華能發電廠二期(2×600MW)主廠房樁基工程(A 標 段)PHC混凝土管樁[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-19 08:54 編輯 ]
擬建物為 6 個6000 噸煤儲倉,倉頂設三層皮帶層,,總高約51 米,。本樁基采用預應力高強混凝土管樁PHC AB600 110 12,,共645 根樁。 1 工程概況 2 工程目標 3 具體施工方法及施工技術方案 4 項目管理組織機構及技術力量配備 5 施工進度計劃及確保施工進度計劃的措施 6 質量保證體系和實施措施 7 施工現場安全保證體系和安全技術措施 8 對周嚚诛及地下管劲愕谋Ｗo(hù)措施 9 主要施工機械設備細目表及其他資源需用量 10 壓樁施工常見問題及對策 11 施工現場臨時用電方案 12 應急預案 13 附圖: 13-1 施工進度計劃表[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-21 15:52 編輯 ]
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-26 21:29 編輯 內容簡介:采用用錘擊預應力混凝土管樁Φ500×125mmA型管樁2230根,,單樁承載力為1600kN,,平均樁長約40m,,總工程量89200m,計劃安排8臺HD50型柴油錘擊機進場施工,。文件格式:Word文件大?。?66 kB
湛江自來水公司綜合住宅樓工程框架結構九層,總高度為31.50m,。位于湛江市海濱地帶,,地面以下2.5~4m為機械吹填海砂層,地表平坦,,砂層往下為淤泥層,,屬沖刷和淤泥環境沉積類型。第四紀軟土厚度較大,,特別是第二層的淤泥層,,厚度達8.50~15.20m,層面為極具特色的海陸沉積湛江組層型,。場區下水位于地表下1.20m層面,,屬上層滯水帶類型。該工程樁基設計采用高強度預應力混凝土管樁(樁徑為500mm,,壁厚100mm,管樁混凝土強度C80),,單樁承載力為700kN,,有效樁長為26—29m,總樁數230根,,采用三節接樁,。基礎采用群樁上的整體筏板及局部承臺,。 湛江海運集團綜合住宅樓工程框架結構九層,,總高度為32.10m。地質狀況屬軟土地基,,從第l層~第8層均為松軟地層,,力學性質差,第9層持力層為地表下深25m以上的厚8~14m的粘土層(?κ=190kPa),。本工程位于市區中心,,周
圖紙簡介: 該圖紙為某靜壓預應力混凝土管樁結構施工圖,圖紙包括:樁位平面圖,,截樁樁頂與承臺連接詳圖,,樁基說明等。 投稿網友: langxieci-0806 上傳時間: 2014-05-23
在預制混凝土管樁施工過程中,,遇到硬土層,、密實砂土層等難以穿過的土層,,經常采用引孔的辦法送樁穿過去。請問采用引孔送樁有哪些具體要求,?之前算樁的時候直接考慮的是端承,,沒考慮側摩。怎樣做才能保證單樁承載力,?施工工藝大概是個什么樣的
1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工階段需進行剪力墻和樓板混凝土的澆筑,,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工藝進行澆筑,。(2)剪力墻,、板的表面系數為12.5m-1,采用綜合蓄熱法進行養護,,即在混凝土中摻加早強型抗凍劑,,利用原材料加熱和水泥水化熱的熱量,通過保溫,,延緩混凝土冷卻,,使混凝土降到0oC 或外加劑規定的溫度以前達到臨界強度,-15 oC 及以上時臨界強度為4MPa,,-30 oC 以上時臨界強度為5MPa,。(3)采用成熟度法進行混凝土早期強度的計算,作為養護和拆模的依據,。每次拆摸必須經計算方可確定,。2.混凝土的配合比設計要求(1)水泥使用強度等級42.5 以上普通硅酸鹽水泥。(2)水灰比≤0.6,,摻加TH 混凝土高效減水劑,,盡量減少混凝土中水的摻量,提高早期強度,。(3)G12,、13 D17號3#人防樓抗凍劑采用張家港市一達新型建材有限公司生產的JM-Ⅴ早強抗凍劑,該產品具有抗凍早強作用,;(4)屋面需摻加防水劑的混凝土,,應摻加JM系列中冬施防水劑。(5)上述外加劑的摻量在施工前均由實驗室
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-2 19:54 編輯 一,、工程概況 本工程是由*市*集團有限公司投資興建的*工程,,地下一層,地上四層,,總建筑面積為29821m2,,位于*、*路東側。由*市*監理有限公司負責監理,,*市建筑設計院設計,,*公司負責施工工作。 工程屋頂采用蘇杭園林系列青灰色小青瓦以及其他系列構件,;外墻為白色以及朱砂色亞光外墻漆,;外立面的鋁合金窗采用90型鋁材,白色玻璃,,暗朱砂色框,;整個工程顯得古色古香。 工程地下室面板及三層以上梁板采用鋼門式腳手架支撐體系,、二層梁板由于層高達6米,,因此采用鋼管支撐體系;由于工程工期較緊,,且施工現場較為狹窄,,不利于采用鋼井架進行砼運輸,為保證施工質量和進度要求,,本工程地下室底板以及以上的各層
本人去年畢業,,受命于危難之間,,這個求大神發幾份扭王字塊的安裝預制方案用于參考,主要是扭王字塊的安裝,,跟我所學專業不太一樣,,求大神支招&指教
單位工程施工組織設計或方案 ( 雨季混凝土梁板專項施工方案 ) 工程名稱: 工程地點: <
為保證既有線行車安全,基坑開挖采用挖孔樁防護,。
收錄于話題
最新一個項目,基礎為PHC管樁+筏板,,樁長未41米,,設計要求樁底有2米C40混凝土封底。較多數樁頂標高相對正負零為-5.4米,,沉樁形式為柴油錘擊樁,。請教各位大佬,2米封底混凝土采用什么方法可以施工,?
混凝土工程施工方案 施工特點:混凝土施工具有結構厚,、體形大、鋼筋密,、混凝土數量多,。工程條件復雜和施工技術要求高。混凝土的截面尺寸較大,,在混凝土硬化期間水泥水化過程中溫度增高,,使混凝土內外溫差過大,內外溫差產生的溫度應力大于混凝土的抗拉
根據我標段氣候環境條件,,冬季溫度一般在0℃左右,,主要采用調整配合比方法。 ①,、配制砼時,,現選用烏江牌普通硅酸鹽水泥,水泥的強度等級為P.O42.5,,C25混凝土水灰比0.49,、C30水灰比0.43皆小于0.5。配合比比原施工配合比提高一個標號,,即提高水泥用量,,從而增加水化熱量,縮短達到齡期強度的時間,。 ②,、所有砼摻用山西黃騰UNF-1高效減水劑,摻量1%,,以提高砼的抗凍性,,縮短混凝土的凝結時間,提高早期強度,。外界溫度低于0℃時,,在鋼筋混凝土中摻入氯鹽,氯鹽摻量為水泥質量的2%,。摻用的外加劑,,完全符合現行國家標準《混凝土外加劑》(GB 8076-1997)的規定。 ③,、所用集料為龍灘箐料場加工碎石和砂,。硬度高能達141MPa,裂隙少,,使其熱膨脹系數和周囙漿膨脹系數相近,。 ④、當外界氣溫低于0℃時,,砼拌和采用熱水拌和,,水加熱溫度根據熱工計算與試驗確定,考慮攪拌,、運輸和澆筑過程中的熱量損失,。水溫宜控制在60℃左右。砼摻用外加劑,砼攪拌時間延長50%,,進場砂,、石料含水量盡量控制到最小限度,根據施工要求嚴格控制砼的水灰比和坍落度,。骨料不得帶
最近本項目在進行預應力混凝土管樁壓樁施工,,施工時,有個別的樁截樁后,,剩余的部分相對還是比較長,,有3~7米長吧,壓樁的工人就趁我們不在場的時候,,把這半截樁接到另一號樁上去用了,。對于這個問題,我咨詢了相關的經驗豐富的老施工員和上網查找了相關資料,,說法各異,,有的說是允許的,有的說不允許,,究竟哪種說法正確的呢,? 求各位大神指點!
1 流水施工組織方案 為了提升水利工程的施工效益,,必須進行水利工程施工組織方法的優化,,比如進行流水線的工序及其施工順序的分析,進行不同工作流程的工程量的分析,, 這務必需要進行工程量的良好計算,,保證作業時間的確定。 這也離不開施工段的分析,,認真的進行施工段目的的解剖,,確保不同工種的有效應用,保證不同工作面的工作效率的提升,,更有利于進行流水作業,。 在施工段的劃分過程中,我們需要進行工程質量的保證,,進行建筑物的自然界限的確立,更好的應對伸縮縫,、沉降縫等的情況,。 這個工作條件的滿足,必須進行施工段數目的分析,,從而滿足流水作業組織的工作要求,,保證施工段的大小控制。 為了滿足上述工作的要求, 進行專業分工原則的遵守是必要的,,從而落實好專業施工的相關任
靜壓預制混凝土管樁施工方案
靜壓預制混凝土管樁施工方案專題,,為您提供靜壓預制混凝土管樁施工方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與靜壓預制混凝土管樁施工方案 相關的專業交流討論,,更多靜壓預制混凝土管樁施工方案相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度