亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層住宅水表放室內還是管道井

    高層住宅管道較多,,水表放管道井好還是放室內好,,跟水表的種類有多大關系,,遠傳水表和卡式水表,室內衛生間給水管要暗敷在墻內,!請高手來談?/p>

  • 小高層住宅可不可以不設管道井,?

    最近單位馬上要做一個小高層,一般小高層都有水表井,、強電井,、弱電井。但建筑出身的老板要求不做管道井,,水表井,、強電井、弱電井全部取消,。他的話就是強制性條文,。請問這樣做符合規范嗎?如果不設管道井,按多層住宅那樣做可行得通,?

  • 十二層小高層住宅管道井問題,請教

    很多十二層住宅的設計好象都不用管道井了,,問問大家可以嗎,?再,一直也沒清楚,,住宅的管道井,,樓層之間用不用設樓板,用不用封堵,,問題好象太簡單,,見笑了。

  • 高層住宅管道穿人防問題

    上部17層住宅,,下部地下室做6級人防掩蔽,,按規范排水管(住宅用UPVC)最好不穿人防,建議土建在人防頂板與室內坪間做一墊層,,但造價高,,甲方不同意,穿頂板后upvc要變為給水鑄鐵管,,還要做密閉防護,,各位有沒有好的建議,。

  • 關于高層住宅的配電問題

    本帖最后由 veber 于 2013-2-26 17:29 編輯 1,。假如每層只有一個電井,請問電井里面大概需要設置多少個插座,?我個人認為,,一個交換機的,一個備用,,一個檢修的,,共3個,有沒問題,。但這插座的配電應該取自哪里,?是公共照明的配電箱?還是層箱,?計量怎么分,?2.公共照明配電箱(例如架空層照明等)和應急照明配電箱是一個箱子嗎?3.關于豎向配電的,,聽說某些地方超過13層時,,樹干式配電不能用電纜,只能用母線,?這些地方規定在網上什么地方可以查到,,文件大概叫什么名字,?假如是放射式配電,可以用電纜嗎,?4.假如一層是5-4戶,,3-4層設一個配電箱,有沒問題,?還是一層一個配電箱,?每一層的配電,是單相電還是三相電的,?

  • 關于高層住宅計量的問題

    我現在在做一個17層的高層住宅,,業主要求所有的電表放在架空層電表房,該房子是一梯三戶,,如果全部由電井引上的話,,有51個回路,不知哪位有好的方法,,說說怎么布置合理

  • 一個關于高層住宅的問題

    我所在的城市,對底層商業的高層住宅樓消防要求提高.不再允許使用剪刀梯,而是必須有兩部單獨的樓梯.而且要有兩個疏散方向....這樣以來造成了公攤面積較大,不容易滿足銷售的要求大家有沒有什么好的建議啊?發展商對戶型的定位在120以內....而且朝向要求較高.我們嘗試了多種可能.外廊\內廊\點式\板狀...都不太理想.希望能和大家交流一下

  • 高層住宅計量問題!!!!!!

    我們這供電局有個規范:12層以上的,,每層4戶以下的采用多層集中裝表,一般每4層集中裝一表箱,,每層4戶及以上的采用分層集中裝表,,采用分層集中裝表的要預留不小與4平方的電表房!!!請問:分層集中裝表是什么意思?具體如何操作?

  • 巴黎罕有的高層住宅項目

    巴黎罕有的高層住宅項目

    巴黎正謹慎地允許高層建筑回歸. 兩家法國的建筑設計單位,漢莫尼卡.馬松和卡姆特.佛倫懷德事務所,,剛完成了自20世紀70年代以來第一個高達50米的房屋建設項目,,本次建造重新考慮了從巴黎地平線上可以上升高度的潛在可能。2011年11月16日,,星期二,,巴黎議會召開會議,重新審議并通過了位于巴黎東南部十三區的馬沙.布魯諾街道的50米高住宅區和高達180米的辦公樓建筑規劃,。這個項目的功能既可以是一幢獨立建筑,,又可以充當社會住房和家用住房,它一邊和嚴整的法蘭西大道相連,,一邊通向伊夫里郊區,,處在這個位置,還可以欣賞到鐵路沿線的風景,。它是橫向平

  • 高層住宅人貨梯拆除步驟

    高層住宅人貨梯拆除步驟

    大家一起探討,,多多指出我們的錯誤之處。謝謝

  • 關于高層住宅的伸縮縫問題

    本人小白一個求問,,高層建筑設置的伸縮縫,,需要軟填充嗎? 事情是這樣的,買了個房子,,在砌筑完畢后去看了下,,一單元和二單元之間有個伸縮縫,當時施工留了施工孔洞所以我可以看到這個伸縮縫,,大概有十公分左右,,那么問題來了,這個伸縮縫規范要求沒要求需要填充,?如果有請?zhí)峁┫旅Q和標準 我去查找

  • 有關高層住宅散水設置的疑問

    有關高層住宅散水設置的疑問

    昨天一場大雨如期而至,,城市的有些主干道,積水嚴重,,車輛趴窩,,而我們小區也出現狀況,我看到有幾個工人在挖樓房邊上挖坑,,緊靠著建筑物,,綜合了一下,有人在議論,,住宅沒有散水,,水侵入地下,滲水嚴重,,且不論這些議論真假,,但是我在小區溜達了一圈,確實沒有發現散水,,剛才搜索下資料,,說是有一種“種植散水”, 不知道我們小區是這種散水還是沒有設置散水,,有待今天下班回家近距離看看,。 這里我有幾個疑問,請教下,! 一、高層住宅必須設置散水嗎,?散水的尺寸有什么標準,? 二、種植散水是什么意思,?是不是現在都在普遍應用,? 另外,一層的住戶的地面防潮不得而知,,像這種一層的如何防潮,,我感覺室外的綠化種植土都比一層的地面高!~附上幾張現場圖,

  • 高層住宅,,值得參考的圖紙

    圖紙簡介: 從平面立面剖面,總說明,,大樣均有,,全套圖紙。 投稿網友: xinrenwang 上傳時間: 2013-07-27 圖紙省份:

  • 經典多層和高層住宅戶型

    圖紙簡介: 100多種經典戶型,,總有適合你的要求,。大家可以精挑細選 投稿網友: hanyd02 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省

  • 請教:有關高層住宅的設計

    請教各位大蝦,因本人是第一次設計高層住宅,,該住宅共27層,,有些問題想請各位指點一下,第一是生活給水分區問題,,如何分區,,規范中有關于靜水壓的要求,但是不知道如何去掌控,;第二是消防給水分區,,也是不知如何去掌控,請各位不吝指教,,謝謝

  • 高層住宅一層不熱,,什么原因,?

    一高層住宅小區,地暖,,一層不熱,,其次二層,越往高處越熱,,什么原因,,大家分析下。

  • 高層住宅的填充墻用什么砌塊好,?

    一個高層住宅小區,設計院定了兩種填充墻:蒸壓加氣混凝土砌塊,,混凝土小型空心砌塊,。(一看圖紙就是好幾個人畫的)我想和設計溝通下,改成一種,,請問填充墻用哪種砌塊好,?還有其他選擇嗎,?

  • 高層住宅單體及其規劃方案

    高層住宅單體及其規劃方案

    高層住宅單體及其規劃方案,色調上偏暗了點,,交流

點擊加載更多

高層住宅管道井

高層住宅管道井專題,,為您提供高層住宅管道井相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層住宅管道井 相關的專業交流討論,,更多高層住宅管道井相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

通信管道井

管道井門鎖