采用鈉離子交換裝置,原水總硬度不高,,但是氯離子含量高.經過軟水裝置軟化后,,水硬度就是降不下來.廠家解釋說是原水氯離子含量高的原因.所以請各位指點一下.
鍋爐水處理系統可以用哪些管材?。坑肞PR行不行,?另外鹽溶液的閥門是不是要用專用的閥門,?如果用普通的會不會有什么不良反應?期待行家解答,!
低壓鍋爐水處理技術
大家看一看
工業進口鍋爐水處理--鍋外水處理: 原水在進入進口鍋爐之前采用水處理設備去除水中的硬度,、鹽份、溶解氧等雜質,,使給水達到國家水質標準,。常見的水處理設備有鈉離子交換軟水設備、離子交換除鹽設備,、反滲透凈水設備,、熱力除氧設備等。 工業進口鍋爐水處理--鍋內水處理: 采用化學水處理藥劑隨鍋爐的給水進入鍋爐,,在鍋爐內部與水中的雜質和鍋爐金屬發生化學反應,,避免或減緩水中的雜質對鍋爐金屬的腐蝕,防止鍋爐結垢,。 工業進口鍋爐水處理技術與節能應用 工業鍋爐水處理直接關系到鍋爐的安全和經濟運行,,采用正確、合理的水處理方式可以避免鍋爐的結垢和腐蝕,,延長鍋爐的使用壽命,,降低能源消耗,,提高企業的經濟效益。 緩蝕阻垢劑 緩蝕阻垢劑一般由高效緩蝕劑,、滲透劑,、分散劑、堿度調節劑,、催化劑等有機,、無機成分組成。在鍋爐水中的高溫條件下進行復雜的理化反應,,能夠有效的阻止鍋爐受熱面上水垢的形成,,防止鍋爐腐蝕。 緩蝕阻垢劑可以用于具有軟化,、除氧設備的中,、低壓蒸汽鍋爐,對鍋爐給水進行深度處理,,避免給水中的殘余硬度和溶解氧對鍋爐的危害,,進一
水處理是給水處理和廢水處理的簡稱,它是水工業科學技術的一個重要組成部分,。是從天然水源取水,,為供生活或工業的使用(特別是生活使用)而進行的處理,稱為給水處理,。而為了安全排放的目的,,對于使用過而廢棄的水所進行的處理,稱為廢水處理,。 所以,,水處理也主要分為這兩大類: 一般凈水處理是將河水或湖水進行除砂、過濾或絮凝,、沉淀,、過濾預處理后,通過二氧化氯,、紫外線殺菌器和臭氧消毒進行使用,。若是水質偏差,則需要采取深度處理,,是將水源進行除硬度(即樹脂交換),,或寶安過濾、反滲透后進行消毒處理在使用,。而井水除了以上處理外,,還需在深度處理時增加除鐵錳(即曝氣、錳砂)處理。 而廢水處理所含污染物的種類是多種多樣的,,不能預期只用一種
我們現在做一個鍋爐純凈水處理,,工藝流程為 疊片過濾器+超濾+反滲透;請問這樣的處理工藝流程能否達到鍋爐進水水質要求,,(即進水硬度小于0.03mmol/l)
目前,,隨著我國市場經濟的快速發展,鍋爐已經被廣泛適用于生產生活當中,。而鍋爐水恰恰是鍋爐正常運行的先決條件,,如果對鍋爐水的處理不得當將會給鍋爐的管理帶來不利的影響。現今,,我國對鍋爐水實行處理的過程中尚且存在著一些問題,,只有對鍋爐水處理中產生的問題全面分析、總結經驗,,探索有效的措施來給與其解決,,才能夠保障鍋爐管理機制順利、持久的運行下去,。下面就對鍋爐水處理中存在的問題簡要分析,,并提出合適的應對措施。 1·鍋爐水處理存在的問題 1.1沒有實施鍋爐水處理 目前有些鍋爐由于容量比較小或者是僅僅在冬季被使用而常常沒有得到人們的重視,,而且那些管理小型鍋爐的人員往往對鍋爐水處理的經驗不夠,,在鍋爐管理過程中沒有對小型鍋爐實施有效的鍋爐水處理,,使得鍋爐發生結垢或者腐蝕等現象,,久而久之對鍋爐的管理造成了嚴重的影響。 1.2鍋爐水處理方法不當 目前有不少企業單位為了能夠節省更大的開支常常會對鍋爐水的處理采取不科學方法,,而且在鍋爐水處理的過程中所使用的各種工具,、器械等也都不符合相關的規定,比如“三無”的
一、 鍋爐用水的控制指標: 1,、懸浮物:指經過濾后分離出來的不溶于水的固體混合物的含量,。(懸浮物如直接進入鍋內,會使爐水中有機物增加,,造成汽水共騰,。) 2、總硬度:通常指鈣,、鎂離子的總含量,,是防止鍋爐結垢的一項重要指標。對鍋爐來說,,水中硬度越小越好,,控制給水硬度就能控制鍋爐結垢速度,。 3、總堿度:指每升水中所含有的碳酸根,、重碳酸根,、氫氧根等酸根物質的總含量。 4,、PH值:即氫離子濃度的負對數,,是表示溶解酸堿性的一項指標。PH值過低或過高都不利于鍋爐的防垢和防腐,??捎肞H試紙來測定,PH值<7,,水呈酸性,;PH值=7,水呈中性,;PH值>7,,水呈堿性。爐水的PH值應控制在10~12為宜,。 5,、溶解固形物:指水中溶解鹽類的總含量,通
鍋爐房水處理間的水箱有補給水箱,、除氧水箱,、軟化水箱、中間水箱,、凝結水箱補給水箱:容量按照補水量不應小于1~1.5h的正常補水量確定,。軟化水箱:有效容積宜為30~60min的軟化水量中間水箱:總有效容量宜為水處理設備設計出力的15~30min貯水量除氧水箱:沒找到容積計算凝結水箱:按凝結水量最大流量20~40min的水量確定實際工程中這幾個水箱的布置是什么關系,怎么布置,?需要都布置嗎,?
低壓鍋爐水處理基本知識
根據《實用供熱通風與空氣調節設計規范》的公式,D=K(D1+D2+D3+D4+D5+D6)式中,,D-水處理設備容量,,t/hD1-蒸汽用戶凝結水損失量,t/hD2-鍋爐房內部汽水損失量,,t/h(按鍋爐房負荷的5%考慮)D3-鍋爐房排污損失量,,t/h(按實際計算,估算時,,按額定蒸發量的5-10%考慮)D4-水處理設備容量,,t/h(a.蒸汽:按負荷*2-5%;b.熱水:按系統容量的1%考慮,方案設計時,,可按系統循環數量的0.5%(Δt=25°)-1%(Δt=40°)D5-水處理系統自耗軟化水量,,t/hD6-其他工藝裝置及用戶需要的軟化水量,t/h問題是:1.D4若使用熱水的話,,“按系統容量的1%考慮”,,“系統容量”如何計算確定?2.D5,水處理系統自耗軟化水量,,如何確定,?
收錄于話題
各位前輩,小妹是某燈飾制造廠的污水處理管理人員,,新近入職,,今天老大說讓我搞一份污水處理化驗室所需的設備儀器藥品清單,我馬上就驚呆了,,不知道怎么搞阿,,希望各位前輩們可以指教指教阿,我們廠的監測因子有:六價鉻,, 鎳,,氰, 氨氮,, COD, 銅,, PH。希望各位多多指教,,不勝感激?。?/p>
反滲透技術在電站鍋爐水處理中的應用
對于給排水專業的,,在<strong>水處理行業</strong>里可以具體從事哪些方面的工作,?以及這個行業在未來的前景如何?懇請專家分享個人的看法~
簡單來說水處理工藝流程分為以下幾類: (1)預處理:也稱一級處理,一般包含攔截,;沉淀,;水質水量調節;除油,;水解酸化等,,對水中的污染雜質有一定去除效果,主要作用為保證后續處理的穩定性,根據原水的雜質的物理性質決定選用預處理方式,。 (2)二級處理:是中水回用處理的主體,,主要工藝有物化處理(混凝沉淀工藝等);生物處理(微生物或植物吸附降解處理等),;物理處理等(膜過濾處理等),主要作用為去除水中的污染物,,根據原水的污染物種類及物理化學性質決定采用工藝,。 (3)深度處理:是處理后的污水進行回用前的最后處理,保證水質和用水安全性,。主要工藝有:殺菌消毒,;離子交換;介質過濾,;膜分離等,,根據原水處理后可能存在的雜質或可能出現的二次污染物質的種類和性質選用。 (4)中水回用:由中水收集和輸送設施組成,,采取獨立管道輸
平常,,在課本中講到活性污泥法MLSS時說應該控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有時要遠小于課本上說 1 平常,,在課本中講到活性污泥法MLSS時說應該控制在2000~3000mg/L,。但是工程上好像有時要遠小于課本上說的,這是源于什么呢,? 答:
在使用水處理設備的時候,尤其是醫療,、電子,、化工等職業在水質使用方面請求最為嚴厲。水處理設備出產商為了滿足客戶需求,,對設備整體規劃和水處理配件的使用愈加精雕細鏤,,并對于每個職業的特殊性選用不一樣的處技術。 1,、公司在挑選清潔用水處理設備配件時要先和專業的水處理出產商進行溝通,,聽取專家建議。在設備選購過程中首先要了解原水的質量,,然后進行預處理設備的挑選,,假如原水水質色度較重,、異味較濃需求選用活性炭過濾器,假如對預處理水質請求較高能夠選用保安過濾器或者精密過濾器,。 2,、其次,進入反滲透設備,,該設備中中心配件是膜元件,,膜的品種多種多樣,例如
鍋爐水處理化驗
鍋爐水處理化驗專題,,為您提供鍋爐水處理化驗相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與鍋爐水處理化驗 相關的專業交流討論,更多鍋爐水處理化驗相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題