有一臺蒸氣鍋爐采用市政自來水,,水質經過軟化處理,,但水位計還會發紅發黃,。附近也有一臺,,水位計一直很好,。請各位不吝賜教,!謝謝,!
一個污水池,,想安裝一個水位計來檢測當前水位,。要求很簡單,只是人工觀察水位,,不需要報警功能和控制功能,,選用什么樣的設備比較好呢,這樣的設備需要單獨接電源嗎,?另外,,選用好設備后,在水池(水池頂部有蓋板)的結構主體上需要做些什么的處理,,以便安裝設備,?自己不是太懂,希望能具體些,,能有圖片就最好了,。比較急,萬分感謝!
1. 每臺鍋爐應裝兩個彼此獨立的水位表 ( 即各水位表的汽、水連管分別接到鍋筒上 ) ,。但蒸發量《 0.5t/h 的鍋爐,、電 加熱鍋爐、額定蒸發量小于或等于 2t/h ,。且裝有一套可靠的 水位示控裝置的鍋爐,、裝有兩套各自獨立的遠程水位顯示裝置的鍋爐 , 可以只裝一個直讀式水位表。 2. 水位表應裝在便于觀察的地方,。水位表距操作地面高于 6m, 應加裝遠程水位顯示裝置,。 3. 用遠程水位顯示裝置監視水位的鍋爐 , 控制室內應有 兩個可靠的遠程水位顯示裝置 , 同時運行中必須保證有一個 直讀式水位表正常工作。 4. 水位表應有下列標志和防護裝置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表應有指示最高,、最低安全水位和正常水位的明顯標志,。水位表的下部可見邊緣應比最高火界至少高 5Omm, 且應比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 見邊緣應比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 為防止水位表損壞時傷人 , 玻璃
我在修理鍋爐時,水位自控儀低危水位報警,但是水位并不低,經檢查原來浮球卡死,經過清理水垢后指示正常. 現在我想知道哪個線圈的匝數有多少,繞制時有什么要求. 煩請各位大俠指教 謝謝!!!!!
室外消防鋼筋混凝土水池(上有1m覆土),水池深4m,,干簧水位計在水池頂部如何安裝?謝謝,!
液壓水位控制閥,水位計,檢查管,浮球閥,水位傳感器在使用上的區別?當水磅與水箱采用自動控制時,是否不設以上各種閥門?
水庫汛限水位計算理論與方法.
要計算河道某斷面的百年一遇水位,實際上20年一遇水位時洪水已溢出河道,,但業主要求計算出百年一遇水位,,請問如何計算?斷面如何???:handshake
河南省某河流,,橋位以上流域面積900km2,無實測資料,,不適用經驗公式和推理公式推求,,請問怎樣計算橋位處百年一遇的設計流量?旺不吝賜教
電接點水位計使用的電接點大多是氧化鋁絕緣電極,。它以氧化鋁瓷管作為電極緣材料,其具有耐溫耐壓,、使用安裝方便等優點,,但它也有經不住溫度驟變和受不了大的機械力的沖擊易裂易碎等缺點。所以在安裝使用中要注意以下問題: 電接點水位計電極更換注意事項 1,、確認水位計測量筒內無壓力后,,方可拆卸測量電極,。 2、拆卸測量電極再緩慢進行,,并且工作人員不能正對測量電極
近期有一個鍋爐水位調節的活,;需要實面三沖量調節 第一次搞,誰有程序實纋一個??!最好是西門子的!,!先謝過了,! 發郵箱也行!,!我的郵箱地址是[email protected] 或者是 [email protected]
誰有壓力前池涌波水位計算說明書阿,本人正在做這方面的,,規范上寫的看不懂,,有的傳到我郵箱里面,[email protected],先謝謝了
在土石壩中安裝壩前庫水位計,采用振弦式水位計如何安裝,?水位計埋設在排水井中,,排水井如何構造,水位計埋設高程如何確定,,水位計的電纜如何埋設至壩上,,向各位求助。
RL500雷達式水位計是一款高精度且具有水面波動濾波處理的水位測量產品,。它采用喇叭天線的設計,,降低功耗,寬范圍的輸入電壓,,專門設計于野外露天的場所工作,,雷達測量原理的優越性,使其適用于以下工作環境:水庫,、江河,、湖、濕地等水位測量,、水質易發生變化的水位監測,、含大量漂浮物和沉淀物的溝渠、生產大量水草的場所,、太陽能供電,,偏僻的野外工作以及山洪多發地區,。BRL系列雷達式水位計
使用電接點水位計應注意哪些問題,? 1、使用電接點水位計的電極要精心挑選,,絕緣電阻應在20MΩ以上,。 2、電接點水位計電極應盡可能隨鍋爐啟動時投入,,已達到緩慢升溫目的,。 3、運行中更換電接點水位計的電極時,,要關嚴汽水門打開排污門,,放掉測量筒內的水,待水位容器泄壓并完全冷卻后,,再進行拆裝,。 4、更換電極或停用后重新啟動水位表,,應先打開排污門,,再緩慢開啟汽水閥門,緩慢關閉排污門,,使電接點水位計投入運行,。 5、拆裝電接點水位計電極時,,應避免敲打,。安裝時要細心,絲扣和結合面要完好垂直,。擰入電接點電極時,,絲扣要涂抹二硫化鉬或鉛油,這樣下次拆卸時才能方便拆下,。 電接點水位計的誤差來源主要有哪些,? 首先,電接點水位計電極是以
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
各位,,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的,。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh,。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
昌暉儀表制造有限公司在本文詳細介紹汽包水位三沖量控制系統的原理及控制策略,,文章內容通俗易懂,、圖文并茂,可作為三沖量汽包水位控制系統設計和應用教程使用,。鍋爐汽包水位是鍋爐生產過程的主要工藝指標,,同時也是保證鍋爐安全運行的主要條件之一。汽包水位過高,,使蒸汽產生帶液現象,,不僅降低蒸汽的產量和質量,而且還會使過熱器結垢,,或使汽輪機葉片損壞,;當汽包水位過低時,輕則影響水汽平衡,,重則燒干鍋爐,,嚴重時會導致鍋爐爆炸事故的發生。所以鍋爐水位是一個極為重要的被控變量,。在具體工藝生產過程中,,常常由于蒸汽負荷的波動和給水流量的變化打破汽包內的平衡狀態,對汽包水位造成干擾,,最終導致假液位,。所謂“沖量”實際就是變量,,多沖量控制中的沖量,,是指引入系統的測量信號。在鍋爐控制中,,主要沖量是水位,。輔助沖量是蒸汽負荷和給水流量
設計院設計了一個18立方米的高位消防水箱,只有進出水管,通氣管,人孔,是否有必要要求設計院設溢流管,放空管和水位計?請教給為前輩!
鍋爐水位三沖量調節是鍋爐自控的核心子自控系統之一,,鍋爐水位高低限報警及連鎖屬質量技術監督局特檢院重點考核項目,本文詳細介紹鍋爐水位報警及連鎖如何實現,。 1,、按照國家質量技術監督局特檢院要求,用于鍋爐水位高低限報警及連鎖的水位信號必須來自現場差壓水位計(鍋爐水位信號來自差壓變送器),。 通常鍋爐汽包上安裝有電接點水位計,、雙色水位計、石英管水位計和差壓式水位計,,同時監測鍋爐水位變化,。鍋爐差壓水位計測量系統通常由雙室平衡容器、高穩定性差壓變送器,、三閥組,、儀表導壓管和儀表針形閥組成,,自控專業在系統投入運行前必須調整鍋爐差壓水位計