亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 焊接,機械連接,,還是綁扎連接,?

    焊接,機械連接,,還是綁扎連接,?

    請教,標紅這個地方是焊接,,機械連接,,還是綁扎連接?在那可以查看,,謝謝

  • JGJ107-2010鋼筋機械連接

    JGJ107-2010鋼筋機械連接

  • 關于鋼筋機械連接與焊接的問題!

    下圖出自結構總說明,,如里面的要求,,(問題一)是不是本工程必須采用機械連接。現柱子采用的電渣壓力焊,,梁采用幫扶焊,,參照說明本工程屬于鋼筋接頭屬于一級接頭,(問題二)電渣壓力焊與幫扶焊屬于幾級接頭,,查何處規范,。

  • 關于梁下部鋼筋機械連接問題

    最近遇到一個問題,梁下部鋼筋在柱內直螺紋接頭的問題,。結構正好是8.4m的梁,,這樣的話加上錨固長度,鋼筋總長度正好9米多一點,。而我們這邊只進場9m的鋼筋,,下料師傅為了省料就在9m鋼筋上用直螺紋加了一段鋼筋,,這樣的話這些接頭全部位于柱內。我有兩個問題,,首先在這個位置連接是屬于機械連接還是錨固,,其次這樣做有什么危害?

  • 機械連接現場取樣相關問題

    JGJ107-2010上7.0.5內容為:同一施工條件下采用同一批材料的同等級,、同型式,、同規格接頭,應以500個為一個驗收批進行檢驗與驗收,,不足500個也應作為一個驗收批,。請問這個同一施工條件指的是什么,比如我這一層分三個流水段,,墻只綁了一段,,但接頭數量只有10個,可不可以把這層作為一個驗收批,?(三段的下層頂板未打灰)

  • 有關機械連接的幾個問題

    1.變直徑連接機械套筒,,一般允許直徑相差多少?2.如果采取轉動套筒連接,,那么是否允許鋼筋的絲扣露在套筒外面,?3.機械連接套筒的材質是什么鋼?用于二級鋼筋連接和三級鋼筋連接的套筒材質是否相同,?

  • 柱子鋼筋采用機械連接的問題

    單位做的一個醫院,,框架結構。地下室4.2m,,一層5.1,,二層4.6,樓上4層3.5,。在設計說明中提出了基礎,、框架梁、柱受力縱筋直徑≥20mm的鋼筋采用Ⅱ級機械連接,,但是施工過程中采用了焊接連接的方式,,如今在施工到一層柱的時候,發現了這個問題,,各方都很僵持,,有沒有什么好的解決方式么?

  • 關于機械連接500個接頭一組取樣問題

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-14 22:11 編輯 比如說,,該建筑有三層樓,每層包括 柱子一百個機械連接接頭,,梁一百個機械連接接頭,,每層200個接頭,,三層總共600個接頭,那么取樣如何取樣,?是每層綁柱子時單獨取樣一次,,然后綁梁時候取樣一次,還是就取樣一次就代表了梁和柱,。

  • 機械連接接頭位置可任意

    現場施工有這么做的嗎,,在任意位置?理論上是這樣,,實際呢,?

  • 關于鋼筋機械連接接頭多少口絲的問題

    根據規定18~32mm的鋼筋機械連接,應該連接多少口絲才算符合要求,,肯請那位樓主給予幫助回答,!

  • 鋼筋機械連接技術規程2016

    鋼筋機械連接技術規程2016

  • 鋼筋機械連接(套筒)拉伸試驗判定

    鋼筋機械連接(套筒)拉伸試驗:極限強度滿足要求,但是鋼筋在套筒出斷裂或者鋼筋拔出套筒,,能否判定合格,??鋼筋機械連接(套筒)拉伸試驗需要檢驗伸長率嗎,?,?

  • 鉆孔灌注樁機械選用方法

    目前項目為200米超高層,樁基設計為鉆孔灌注樁,,直徑900,,有效樁長62米,三層地下室,,鉆孔深度80米,。施工單位采用了GPS10鉆機,成孔垂直度偏差稍大,。 請教:此類鉆機有沒有規范規定的施工能力,?比如換成GPS15或者GPS18型是不是有利于改善施工質量?綜合性價比上哪個更合適,?

  • 球墨鑄鐵管柔性機械連接

    球墨鑄鐵管柔性機械連接

    這種該采用什么接口方式呢,?T型?K型,?

  • 【請教】鋼筋機械連接的最小直徑是多少

    我現在干的一個工程,,小高層柱子鋼筋是三級鋼12的,按101規定綁扎搭接箍筋間距是5倍d6公分,,間距太小怕混凝土澆筑時振搗不到位,,外觀產生蜂窩麻面,同時也費箍筋,,想采用機械連接,,JGJ107上沒有鋼筋最小直徑要求,,不知道別的規范有沒有相應的要求,請高手指教

  • 【分享】鋼筋的機械連接技術規程

    鋼筋的非常規連接(機械連接)在大直徑鋼筋連接,,特殊位置連接過程中較常用,,如隧道中襯砌鋼筋的連接等。

  • 鋼筋機械連接一級接頭和二級接頭請教?

    一級接頭和二級接頭,,是檢測后才能知道實際級別,。有沒有辦法事前猶確保達到一級接頭標準?

點擊加載更多

管樁機械連接

管樁機械連接專題,為您提供管樁機械連接相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與管樁機械連接 相關的專業交流討論,,更多管樁機械連接相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度