剛剛看了些資料,理解一下試樁的配筋問題試樁加載為樁基承載力特征值P的2倍2P,,所以試樁的強度應該滿足2P的要求特征值的2倍2P得出的數值應該是標準值由樁基規范5.8.2計算出來的N為設計值,,換算成標準值應該除以1.3,即N/1.3然后應該滿足:2P < ont> 根據這個N得值,,進行樁身配筋,,可調整樁身的混凝土強度及鋼筋數量. 我的理解,不知道對不對
新手,,想問一下,,承臺是支承在4根樁基礎上的,樁頂計算出來有彎矩,、軸力,、剪力,數據:樁頂彎矩557.18kN·M 剪力137kN 軸力7150kN我想請問一下:1)樁基礎的配筋計算是按照圓形截面軸心受壓還是圓形截面偏心受壓來計算,?2)我使用了偏心受壓計算顯示配筋率為負數,,是否按構造配筋?3)使用圓形軸心受壓,,配筋率在0.8%左右,,比構造配筋的0.5%要大得多,?
《樁基規范》2008關于樁基承臺計算時,,樁基承臺的沖切和抗剪計算(柱下獨立承臺)與配筋無關嗎?公式里面沒有和配筋有關的信息,。從概念上如何解釋?
某電廠的一個混凝土煙道支架的設計,。用PKPM建模,PM建模時由于直接建入了地梁層,,承臺處并不是按普通的單柱布置,,而是布置一根2000x1500的梁當作承臺,并以兩樁形式布置,,見圖所以不能直接在ST里面得到底層柱底的最大組合內力問題1:有什么簡單的辦法得到這個組合內力我已經自己人工提取了第二層的柱底的各但工況內力,,進行人工組合1Nmax,2Mmax,,3Nmin考慮Nmin的情況是因為這個工程的側向風載過大,,樁有上拔力,以前沒有做過有上拔力的樁基承臺該如何計算配筋,。問題2:3種工況下計算出的結構配筋該怎么考慮,。承臺上部需要進行配筋嗎,上部的鋼筋如何計算,?
本帖最后由 結設是藝術 于 2013-10-26 02:36 編輯 上部無墻下有墻,,樁上此墻如深梁。借助軟件算配筋,,即便放大亦在行,。 2013.10.23
Revit在道橋中的配筋應用之樁基配筋 在房建配筋中,因為有統一的圖集標準,,且很多國產布筋軟件都很成熟,,因此Revit在房建配筋中用的比較少。但在橋隧工程中,,因為異形結構較多,,且沒有統一的圖集規范,使用Revit進行配筋反而是個不錯的選擇,。并且使用Revit配筋可以快速提取鋼筋用量,。下面就為大家從最基礎的樁基開始,,教大家用Revit對橋梁結構進行配筋。 1.首先打開Revit,,用獨立基礎載入系統圓形混凝土樁,,并創建一根或多根樁基,若是自建族,,在制作族時將族類別設置為“結構基礎“即可”,。
框架結構中,,不知大家是如何計算樁基承臺聯系梁配筋的,,相信有不少是用柱子軸力的1/10以及底層墻線荷載,兩者的配筋值相加得到的,。前者比較好算,,后者怎么計算呢,手算,?,!不大合實際吧,如何梁相交的話,,梁之間相互作用靠手算估計難以實現,;在pkpm里建模?,!就像上部結構那樣當連續梁算,?!還真是挺暈的,,希望能有比較好的解決方法,,大家一起分享啊...
小弟最近剛接觸樁基礎,,有點不懂請各位大神吐槽下哈!??!規范說計算樁數是按標準值(我點了下PKPM里面目標組合的標準值 最大軸力 只要三樁就夠了),但PKPM計算樁數按基本組合嗎,?(PKPM計算出來的是四樁),。我自己布樁是布置3樁還是4樁呢? 還有就是驗算承臺是按基本組合計算的吧,,自己在PKPM工具箱里面復核配筋的話,,軸力我按標準值還是基本組合值!??!如果我按基本組合值的話,,那跟我布置3樁(標準值)是不是有沖突,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。下面兩張圖片 1 是基本組合值 2 是標準組合 請問下這基礎我該怎么出計算書呢~~~~謝謝?。?!
上部為懸臂式擋土墻,,基礎為樁基礎,樁承受豎向力和水平力(土壓力),,樁在壓彎狀態下如何配筋,,樁周有土彈簧的約束,應該如何取作為壓彎構件的樁的計算長度,。
在墻體結構平面圖中,,墻體沒有標注是什么配筋,,也沒說是什么墻,,,我們假設他是Q1(200mm),,但是他給了一個墻體配筋表(Q1),,配筋為(水平分布筋為C8@150.垂直分布筋為C8@150.拉筋為A6@450),但圖紙的右下角又標示了這么一句話(未注明砼墻配筋為C8@200,雙層雙向,,墻體拉結筋為A6@600),。各位老大,你們認為這個Q1該如何配筋呢,?
新手,想問一下,,承臺是支承在4根樁基礎上的,,樁頂計算出來有彎矩、軸力,、剪力,,數據:樁頂彎矩557.18kN·M 剪力137kN 軸力7150kN我想請問一下:1)樁基礎的配筋計算是按照圓形截面軸心受壓還是圓形截面偏心受壓來計算?2)我使用了偏心受壓計算顯示配筋率為負數,,是否按構造配筋,?3)使用圓形軸心受壓,配筋率在0.8%左右,,比構造配筋的0.5%要大得多,?
我們最近在做土建施工,,做的是笩行基礎,樁基承臺,,采取人工挖孔樁,,前兩天復測樁位時,發現有兩個樁字中線偏位了60公分,,圖紙上的都是抗拔,,承壓樁,我想請教下大家,,我該怎么處理這問題,?是把上面擴大點?然后用鋼絲網補?那柱縱筋還不是偏位了沒,?我知道,,這個問題很簡單,上次聽位師傅說過,,他說了一辦,,有事走了,我也沒弄清楚,,請大哥們指點下,,最好拿出詳細方案,比如說,,當什么什么時候該怎么怎么樣做,?還有就是塔吊基礎好像沒有圖紙,而且樁圖紙也沒,,我暈,,施工員都自己想怎么做就怎么做,墊層也10公分,,15公分,,20公分,35公分隨便來,,除了大線安圖施工外,,其余全部亂來,,真是搞不懂了,,這樣做一點都不講究?
比如SATWE結果里柱子一側寫34,一側寫26,,角筋寫2.0,,34那側我配6C28鋼筋,26那側我配5C28鋼筋,,這樣的話角筋就是4C28了,。但是問題來了,根據SATWE說明里的柱全截面的配筋面積為:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner,。原先是As=2*(34+26)-4*2=112,,我配的是As=2*(36.95+30.79)-4*6.158=110.8。這樣算的話,,我每側配的面積比SATWE結果大,,但是扣去角筋的重復利用,我實際的全截面配筋面積比SATWE結果小,,這樣可不可以,?我想問的是,,根據SATWE結果配筋,要不要考慮全截面配筋面積比SATWE結果大,,有人說按兩側配,,角筋可以重復利用,不用滿足那個公式,,也有人說要手配的結果要比公式算出的大,。我現在暈死了,請問到底怎么配,?
64位配筋助手11111111111111111111111111111111111111
樁基規范講座,好東西趕緊下載吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
同題,。我記得好像有規定,,說是,豎向承載樁基,,不能兼做抗拔樁,。但是在樁基規范又沒有看到是哪一條規定的?所以想問問各位,,是不是有這個規定,?是在哪本規范里面規定的?先謝謝啦??!
2008版樁基規范-JGJ94-2008《建筑樁基技術規范》已經2008.10.1日起正式實行了.剛做的工程中有一些體會,請各位要小心了!!!!1. 樁的最小間距變大了!!!! -------- 不要以為還是3d, 或3.5d. 現在最好是按4d, 詳見規范3.3.3條.2.樁承臺的配筋要注意了!!!!----------下部受力筋一般情況下還要彎上10d, 因為新規范還規定從樁的內邊還要滿足錨固長度, 詳見4.2.3條.希望大家盡快注意一下, ::handshake :handshake handshake
對于鉆孔灌注樁需要設置聲測管的時候,因為聲測管要一直到樁基底部,,那樁基的鋼筋是不是也必須一通到底,,不留素混凝土段呢?希望大家給點意見,。多謝啦,!
求教各位,做設計的時候,老師要求把屋面支座配筋通常布置,,但是由于施工圖已經畫好了,,所以不太想改。所以想求教大蝦們屋面支座配筋是出于什么樣的考慮,?可以通過另外布置溫度鋼筋來避免嗎,?溫度鋼筋的布置應該怎么考慮?謝謝各位~