亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 錨桿框架梁護坡的錨桿灌漿不行,有什么辦法能檢測?

    一個錨桿框架梁護坡現在完工使用了幾年,,但是當時錨桿的灌漿質量不行,,會引發什么后果?怎么去預防?有沒有什么辦法現在能檢測出山體下的錨桿質量?

  • 錨桿框架梁護坡存在很大的質量問題要怎么進行整改?

    有一個錨桿框架梁護坡交付使用了五六年作為當時的現場監理發現了很大的質量問題,但是上面開了綠燈,,現在想了下還是想讓他們整改,,質量問題有錨桿灌漿不實,框架梁也存在一些問題,,各位大神麻煩給個建議要怎么進行整改?還是只能把框架梁全部拆除進行新的防護措施?錨桿也全部拔出?

  • 錨桿框架梁護坡完工之后怎么整改錨桿灌漿不實的情況

    一個錨桿框架梁護坡完工現在已經交付使用了,,但是里面的的錨桿存在對中支架設置不規范,灌漿不實以及錨桿長度不足,,現在完工了使用了要怎么整改?還是只能打掉重做?

  • 錨桿框架梁護坡完工后有質量問題,要怎么進行整改?

    一個錨桿框架梁護坡完工使用后發現有質量問題,,錨桿灌漿不實等問題,,現在完工使用了,有什么方案能對其進行整改?還是只能打掉重做?

  • 錨桿框架梁完工了,但是灌漿不實,,怎么整改?

    一個錨桿框架梁護坡完工交付使用了,,但是存在錨桿灌漿不實的質量問題,會引發什么后果?要怎么進行整改?還是只能打掉重做?

  • 錨桿框架梁專項施工方案

    1. 錨桿框架梁防護  1.1.錨桿框架梁概況 (1) 結構組成:坡面

  • 框架梁打斷上部鋼筋了,,怎么辦

    梁的跨度有六米長,因為磚墻在框架梁的一側不在框架梁的中間,,水電師傅沒有注意在磚墻的一側往下磚排水孔,,結果把框架梁一側的鋼筋轉斷了,原來有3根18的上部鋼筋,,現在只剩下中間和另外一側的兩根鋼筋,。施工隊建議把混凝土鑿開,用鋼筋焊接上,,不知道這樣有沒有作用,,而且鋼筋斷開的位置靠近稱重柱端,感覺不保險,,而且附近也沒有加固公司,,嚇得睡不著覺了  求各位幫忙看看有沒有好的解決方案

  • 1米5高框架梁這樣施工可以嗎?

    框架梁(非轉換梁)高1.5米,,綁好梁鋼筋后,,第一次澆注混凝土至樓板底以下200mm,第二次再澆注剩下的200梁和樓板,。請問這種施工方法有規范依據嗎,?

  • 關于屋面框架梁的錨固問題

    屋面框架梁按照11G圖集中采用梁錨入柱內1.7Lae,請教各位為什么要這么做呢,如果按照普通梁的構造做屋面框架梁的話,,會怎么樣呢,?

  • 框架梁支座負筋怎么加固,?

    本人初步接觸加固項目,,目前在計算著一個改造項目,發現很多梁柱都超筋了,??蚣芰旱卓梢约痈呖梢园摚褐ё?fù)筋怎么加呢,?有些是邊支座,,有些是中間支座,處理有什么區別,?

  • 框架梁的剪扭超如何調整啊

    框架梁的剪扭超如何調整啊

    如圖中所示,,剪扭超了,要如何調整啊

  • 關于300寬的框架梁的陷阱

    一根300寬的框架梁,,如果用2肢箍,,如果支座縱筋要用到2排,一排四根,,那我想問,下面一排縱筋的中間兩根怎么處理,,施工的時候怎么放置,。大家是怎么出來這種問題的。

  • 框架梁與連梁有什么區別,?

    首先有個概念需解釋一下,框架梁也好,,次梁也好,,連梁也好,最大的區別體現在地震時水平抗震力從一個豎向抗側構件到另一個豎向抗側構件的傳遞模式上的區別: 1. 兩端與柱相接----框架梁,??蚣芰旱膬啥硕际枪探Y(jié),,可以在水平地震荷載下傳遞剪力,框架梁的水平地震荷載下的剪力是二端大,,中間為0,,故框架梁有箍筋加密區,中間部分箍筋不用加密,。 2. 兩端與主梁相接----次梁,。次梁的兩端都是鉸接,次梁相接的不是豎向抗側構件,,因此不傳遞水平地震荷載下的剪力,。所以次梁不用設置箍筋加密區。 3. 兩端都和剪力墻水平相接----這種情況分2種(按《高規》JGJ3-2002中7.1.8條規定): a)跨高比<5,,且剪力墻長度能滿足梁

  • 預制框架梁的鋼筋怎么計算

    問題補充:如圖為YKL-104的信息,,1.像這種預制框架梁鋼筋怎么計算?上部下部鋼筋是同平常普通梁一樣的計算嗎,?還是如圖2一樣通長筋是彎的,。2,如圖2中的沒間隔一小段距離就有一個反彎點這個是計算通長筋用的嗎,?那箍筋怎么計算,?3.圖3中水平方向的“參見結構平面圖”的長度為4200,豎直方向的為1200,,類似與這種梁可以直接在鋼筋軟件里面輸入嗎,?4.預制框架梁相對于普通梁需要多套哪些定額?這個以前沒遇到過,,請懂的老師解答下,!

  • 關于框架梁最大配筋率的問題

    我知道規范上規定框架梁的最大配筋率為2.5%。但我今天在構造手冊上P77看到,,抗震結構的框架梁梁端最大配筋率與鋼筋的種類,、抗震等級和混凝土強度有關,不知各位注意沒有,?

  • 求助:關于框架梁的幾個問題

    求助:關于框架梁的幾個問題

    就這幾個問題(問題在圖里面)我們和監理發生了爭執我現在對我自己的認識都開始懷疑了特請土木大大俠給指點一下

  • 關于框架梁的經濟配筋率問題

    今天設計一框架結構,梁截面250X650,下皮筋3300,配筋率大于2%,請問經濟合理嗎?你們一般控制在多少呀?是不是只要不超筋就可以出圖呀?清高手回答.另外,跨中下皮筋超過2.5%,算不算超筋呀?規范上可說得是梁端呀.梁的下皮筋三排可以嗎?用不用調整到兩排呀?規范有規定嗎?

  • 框架梁豎向穿管,,怎樣演算,?

    實際工程中有一250寬框架梁,在梁跨中三分之一內豎向穿五跟管,,直徑50,,間距500。演算彎,、剪都通過,,不知這樣的設計如何,?

點擊加載更多

錨桿框架梁護坡

錨桿框架梁護坡專題,為您提供錨桿框架梁護坡相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與錨桿框架梁護坡 相關的專業交流討論,,更多錨桿框架梁護坡相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度