亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 管樁被石頭堵住,該怎么辦,!

    管樁被石頭堵住,,該怎么辦,!

    施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,,請問這種情況如何處理,!

  • 請問管柱和管樁有甚么區別,?

    各位,,大家好!我是巖土工程的研究生,,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,請問如何解釋,?謝謝,!還有這本規范是85版的,有更新的嗎,?

  • 管樁間距取3倍直徑可以嗎

    管樁間距取3倍直徑可以接受嗎

  • 基坑支護及管樁復壓工程

    基坑支護及管樁復壓工程

    基坑支護,,這樣做有什么問題?

  • 預制方樁與承臺連接構造

    圖紙簡介: 抗拔設計要注意節點設計,,不要遺漏節點細部構造,。 投稿網友: xudonghz 上傳時間: 2013-09-17 圖紙省份:<

  • 求各位大俠指點管樁被爆頭了

    求各位大俠指點管樁被爆頭了

    PHC-AB-400-95,單樁豎向承載力特征值為1350,,樁身承載力設計值2288,,持力層粉質粘土層標準值為4000KPA,此樁身全部在粉質粘土層,。打到十米左右就被爆頭了,,求各位大俠幫忙看看

  • 預制實心方樁小應變什么時候做,?

    預制實心方樁一般樁頂要比設計標高高出一段,,開挖時把樁頭鑿掉,以便樁頭鋼筋錨入承臺或底板內,,請問:實心方樁的小應變檢測是在樁頭破除后做還是樁頭破除前

  • 關于預制管樁的堆放的疑問

    堆放的時候墊木位置的確定以及吊裝的時候的吊點的確定,,這個標準的制定根據我還是學生,,現在正在學習階段,各位大大教教我

  • 人工挖孔樁與管樁經濟對比

    人工挖孔樁與管樁經濟對比

  • 關于拆除工程和管樁壓樁的疑問

    一個房屋新建項目,,需要拆除原來的房子,。想問問現在拆除造價是多少呢?例如說一個平方大概多少錢,。另外一個問題是:為了節約拆除費用,,能不能只是把地面以上的結構拆除就可以了。道路(原來的道路為250mm厚),、室內地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用靜力壓樁,,新建房子室內標高比現標高還要高0.9m,,所以才不想拆掉現在的混凝土道路和混凝土地坪。擔心的問題是:如果不拆除道路和室內地坪,,會不會對將來的室內地坪產生影響呢,,例如會有不均勻沉降造成地坪開裂等呢?請教各位同仁給小弟解答一下,。先謝謝啦,。

  • 關于管樁打入式與靜壓式

    去年做了一個項目,地基多粉質粘土,,地勘給的管樁數據是按照靜壓管樁給的,。還有個項目地基多砂礫,園礫,,地勘給的管樁數據是按照打入式給的,。請問,考慮單打入式噪音大,,損耗大,。砂礫,園礫地基做管樁基礎時候能用靜壓方法么,。

  • 關于預應力管樁截樁的問題

    由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,,還請各位能給予幫助。

  • 速求《高強砼預應管樁》

    我公司急需采購:直徑PHC-AB 500(125厚),,約20000m,,直徑400 PHC-A,約15000m,。如有貨者請報單位及管材相關參數,。郵箱:[email protected],,聯系電話:13719287261,特此聲明:些信息一周內有效,。

  • 管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題,,找了好久才找到的,拿來和大家共享,!

  • 關于預制砼方樁與承臺的連接

    預制砼方樁壓樁完成后,,進行土方開挖,開挖至設計標高,,請問:預制砼方樁與承臺如何進行連接,?高于設計標高、低于設計標高,、正好在設計標高,,這三種情況應如何連接?

  • 靜壓管樁,,如此設計,,是否垃圾?

    進入施工現場時,,樁基礎已經如甲方施工完畢,??吹酱驑队涗浖霸O(shè)計圖紙發現,,設計院將PHC-A400-95樁的特征承載力定為750KN,而要求壓樁時的終壓值為4.0。 而在正常的設計中,,一般400徑的靜壓管樁,,樁身的承載力為2250KN,特征值不會低于1100KN,,終壓值控制在2.2-2.4之間,。并且本工程的地勘報告顯示,在自然地面下6米土承載力,,已達到4.5MPa,。樁承載力取值如此之小,對工程造成巨大浪費——樁的成本,、承臺的成本等,,本工程落地面積5000平米,共計1700根樁,,與300樁相比成本增加1000多萬元,。 如此設計不知為何,? 我猜是設計者將拷貝其他工程圖紙,忘記改了,;施工時甲方未進行圖紙會審直接施工,。 請各位多指點。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 編輯 ]

  • 關于管樁灌芯試塊不合格

    本工程某個區管樁1M范圍內進行C30砼澆筑,,是自拌的,,現在標養試塊結果出來了,只達到26.1,,現在承臺都澆筑完成,,不能進行回彈,試塊組數也達不到10組以上,,到底怎么處理?。坑姓l遇見過這樣的情況沒,,指點一下

  • 管樁偏位的兩種處理方法

    管樁偏位的兩種處理方法

  • 預制方樁的極限彎矩和抗裂彎矩

    以前的老圖紙,600*600mm的預制空心方樁,,內徑330mm,,樁長35m,圖紙中只給出了鋼筋的張拉控制應力450MPa,,怎么去推算該樁的極限彎矩和抗裂彎矩

點擊加載更多

管樁和方樁

管樁和方樁專題,,為您提供管樁和方樁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管樁和方樁 相關的專業交流討論,,更多管樁和方樁相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題