大體積混凝土施工規范.pdf
摘要:簡要介紹了建筑 建筑大體積砼的特點及對大體積砼砼工程的研究中所取得的成就,介紹了大體積砼結構裂縫產生的原因,并以材料,、施工、設計,、和維護四個方面進行綜合解決,并提出了預防和和減少砼裂縫的一般方法和施工中所要注意的幾個問題,。關鍵詞:大體積砼、裂縫,、預防,、控制一、建筑工程大體積混凝土的特性對于大體積混凝土,,目前國內尚無一個確切的定義,。日本建筑學會標準(JASS5)規定:“結構斷面最小厚度在80㎝以上,同時水化熱引起混凝土內部的最高溫度與外界氣溫之差預計超過25°C的混凝土,,稱為大體積混凝土”,。美國混凝土學會(ACI)規定:“任何就地澆筑的大體積混凝土,其尺寸之大,,必須要求采取措施解決水化熱及隨之引起的體積變形問題,,以最大限度減少開裂”。 近十幾年來,,由于高層建筑的發展,,其基礎多采用了箱基、筏基等大體積混凝土,具有以下幾個特點:(1)混凝土設計強度較高,,單方水泥用量較多,,水化熱引起的混凝土內部溫度較一般混凝土要大的多;(2)結構斷面內配筋較多,,整體性要求較高,;(3)基礎結構大多埋置地下,雖然受外界溫度變化的影響較小,,
在工地上遇到個大體積混凝土施工問題,請教各位大俠一下:人防的底板是60cm厚人防長度208m設了5個后澆帶,現在為了施工方便,施工單位和設計協商把后澆帶改為加強帶,2m后澆帶的地方放14%的膨脹劑,其他地方放10%的膨脹劑,不知哪位大俠知道,這樣做對控制裂縫的作用大不大?加了膨脹劑是不是對混凝土的強度有影響?請指教:)
水工碾壓混凝土施工規范
結構規范 大體積混凝土施工規范
中華人民共和國國家標準 GBP GB××××——××××大體積混凝土施工技術規范Technical code for Mass Concrete Construction征求意見稿200×—××—×× 發布 200×—××—×× 實施 1 總 則1.0.1 為使大體積混凝土施工符合技術先進,、經濟合理、安全適用,、確保質量,,制定本規范。1.0.2 本規范適用于混凝土結構施工中預計會因溫度和收縮引起混凝土體積變形而產生有害裂縫的大體積混凝土工程施工,。1.0.3 本規范不適用于碾壓混凝土和水工大體積混土工程施工,。1.0.4 大體積混凝土施工除應遵守本規范外,尚應符合國家現行有關標準的規定,。2 術語符號2.1 術語2.1.1 大體積混凝土 mass concrete 混凝土結構實體最小幾何尺寸不小于1m,,體積大于1000m3,或預計會因混凝土中水泥水化熱引起的
關鍵詞:大體積高強混凝土裂縫原因防治措施 進入21世紀以來,建筑施工技術飛速發展,,隨著工程建設的規模越來越大型化,,混凝土體積由幾百立方米逐漸增大到幾萬立方米,建筑施工中時常涉及到大體積混凝土的施工,,如高層樓房基礎,、大型設備基礎、水利大壩等,。由于現在施工中普遍使用的是商品混凝土和大坍落度混凝土,,而此類混凝土的開裂現象一直比較普遍,加之現在所生產的放熱速度較過去大為提高的水泥,,這使得大體積混凝土的溫度裂縫問題更加嚴重,。 大體積混凝土溫度裂縫是一個十分復雜的問題,預防和控制其產生是人們一直在致力解決的問題,。本文總結分析了國內的研究成果,,分析了大體積混凝土裂縫的類型,對大體積混凝土裂縫的成因進行了分析總結,。 一,、裂縫原因分析 大體積混凝土產生裂縫的原因可分為二類: (1) 由外荷載引起的裂縫,也即結構性裂縫。 (2) 由變形變化引起的裂縫,包括溫度,、濕度,、收縮和膨脹、不均勻沉降等因素引起的裂縫,也即非結構性裂縫,。本文主要介紹和講解非結構性裂縫的形成原因,。 1、水泥在水化過程中產生大量的熱量 水泥在水化過程中產生大量
目前公司在京廣線做一個樁基置換工程,,需要做規格為 9.2M長 x 9.2M寬,,高2米的承臺,。此承臺在既有沉井上方20公分處向上2米,,四周有1.25直徑樁基4根 距離地面大約3-6米不等 地面基礎為沙粒居多,現請教各位一個問題 支模下邊用鋼管支架作為支撐,,現在我們的方案是地面鋪設枕木,,枕木上放置槽鋼然后在槽鋼上搭建鋼管腳手架,腳手架規格為 立桿50CMX40CM布置,,橫面縱面拉桿布置為1-1.3M,。?;炷劣嬎阒亓考s300-400T,。。這樣設計的鋼管支架可以支撐起來么,?有沒有炸模的可能,,,,,急用 求專業回答 :)最好帶上鋼管支架的支撐重量,,,,先謝了
最小斷面尺寸大于1m以上的混凝土結構構件(一般規定厚度超過1m、面積也超過1m2視為大體積混凝土),,其尺寸已經大到必須采取相應的技術措施妥善處理溫度差值,,合理解決溫度應力并控制裂縫開展的混凝土結構。1 材料1.1 水泥采用低水化熱或中水化熱的水泥品種配制混凝土,,如礦渣硅酸鹽水泥,、火山灰質硅酸鹽水泥、粉煤灰水泥等,。水泥應不結塊,,符合質量標準并有質保書和復驗單。1.2 粗骨料采用盡可能大粒徑,,但不宜大于40㎜,,所含泥土不得呈塊狀或包裹石子表面并含泥量不得超過1%。細骨料砂應選用中,、粗砂并含泥量不得超過3%,。1.3 水應用不含有害物質的潔凈水。1.4 盡可能按設計和規范摻用外加劑,,減少單位體積水泥用量,,外加劑應有質保書和復驗單,配制計量要正確,。2 混凝土的澆筑2.1 澆筑方法:大體積混凝土宜采用斜面分層澆筑,,一般為400-500㎜為一層根據各層的工程量及
請問哪位大蝦有----水工碾壓混凝土施工規范。,。,。急啊。,。,。多謝。,。請發到 [email protected]
1.降低水泥水化熱,,確定合理的配合比 本工程基礎為C30S6抗滲混凝土,,如此高標號的混凝土,水泥用量一定很大,這樣混凝土在凝固過程中釋放的水化熱勢必很高,。 同時影響混凝土抵抗溫度應力能力的因素還有骨料的粒徑,、骨料的級配、水泥的品種,、粉煤灰及外加劑的摻量等,。
水工混凝土鋼筋施工規范.pdf 2002
如題!歡迎下載,,運用,!謝謝回帖!:kiss:
關于夏季大體積混凝土施工的求助,,本人在江蘇昆山施工,,最近在做圍護,開挖澆搗底板混凝土時間大概在九月,,正是最熱的時候,,平均最高溫度可達40度,對溫控要求比較高,,也看過很多的施工方案,,了解到一些,但是現在希望能得到大家的幫助,,重點的對夏季施工有指導意義的方案和要點,,在這里謝謝了!
大型結構靜動態實驗室工程有關鋼結構大平臺設備基礎,,混凝土的標號由于原圖設計為C35,,后因設計變更更改為C35S6,增加抗滲抗裂要求,,由此設計要求提高,。針對這一變更要求,為了確?;炷翝矒v的質量與安全,,經參建單位多方討論一致,現由我方編制大體積混凝土降溫措施方案,,即采用冷卻循環水管:從下部進水,,上部出水,。在混凝土的中心部位經冷卻水管的低溫水進行熱交換后,,水溫升高,隨后從上口排出,。由此將熱量帶去,,達到降低混凝土中心溫度,進而使混凝土的中心溫度與表面溫度、表面溫度與大氣溫度控制在理想溫度的范圍之內(25℃以內),。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-15 16:00 編輯 ]
大體積泵送混凝土施工實例
山西省大同農行營業樓采用平板式筏板基礎,,長39.2 m,寬17.9 m,厚1.5 m,,為大體積混凝土基礎,,其混凝土強度等級為C35。施工時我們從施工技術,、組織管理上采取了一系列綜合性措施,,有效克服了大體積混凝土容易裂縫這一質量通病。一,、選料二,、配合比設計三、施工方法四,、養護五,、測溫[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-19 11:18 編輯 ]
大體積混凝土施工技術規范(討論稿),正式規范已發布供參考,![ 本帖最后由 tianqiaosd 于 2009-6-24 11:25 編輯 ]
水工大體積混凝土施工規范
水工大體積混凝土施工規范專題,,為您提供水工大體積混凝土施工規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水工大體積混凝土施工規范 相關的專業交流討論,,更多水工大體積混凝土施工規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量