本人想對從管道中取出的350毫升160度的油水進行水冷卻,,3分鐘內降溫至30--50度,,想設計一臺水循環冷水機解決以上問題,哪位朋友能幫忙,?謝謝 qq:743548706[ 本帖最后由 pjltgs 于 2008-12-3 18:03 編輯 ]
工業冷水機是一種能提供恒溫,、恒流、恒壓的冷卻水設備,。工業冷水機的工作原理是事先向機內水箱一定量的水,,通過冷水機制冷系統將水冷卻,再由水泵將低溫冷卻水送入需冷卻的設備,,工業冷水機冷凍水將熱量帶走后溫度升高再回流到水箱,,達到冷卻降溫的作用。在這個過程中,,可能會有設備用戶會遇到工業冷水機冷卻水不循環的情況,,下面我們一起來探討一下,。 工業冷水機冷卻水不循環,主要的故障原因有三種:一,、水箱水位低于水泵入水口,;二、冷水機水泵至出水口管路堵塞,;三,、配件或者線路故障。
作為工業冷水機設備制造商,,冷水機運行往往24小時,因此,,選擇性能良好的冷水機非常重要,。
收錄于話題 要想冷水機組能正常,、安全的運行,可離不開制冷劑,。它是在冷水機制冷系統中循環以實現制冷的工作介質,,也稱為制冷工質或雪種。那么,,不同制冷循環的冷水機對制冷劑有哪些共同性能要求呢? 一,、熱力學性能方面 1、要有適中的飽和蒸汽壓力,。蒸發壓力一般不要低于大氣壓力,,以免空氣滲漏進入(以螺桿式冷水機/風冷式冷水機/水冷式冷水機為例)系統;冷凝壓力也不宜過高,否則對系統耐壓要求會提
我們經常會說到冷水機的制冷量,實際上冷水機的名義制冷量是指當環境溫度為35℃,、冷卻水出水溫度為7℃時的制冷量,。 在實際運行的時候,由于環境溫度和冷卻水出水溫度不同,,因此 冷水機制冷量和壓縮機的耗功也是變化的,。不管是風冷式工業冷水機,還是水冷式工業冷水機,它的制冷量隨著冷凍水出水溫度的提高而增加,,隨著環境進風溫度的提高而減少,。
冷水機組是中央空調系統的心臟,正確選擇冷水機組,,不僅是工程設計成功的保證,,同時對系統的運行也產生長期影響。因此,,冷水機組的選擇是一項重要的工作,。 1.選擇冷水機組的考慮因素: ★ 建筑物的用途?!?各類冷水機組的性能和特征,。★ 當地?包括水量水溫和水質),、電源和熱源(包括熱源種類,、性質及品位)。 ★ 建筑物全年空調冷負荷(熱負荷)的分布規律,。 ★ 初投資和運行費用,。 ★ 對氟利昂類制冷劑限用期限及使用替代制冷劑的可能性。
現有一個工程,,1.3萬平米的賓館和1.7萬平米的群樓商場,,工程在天津,現在有兩種方式準備采用,,溴化鋰直燃機和冷水機組+市政管網形式,。初投資方面是溴化鋰要低150萬左右,而且根據廠家的樣本上的數據算出來的溴化鋰運行費用也是比較低,,但是,,一些真正使用溴化鋰的用戶卻好多都說溴化鋰運行費用特別高。希望,,大家指教,。 電費:0.77元/kw 天然氣費:2元/h 賓館每天運行24小時,商場每天運行12小時,。 商場冷負荷:1776kw 熱負荷1352kw 賓館冷負荷:1125kw 熱負荷993kw
我是在一個制造冷水機廠家上班[剛剛才來]本人是搞產品結構設計的,做設計還可以,但是對于冷水機一竅不通,所以很納悶在車間研究了一個多星期,發現我們公司的冷水機配件[壓縮機,冷凝器都是外購買來的]所以想請教下大家,如果知道環境溫度與水泵的循環量這兩個參數,我可以計算出來一整臺冷水機的參數嗎?有沒有高手可以指點下.1:冷凝器的參數?管長與管徑? 2:壓縮機的參數?3:毛細管的管內徑與長度? 4:蒸發器鈦管的長度? 5:個部分連接紫銅管的直徑與長度?望高手指點下?
請問冷水機組控制面板上的高壓\低壓\代表什么意思?怎么看?還有控制面板上的溫度是否表示冷凍水出水溫度呢?非常感謝!!!!!!!!!!!
有個客戶說,他說機型選的是直燃型冷水機,但又說不是溴化鋰,因為現在溴化鋰逐漸淘汰掉了,我以為直燃型和蒸氣型的都屬于溴化鋰的,還有別的嗎?
公司要我設計一套恒溫水冷,,溫度控制在20度到30度,,制冷量在2000W左右,,體積,噪聲,,震動要小,,誰能給個大概思路阿,比方用什么壓縮機,冷凝器,,蒸發器怎么配,?剛畢業的菜鳥萬分感謝!
因特殊原因造成,,現有兩臺約克冷水機組,,每臺重量約10噸;現機房在地下室,,整體土建主體已完工,,前期沒有考慮主機運輸問題沒有給其預留洞口等;現因電梯井空間實在是勉強,,從吊裝難度和安全考慮并不是明智選擇,;地下室四周又全是剪力墻;因本人施工經驗有限,,為此各位同仁,,有沒有遇到這種情況的?當時你們是如何操作的,?請多給點建議,,不勝感激。
請教什么樣的冷水機是恒溫冷水機請問冷凍水的精度在正負1度,風冷,水冷.冷凍水的使用溫度為-5度到30度,用誰家的冷水機好!謝謝!
遇到一5p冷水機組原來有遇見過的,老漏冷媒客戶說他們基本上兩個月就加一次冷媒,,經常壓縮機過熱保護,。過去查漏角閥漏跟換角閥后加冷媒,低壓上不去高壓高,,查出過濾器,、膨脹閥都堵了,拆開后發現膨脹閥分子過濾網堵死了,,看著像燒焦的油渣,。跟換過濾器、膨脹閥和壓縮機油后壓力正常了,,可是感覺回氣管不涼,,運行十幾分鐘壓機整體(高低壓室)溫度就過百。這是怎么回事啊,,是不是壓縮機不行了,?
工業冷水機組包括三個系統:制冷劑循環系統、水循環系統,、電器自控系統,。1,、制冷劑循環系統:蒸發器中的液態制冷劑吸收水中的熱量并開始蒸發,液態制冷劑亦完全蒸發變成氣態后被壓縮機吸入并壓縮(壓力和溫度增加),,氣態制冷劑通過冷凝器(風冷/水冷)吸收熱量,,凝結成液體,通過熱力膨脹閥(或毛細管)節流后變成低溫低壓制冷劑進入蒸發器,,完成制冷劑循環過程,。2、制冷系統基本組成壓縮機:壓縮機是整個制冷系統中核心部件,,也是制冷劑壓縮的動力之源,。它的作用是把輸入的電能轉化成機械能,吸入,、壓縮和輸送制冷劑蒸汽,,驅動循環進行。冷凝器:在制冷過程中冷凝器起著輸出熱能并使冷凝劑得到冷凝的作用,。從制冷壓縮機排出的高壓過熱蒸汽進入冷凝 器后,,將其在工作過程中吸收的全部熱量,其中包括從蒸發器和制冷壓縮機中以及在管道內所吸收的熱量都傳遞給周圍介質(水或空氣)帶走,;制冷劑高壓過熱蒸汽重新凝結成液體,。干燥過濾器:在制冷過程在必須預防水分和污物等進入,水分的來源主要是新添加的制冷劑和潤滑油所含有的微量水分,,或由于
a) 冷水出水溫度和流量,; b) 冷卻水的進水溫度、流量以及污垢系數,。請問是這兩個嗎,?公司網址:http://www.dgmcsy.com
對于電鍍,,電泳涂裝,電鍍生產線,,陽極氧化等都是針對于電鍍槽里面的電鍍液來冷卻,。如何來選擇冷水機呢。 冷卻方式有兩種,,直接冷卻與間接冷卻,。 水冷式冷水機直接冷卻機在電鍍(氧化)行業的制冷原理:冷卻塔底盆的水通過水泵輸送到工冷水機的冷凝器對冷凝器進行降溫,再流回冷卻塔內噴淋而下時通過冷卻塔頂上的風扇對水進行了降溫后流回冷卻塔底盆,,就這樣周而復始的運行,。冷凝器散熱同時里面的冷媒液化,再流入冷炮內的蒸發器進行蒸發,,而蒸發時要吸收熱量,,從而就對冷炮里的硫酸(槽液)進行了降溫,降溫后的硫酸通過水泵輸送到電鍍(氧化)槽,,就這樣一個循環過程,。 水冷式冷水機間接冷凍在電鍍(氧化)行業的制冷原理:冷卻塔底盆里的水通過水泵輸送到冷水機的冷凝器,對冷凝器進行降溫,。再流回冷卻塔內噴淋而下時通過冷卻塔頂上的風扇對水進行了降溫,,再流回冷卻塔底盆,就這樣周而復始的運行,。冷凝器散熱同時里面的冷媒液化,,再流入水箱內的蒸發器進行蒸發,而蒸發時要吸收熱量,,從而
冷水機循環泵
冷水機循環泵專題,,為您提供冷水機循環泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷水機循環泵 相關的專業交流討論,,更多冷水機循環泵相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題