亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 管樁被石頭堵住,該怎么辦,!

    管樁被石頭堵住,,該怎么辦,!

    施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,,請問這種情況如何處理,!

  • 請問管柱和管樁有甚么區別,?

    各位,,大家好!我是巖土工程的研究生,,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,請問如何解釋?謝謝,!還有這本規范是85版的,,有更新的嗎?

  • 管樁間距取3倍直徑可以嗎

    管樁間距取3倍直徑可以接受嗎

  • 求各位大俠指點管樁被爆頭了

    求各位大俠指點管樁被爆頭了

    PHC-AB-400-95,,單樁豎向承載力特征值為1350,,樁身承載力設計值2288,持力層粉質粘土層標準值為4000KPA,,此樁身全部在粉質粘土層,。打到十米左右就被爆頭了,求各位大俠幫忙看看

  • 關于管樁打入式與靜壓式

    去年做了一個項目,,地基多粉質粘土,,地勘給的管樁數據是按照靜壓管樁給的。還有個項目地基多砂礫,,園礫,,地勘給的管樁數據是按照打入式給的。請問,,考慮單打入式噪音大,,損耗大。砂礫,,園礫地基做管樁基礎時候能用靜壓方法么,。

  • 關于拆除工程和管樁壓樁的疑問

    一個房屋新建項目,需要拆除原來的房子,。想問問現在拆除造價是多少呢,?例如說一個平方大概多少錢。另外一個問題是:為了節約拆除費用,,能不能只是把地面以上的結構拆除就可以了,。道路(原來的道路為250mm厚)、室內地坪都不拆可不可以的,?新建的房子采用靜力壓樁,,新建房子室內標高比現標高還要高0.9m,所以才不想拆掉現在的混凝土道路和混凝土地坪,。擔心的問題是:如果不拆除道路和室內地坪,,會不會對將來的室內地坪產生影響呢,例如會有不均勻沉降造成地坪開裂等呢,?請教各位同仁給小弟解答一下,。先謝謝啦。

  • 曬曬你廠的冬季運營情況

    曬曬你廠的冬季運營情況馬上要入冬了,,污水廠面臨著水溫不高,,氨氮去除率低的問題,,這里對污水廠冬季運營情況作一下調查,調查內容包括,, 1,、你們污水廠在哪個地方(最好具體到市) 2、采用的什么工藝(比如說氧化溝) 3,、氨氮去除率是多少 4,、你們廠采取了哪些強化硝化作用的措施 歡迎參與討論...現在急需這方面的資料,希望大家能夠提供

  • 關于預制管樁的堆放的疑問

    堆放的時候墊木位置的確定以及吊裝的時候的吊點的確定,,這個標準的制定根據我還是學生,現在正在學習階段,,各位大大教教我

  • 人工挖孔樁與管樁經濟對比

    人工挖孔樁與管樁經濟對比

  • 基坑支護及管樁復壓工程

    基坑支護及管樁復壓工程

    基坑支護,,這樣做有什么問題?

  • 豆腐廠出水ph在4~5正常嗎,?

    公司接了一個豆腐廠污水處理的項目,格柵之后的水測量ph就在4~5左右,,導致混凝劑投加之后不起作用,,哪位前輩知道豆腐廠污水出水ph大概在多少呢?:loveliness:

  • 關于預應力管樁截樁的問題

    由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,,還請各位能給予幫助,。

  • 方便米飯廠污水如何處理?

    現有一方便米飯廠,日產污水量約50噸,污水主要是洗菜和洗肉及設備清洗等過程產生的,污水中BOD濃度約150-200mg/l,COD濃度約500-600mg/l,如何處理?有人建議用SBR法,可否?

  • 速求《高強砼預應管樁》

    我公司急需采購:直徑PHC-AB 500(125厚),約20000m,,直徑400 PHC-A,,約15000m。如有貨者請報單位及管材相關參數,。郵箱:[email protected],,聯系電話:13719287261,特此聲明:些信息一周內有效,。

  • 我們廠才能搞好功率因數.

    一家磚廠160KVA變壓器.三塊電能表,有功,無功及照明.都是電子的.配了6塊14千乏電容器,不帶自動補償裝置.不干活也投切.本月有功13400KWH,無功8200KWH.功率因數可能在0.86...檢查電容器完好....另外我到另一家磚廠125KVA,配了4*14K千乏電容.電表都是機械的.不干活時電容投的電能不轉....請問是不是有點過補償了...過補后電子表轉(160KVA的沒干活時我沒注意),機械表是不是不轉?

  • 熱源廠建設需要投資多少?

    熱源廠放在山上可以嗎?可以有很多制約條件,可以克服嗎? 另外,熱源廠建設需要投資多少?占地為50畝.遠期規劃供熱面積為400萬平.我在網上找的估數:熱源50元/平,管網20,換熱站20,散熱器30,不知道是否合理?謝謝各位給予指點.

  • 管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題,,找了好久才找到的,拿來和大家共享,!

  • 靜壓管樁,,如此設計,,是否垃圾?

    進入施工現場時,,樁基礎已經如甲方施工完畢,。看到打樁記錄及設計圖紙發現,,設計院將PHC-A400-95樁的特征承載力定為750KN,而要求壓樁時的終壓值為4.0,。 而在正常的設計中,一般400徑的靜壓管樁,,樁身的承載力為2250KN,,特征值不會低于1100KN,終壓值控制在2.2-2.4之間,。并且本工程的地勘報告顯示,,在自然地面下6米土承載力,已達到4.5MPa,。樁承載力取值如此之小,,對工程造成巨大浪費——樁的成本、承臺的成本等,,本工程落地面積5000平米,,共計1700根樁,與300樁相比成本增加1000多萬元,。 如此設計不知為何,? 我猜是設計者將拷貝其他工程圖紙,忘記改了,;施工時甲方未進行圖紙會審直接施工,。 請各位多指點。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 編輯 ]

  • 急!,!這個廠消火栓怎么布合理?

    急??!這個廠消火栓怎么布合理?

    這是一個夾板廠,面積2000平方米,共一層。請教消火栓的合理布置,,水泵選型,。室外消火栓怎么設?謝謝大家給個意見,。,。,。。,。期待中

  • 關于管樁灌芯試塊不合格

    本工程某個區管樁1M范圍內進行C30砼澆筑,,是自拌的,現在標養試塊結果出來了,,只達到26.1,,現在承臺都澆筑完成,不能進行回彈,,試塊組數也達不到10組以上,,到底怎么處理啊,?有誰遇見過這樣的情況沒,,指點一下

點擊加載更多

管樁廠

管樁廠專題,為您提供管樁廠相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與管樁廠 相關的專業交流討論,,更多管樁廠相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題