混凝土按強度分成若干強度等級,,混凝土的強度等級是按立方體抗壓強度標準值fcu,k劃分的,。立方體抗壓強度標準值是立方抗壓強度總體分布中的一個值,強度低于該值得百分率不超過5%,,即有95%的保證率,。混凝土的強度分為C7.5,、C10,、C15、C20,、C25,、C30、C35,、C40,、C45、C50、C55,、C60等十二個等級,。 混凝土配合比是指混凝土中各組成材料(水泥、水,、砂,、石)之間的比例關系。有兩種表示方法:一種是以1立方米混凝土中各種材料用量,,如水泥300千克,,水180千克,砂690千克,,石子1260千克,;另一種是用單位質量的水泥與各種材料用量的比值及混凝土的水灰比來表示,例如前例可寫成:C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6,。 常用等級 C20
各位好: 我是一個學水利的學生,但現在在做一個關于混凝土的實驗,但不知道為什么,在算混凝土配合比的時候,我的水灰比總算的比所查閱的技術手冊上的小,水泥用量總是很多,望各位幫忙,謝謝!!
我要混凝土從C15-C80的配合比,有人可以告訴我嗎? 用32.5的水泥混凝土配合比.還有用32.5的水泥,中,細,粗沙,M2.5-M10的配合比,湖南的最好,先謝了:handshake :handshake[ 本帖最后由 huxi508 于 2008-8-25 22:06 編輯 ]
我現在所在的單位修建人防地下室,設計要求做外防水,,但是因是一貼建建筑,,基礎底相差很大有6米左右,所以人防底拉板無法座在基底,,只好放在室內地面下100mm處,,外防水無法交圈,要改為C30防水混凝土,,設計院又不讓加UEA,,請高人指教防水混凝土的配合比。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-5 22:19 編輯 中國建材院趙老師對混凝配合比設計的專家指導意見 1,、水泥,、粉煤灰、礦粉合稱膠凝材料,;若要想達到一定的混凝土強度指標,,需要將膠凝材料控制在一定的數量上,,其中粉煤灰、礦粉作為水泥的替代物用來降低水泥的用量,,所以使用粉煤灰和礦粉是從節約成本的方向考慮,; 2、石子作為混凝土的填充物作用出現,;采用卵石材料的混凝土比采用碎石材料的流動性好,;但是卵石的掛漿不如碎石好,破壞了混凝土的粘稠度,,所以不采用改變石子的樣式來獲得流動性的方法。但對于水灰比受控抗收縮要求較高混凝土,,而對混凝土工作性能要求不大的部位可以采用卵石來增加混凝土的流動性,。 3、 砂子主要起到填充石子的縫隙,,提高混凝土的密實度,,增加混凝土的流動性來考慮;所以重點工程對砂子的級配有很高的要求,,一般工程選用中砂即可,;同時砂率(砂子量/砂石總量)的大小,可以用來改善混凝土的流動性能,;砂率越大,、混凝土
只需輸入參量Ｔ動缮配合?,有不對的地方,,還請多多指教
強度標準值是立方抗壓強度總體分布中的一個值,,強度低于該值得百分率不超過5%,即有95%的保證率,?;炷恋膹姸确譃镃7.5、C10,、C15,、C20、C25、C30,、C35,、C40、C45,、C50,、C55、C60等十二個等級,。
水泥混凝土C15—C30配合比設計成果書
投標人生產混凝土配合比表怎么出數據,?答:基礎資料材料里面勾選投標生產是沒效果的,因為工程總投資下面最右邊頁簽是專門為這個功能做的
上傳《混凝土配合比設計手冊》
瀝青混凝土配合比設計實例,以EXCEL表格的形式奉獻給大家.
希望有經驗的同行討論: 我們這里在澆二層樓面,,采用現場攪拌混凝土C40,,質量檢測站給出的混凝土配合比報告為泵送配合比,上面寫著水泥::砂:石:水=1,;1.16,;1.97;0.41,。材料用量(kg /平方米)水泥為524,,砂為607,石為1034,,水為215,,但是我現場檢查電子配料機,上面輸入的數字為水泥260公斤,,砂為310,,石為500,那我根據配合比260水泥,,應該配300砂,,512石,也就是說她們放多了十斤砂,,放少了12斤石,,不知道我說的對不對?我是剛出來的,。把這個問題跟施工方一說,,她們說這個是小問題,他們是為了泵送方便,,大家對這個事有什么看法呢,?
水工混凝土配合比設計規程DL/T 5330-20052005-11-28發布 2006-06-01實施1 范 圍本標準規定了水電水利工程水工混凝土及砂漿配合比的設計方法。本標準適用于水電水利工程水工混凝土及砂漿的配合比的設計,。
2007混凝土配合比施工手冊
有哪位給人知道哪里有混凝土配合自動計算軟件,,最好是免費的,,呵呵,知道的告訴我下,,感謝?。?!
小弟請教一個配合比的問題,如果一個工地上使用的水泥批號換了,但是水泥品種不換,還需要重新做配合比嗎?規范有規定嗎?監里,質監站,有要求嗎?
青島某工廠宿舍,,3層樓,,一層為框架結構,2-3層為磚混結構,,部分承重磚墻落在一層的框架梁上檢測單位結果:一層框架梁及部分樓板存在混凝土標號不足,,原設計C30,一半的梁的標號在C10-C15,,部分在C15-C25之間。,。,。施工單位不想拆除C15以下的,請問有辦法可以加固嗎,?,?/多謝
c15混凝土配合比表
c15混凝土配合比表專題,為您提供c15混凝土配合比表相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與c15混凝土配合比表 相關的專業交流討論,,更多c15混凝土配合比表相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題