現場鋼筋籠吊裝,發現鋼絲繩的接法有點問題,,繩扣我記得應該不少于3個吧,,另外好像不允許鋼絲繩的焊接接法吧。見圖片,。
鋼絲繩是一種很多細鋼絲捻成股,,以繩芯為中心繞成螺旋狀的繩,施工現場常用于起重設備吊裝,、牽引,、拉緊等,對于日常的使用,、保養和報廢都制定了相關的標準,,其大致內容如下:
上次發了此工藝的相關帖子,有一些朋友聯系我,,希望能夠再提供一些更詳細的資料,,畢竟此工藝相對其他加固方法來說,應用得少,。
卸料平臺長5.45m寬1.8m高1.2m,,懸挑端長2.950m,限載1t,,采用[16a(2根),、[14a(5根)槽鋼作為主次梁,防護欄用φ48×3.0 鋼管,,主次梁上部平鋪3.5厚花紋板,,平臺每側設兩根鋼絲繩,角度為40°~50°,,采用繩夾連接法連接,。求鋼絲繩直徑?比較急,,請論壇前輩幫忙,!
圖紙簡介: 垂直鋼絲繩格柵加工生產圖,詳細,具體,大流量泵站現在設計院經常采用 投稿網友: jybxmbdm 上傳時間: 2013-09-16 <
目前在做一個廠房大門的加固設計,采用鋼絲繩綁扎屋蓋然后往下面的混凝土柱子錨固的加固措施,。采用的是直徑10的鋼絲繩,,想問兩個問題(1)鋼絲繩垂直相交時用的連接件或卡扣應該叫什么,有規范圖集可參考或說明嗎,,類似下圖這種,。(2)鋼絲繩對屋蓋邊緣會有局部壓力的問題,想在這個地方做個粗套管分擔點壓力,,應該用什么材質的套管比較好呢,。請比較了解或做過類似工程的前輩不吝解答,,謝啦!,!
鋼絲繩的使用 鋼絲繩在使用中要注意:工程機械用的鋼絲繩,,應符合GBll02—1974《圓股鋼絲繩》標準,,并必須有產品檢驗合格證;鋼絲繩在卷筒上,,應能按順序整齊排列,;載荷由多根鋼絲繩支承時,應設有各根鋼絲繩受力的均衡裝置,;起升機構和變幅機構,,不得使用編結接長的鋼絲繩。使用其他方法接長鋼絲繩時,,必須保證接頭連接強度不小于鋼絲繩破斷拉力的90%,;起升高度較大的起重機,宜采用不旋轉,、無松懈傾向的鋼絲繩,。采用其他鋼絲繩時應有防止鋼絲繩和吊具旋轉的裝置和措施;當?shù)蹉^處于工作位置最低點時,,鋼絲繩在卷筒上的纏繞除固定繩尾的圈數外,,必須不小于兩圈
1.缺陷:鋼絲擠出 處理:立即報廢2.缺陷:單股鋼絲繩 繩芯擠出 處理:立即報廢3.缺陷:繩股凹陷、繩直 徑局部減少 處理:檢查或降低載荷4.缺陷:繩股擠出/扭曲 處理:立即報廢5.缺陷:局部壓扁 處理:立即報廢6.缺陷:紐結(正向) 處理:立即報廢7.缺陷:紐結(逆向) 處理:立即報廢8.缺陷:繩股擠出/扭曲 處理:檢查,、降低載荷,、 嚴重報廢9.缺陷:籠狀畸變 處理:立即報廢10.缺陷:外部磨損處理:潤滑、觀察11.缺陷:繩股凹陷,、繩 處理:立即報廢12.缺陷:表面斷絲 處理:一捻距內2處 斷絲或10%斷絲報廢<
鋼絲繩生產廢水中的皂化液該怎么處理,?它COD將近4000mg/L ,,皂化液主要成分是不是表面活性劑啊,?這種廢水可以用生化法處理嗎,?由于時間原因沒能測定其BOD值,不知道這種廢水的BC比多少,?用好樣生物法處理效果好嗎,?會不會有很多泡沫出現很難控制呀?謝謝各位幫忙啦!
現場吊裝鋼筋籠所用的鋼絲繩,,這種鋼絲繩連接方式是什么,允許這樣嗎,,有無規范,,請專家告知,謝謝,。
JGJ80-2016施工高處作業安全技術規范 要求鋼絲繩繩頭卡環連接不少于4個,。 起重吊裝相關規范里規定也差不多三個以上 (根據鋼絲繩直徑對應增加) 有沒有哪本規范是描述懸挑卸料平臺或者懸挑外架工字鋼反拉鋼繩繩卡連接,鋼絲繩繩頭處是否留安全彎,?安全彎尾端靠鋼絲繩自由端處的繩卡算不算規范里面要求的個數(比如說規范要求20直徑的鋼絲繩要4個繩卡,,那是3卡+1安全彎卡 還是4卡+1安全彎卡)
本帖最后由 csccbjs 于 2017-3-15 10:06 編輯 在各地的方案中和網上的眾多帖子中都能夠看到,懸挑腳手架使用斜拉鋼絲繩,。 疑惑的是,,斜拉鋼絲繩的作用是什么? 1.懸挑腳手架典型計算模型中,,型鋼挑梁是滿足計算條件的靜定構件,,加上斜拉鋼絲繩則成為超靜定構件。超靜定后在同等條件的內力計算中,,彎矩值有一個明顯的向斜拉鋼絲繩作用點的彎矩,,此彎矩值是否是鋼絲繩內力計算的取值?斜拉鋼絲繩是否必須參與計算,? 2.安全冗余考慮,。既然典型計算模型能夠滿足要求為什么要附加這個斜拉鋼絲繩。 斜拉鋼絲繩對型鋼挑梁的安全有多大的幫助,? 3.防止典型挑梁固結端失效,。為什么會失效?既然固結端會失效,,則斜拉鋼絲繩也會失效,。 a.如固結端失效、斜拉鋼絲繩未失效,,則對懸挑腳手架有多大幫助,?這就回到第1個問題,斜拉鋼絲繩的計算內力問題,。 b.
JGJ80-2016施工高處作業安全技術規范 要求鋼絲繩繩頭卡環連接不少于4個,。 起重吊裝相關規范里規定也差不多三個以上 (根據鋼絲繩直徑對應增加) 有沒有哪本規范是描述懸挑卸料平臺或者懸挑外架工字鋼反拉鋼繩繩卡連接,鋼絲繩繩頭處是否留安全彎,?安全彎尾端靠鋼絲繩自由端處的繩卡算不算規范里面要求的個數(比如說規范要求20直徑的鋼絲繩要4個繩卡,,那是3卡+1安全彎卡 還是4卡+1安全彎卡)
這種鋼絲繩接法以前俗稱是不是叫繩接。現在允許嗎,有無安全規范明確對此有什么要求,。比如繩接長度有其它明確要求,。最好有
1.缺陷:鋼絲擠出 處理:立即報廢2.缺陷:單股鋼絲繩 繩芯擠出 處理:立即報廢3.缺陷:繩股凹陷、繩直 徑局部減少 處理:檢查或降低載荷4.缺陷:繩股擠出/扭曲 處理:立即報廢
13.1.1 本方法適用于鋼筋混凝土梁,、柱,、墻等構件的加固,但本規范僅對受彎構件的加固作出規定,。本方法不適用于素混凝土構件,,包括縱向受拉鋼筋一側配筋率小于0.2%的構件加固。13.1.2 采用本方法時,,原結構,、構件按現場檢測結果推定的混凝土強度等級不應低于C15級,且混凝土表面的正拉粘結強度不應低于1.5MPa,。13.1.3 采用鋼絲繩網片-聚合物砂漿面層加固混凝土結構構件時,,應將網片設計成僅承受拉應力作用,并能與混凝土變形協調,、共同受力,。13.1.4 鋼絲繩網片-聚合物砂漿面層應采用下列構造方式對混凝土結構構件進行加固: 1 梁和柱,應采用三面或四面圍套的面層構造(圖13.1.4a和b),; 2 板和墻,,宜采用對稱的雙面外加層構造(圖13.1.4d)。當采用單面的面層構造(圖1