我單位新建了一個鍋爐房,,三臺鍋爐型號為SZL15-1.25,,額定壓力是1.25MPa,但是我想知道實際工作壓力怎么確定,,我們單位鍋爐是蒸汽鍋爐,,一部分蒸汽是生產用汽,另一部分為送給換熱站采暖用的,。
我單位新建了一個鍋爐房,,三臺鍋爐型號為SZL15-1.25,額定壓力是1.25MPa,,實際工作壓力怎么確定,, 我們單位鍋爐是蒸汽鍋爐,一部分蒸汽是生產用汽,,另一部分為送給換熱站采暖用的,。
循環流化床鍋爐是在鼓泡流化床鍋爐技術的基礎上發展起來的新爐型,它與鼓泡床鍋爐的最大區別在于爐內流化風速較高(一般為4~8m/s),,在爐膛出口加裝了氣固物料分離器,。被煙氣攜帶排出爐膛的細小固體顆粒,經分離器分離后,,再送回爐內循環燃燒,。循環流化床鍋爐可分為兩個部分:第一部分由爐膛(快速流化床)、氣固物料分離器,、固體物料再循環設備和外置熱交換器(有些循環流化床鍋爐沒有該設備)等組成,,上述部件形成了一個固體物料循環回路。第二部分為對流煙道,,布置有過熱器,、再熱器、省煤器和空氣預熱器等,,與其它常規鍋爐相近,。 循環流化床鍋爐燃燒所需的一次風和二次風分別從爐膛的底部和側墻送入,燃料的燃燒主要在爐膛中完成,,爐膛四周布置有水冷壁用于吸收燃燒所產生的部分熱量,。由氣流帶出爐膛的固體物料在氣固分離裝置中被收集并通過返料裝置送回爐膛,。 文章來自:www.ksjisi.net
鍋爐工程工藝管道焊接施工方案
造紙廠回收燒堿的鍋爐工藝流程
計算給水泵揚程時,H1為鍋爐在設計壓力下安全閥的開啟壓力,, 此開啟壓力又為鍋爐工作壓力+0.02MPa,,鍋爐工作壓力跟鍋爐出口蒸汽壓力是同一參數嗎?
RT,!網上搜集的動畫?,F(xiàn)在與大家分享.
圖紙簡介: 2x2t/好燃氣熱藖爐,。主要供應室外采暖,;其中1t熱水通過容積式換熱器向浴室供應60度熱水,。圖紙包括設計說明,、系統圖,、平剖面等全套圖紙,,可供同行全套使用,。 補充說明:鍋爐房設2臺燃氣鍋爐Q=1.4WM,,T1/T2=95~70℃,。 投稿網友: zzl_118 <
我單位進行鍋爐房改造,由原來的兩個鍋爐房改為一個鍋爐房,上的全是新鍋爐,,為三臺SHL15-1.25,,人員由原來的100多人減為50多人,,想組織一次考核,,想公正些,,盡力排除人為因素,。請哪位仁兄給出出主意,,最好傳上來一份考題,。本我們是想分筆試和實際操作考試的,,先謝謝了,!
注冊電氣工程師基礎考試報名需要提交“人員個人簡歷及業績表”和“養老保險編號”嗎,?是不是通過養老保險編號就可以查出考生工作單位?這樣是否就能禁止設計院以外的人通過設計院報名,?真羨慕設計院的人,。
一、烘爐工藝一,、前言 蒸汽鍋爐本體安裝結束,,進入烘煮爐階段亦即鍋爐已基本進入了最后的調試階段。為確保鍋爐調試順利進行,,并確保蒸汽鍋爐將來的運行質量,特制定此方案,,供調試中參照執行,。同時,建設單位及安裝單位會同鍋爐廠及其他協作單位,,成立鍋爐啟動驗收小組負責蒸汽鍋爐的啟動,、調試,、試運行的組織領導工作。以保證政令貫通,,各工種職責分明,相互協作,,相互配合,確保啟動調試工作的順利進行,。確保鍋爐如期順利,、優質的竣工投產。二,、蒸汽鍋爐烘爐1,、蒸汽鍋爐烘爐的目的: 由于新安裝的蒸汽鍋爐,,在爐墻材料中及砌筑過程中吸收了大量的水份,,如與高溫煙氣接觸,,則蒸汽鍋爐爐墻中含有的水份因為溫差過大,,急劇蒸發,,產生大量的蒸汽,,由于蒸汽的急劇膨脹,,使爐墻變形,、開裂,。所以,新安裝的鍋爐在正式投產前,,必須對爐墻進行緩慢烘爐,,使爐墻中的水份緩慢逸出,,確保爐墻熱態運行的質量,。2,、蒸汽鍋爐烘爐應具備的條件:
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的,。是不是設計小時熱水量,?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,,用它算出設計小時耗熱量Qh,。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
一個廠區,,10000平方米廠房是中央空調采暖,只有冬天用蒸汽鍋爐,,還有11000平方米的民用熱水采暖,,只有冬天用,,還有300人左右的淋浴,,春夏秋冬都用。問用什么鍋爐滿足各方面要求,,大家踴躍發言呀,!
很多中式風格的裝修往往會被后期的配飾給搞成四不象,比如用很西方的圣誕老人擺設,、很宜家的柜子等,。的確有種風格叫混搭,可是沒有深厚藝術造詣的審用,。個人收藏一些小配飾,,供大家欣賞。
一個小區規劃總需熱量為48.1MW,,目前規劃沒有明說選用什么類型鍋爐請教各位若選擇燃煤鍋爐該用多大的,耗煤量多少?若選擇燃油或燃氣?,又是多少,?小弟剛初來乍到,謝謝各位拉先,,BOW!
昨天參加一個圖紙會審設計方沒來,甲方要求把鍋爐的板換去掉,說這樣可以節約一組水泵和板換,我覺得有點不對但不知道怎么說,請高手指點一下,鍋爐前的板換是否可以取消
本人最近接手了一個鍋爐房的改擴建設計,,首先是燃媒改燃氣（工藝ｄ次鍋爐房周圍貼建了一個菜市場,,另一個方向弄出了一排辦公室來,,并且整個加了一層夾層(不包括菜市場)本人疑問如下:1、鍋爐房如此進行改擴建合理嗎,?2,、現在里面工藝改了,,是否要將鍋爐房內原有的消防設施也跟著改3、看到建筑專業將此建筑整體定位丁類廠房(擴建部分按照輔助用房定性),,有些疑問,,個人意見是分開定性,,不知可否4,、不止滅火器時,發現一樓新加的那一排辦公室全是獨立向室外開門的,,面積也都不大,,請問滅火器應該怎么布置5、最后一個,,滅火器到底應該由設備專業來布,,還是應該建筑專業(規范上沒有明確指出,只說屬于建筑消防的一部分,,并且看到有些設計院由建筑專業定位和配置),?請教
請問大家,鍋爐的容量,t/h,如何轉化為能量MW?以前看過前人的帖子,好像說不過1t/h的熱水鍋爐相當于0.7MW,那么1t/h的蒸汽鍋爐呢?先謝了.
請問鍋爐的內外腐蝕除了氧腐蝕和酸腐蝕外還有什么腐蝕?還有腐蝕多是在什么情況下發生,?爐前和爐后有什么不同嗎,?是否與爐型有關哪?
鍋爐工個人簡歷
鍋爐工個人簡歷專題,,為您提供鍋爐工個人簡歷相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與鍋爐工個人簡歷 相關的專業交流討論,更多鍋爐工個人簡歷相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題