靜壓樁一天能施工多少米
靜壓樁機在吊樁的過程,。
關于靜壓高強預應力管樁,如何確定終壓,,以及在此壓力作用下貫入度達到多少才算該樁已經施工完成,?需重復幾次?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-15 10:17 編輯 ]
錨桿靜壓樁施工工藝流程
求助:平均約2m深的素填土層,、一下20多米均為淤泥,地下室做5米深的基坑,,水泥攪拌樁支護(重力式,,格構);基礎采用靜壓預應力管樁,,即樁頂標高位于基坑底,。求助施工順序:1、先施工管樁,,但達5m的送樁深度,,設計能允許嗎?終壓值如何定,,是否考慮送樁段長度,?2、挖完基坑之后,,再樁機下去,,那么合適嗎?并且淤泥層承載特征值40KPa。 設計能如何優化,?
中建靜壓樁工程施工組織設計
本帖最后由 didi_liu 于 2013-2-22 10:30 編輯 城市地鐵施工依據哪個部門的規范呢,,是鐵路規范,還是公路橋梁規范,,還是城市高架,??,?,?
圖紙簡介: 某工程基礎錨桿靜壓樁節點構造詳圖,,有錨桿靜壓樁平面布置圖、錨桿靜壓樁詳圖,、節點詳圖,。 投稿網友: xsybs 上傳時間: 2014-08-22
樁基礎是一種根據各種地質條件,、以及各類建(構)筑物荷載要求而進行的基礎,。樁基礎本身具有穩定性好,、承載力大,、收斂快、變形量小等工程特點,。而對于實際工程使用的樁基礎主要分為灌注樁和靜壓樁為主,,而靜壓樁無論是預應力混凝土空心管樁還是鋼筋混泥土實心樁,具有以下優點:單樁承載力較高,、便于檢查樁身質量,、施工速度快、樁體混泥土的強度大,、噪音小,、功效高、環境影響小并無污染等特點,,被廣泛采用,。 在實際工程應用中的預制砼樁種類繁多,根據各種可用材料,、以及制作方法,,可以生產不同的樁型。在靜壓樁施工過程中,,由于人員,、材料、機械,、施工環境及施工方法這些方面,,會出現樁體打斜,鄰樁隆起,、樁身被打壞,、樁體位移等問題。這類質量缺陷對產生原因進行分析并加以控制,。 1 靜壓樁施工工藝及質量要求 1.1 靜壓樁施工工藝 靜壓樁施工順序及工藝:首先進行工程測量放線→然后樁機進場并就位→起吊預制樁→對所立樁進行定穩→定穩后進行壓樁→然后再次吊亞接樁→繼續送樁→最后檢查驗收→合格之后轉移樁
在施工過程發現一些施工做法,并沒有按規范去做,但質量也沒有出現問題,而且通常一般都是采用這種方法.你說了,他們還覺的你是錯的.問一下,怎么在施工過程中去 把握規范.
本工程選用PHC-400AB-95樁,、樁長30米、送樁12米,。設計特征值1530KN,。設計死活不同意雙控。為壓至設計標高,,施工中配重(總)一再增加,,加到了510噸,。設計要求終壓435噸,實際施工中壓到470噸是常事,?爆樁亦是常事,?個別時終壓達到490噸?請幫助提出能說服他們的依據,!將來的責任該如何分配,!
大家分享分享 !??!
設計為靜壓管樁,,樁徑300mm,設計承載力特征值750KN,,基礎開挖后發現有一根樁施工偏得很大,,已偏到承臺(2樁承臺)外面去了,基礎已開挖,,甲方和施工單位都說不能補樁,,還有其他的處理方式嗎?地質情況為:4m厚雜填土+8m厚淤泥質土+2m厚粉質粘土+粉砂
誠心請教各位大牛:本人設計菜鳥一只,,手上有一擴建項目,建在已有的建筑中間,?;A選用PHC管樁(靜壓或者錘擊),那么管樁中心線離現有建筑的外邊線最少多少米才能滿足施工機具的作業面要求呢,?
智慧工程-靜壓樁樁基打樁施工技術分享