可以主結構施工時直接將管井封死,,后期機電洗眼兒。
一,、風井 (一)作用:正壓送風,,火災時防止煙氣進入樓梯間或前室 (二)設置原則:一般設置在以下部位 1、無可開啟外窗的樓梯間,,或有可開啟外窗但開啟面積不滿足自然排煙條件的樓梯間,。(自然排煙條件:每5層外窗開啟面積總和不小于2.0m2)。 2,、無可開啟外窗的前室/合用前室,,或有可開啟外窗但開啟面積不滿足自然排煙條件的前室/合用前室。(自然排煙條件:前室每層外窗開啟面積不小于2.0m2,;合用前室每層外窗開啟面積不小于3.0m2),。 (三)形狀:不得過于窄長,一般短邊凈寬不小于0.3m,,風口寬度不小于0.3m,。 (四)面積:與住宅建筑總層數、風道形狀,、內壁材質及漏風量等綜合因素有關,,經暖通工程師計算得出,。 【經驗數值】十二~十八層:0.50m2 十九層及以上:0.60m2 二、水暖井 (一)作用:走各戶水管,、暖管,、一戶一閥開關 (二)設置原則:所有規模住宅樓均需設置(別墅除外)。 一般設置于樓梯間,、前室或走廊等公共空間內,。如每戶分別設置(優選),每戶需與各自的水
這是消防泵房噴淋泵平面圖,,請問黃色線標出的那根從噴淋泵出來又連接到消防水池是什么意思,,沒看明白,求解,?
一、管道井,、電井