求助,;1.現場有兩臺機組用戶密碼被改了要怎么解開 2.有人說要遠程監控卡才能開機,一個要兩萬人民幣,。這個遠程卡不用能不能開機,,就在機組上手動開機使用。這兩臺機組還沒使用過,。急待開機,。特求助各位。急急急
知識點:螺桿式水冷冷水機組
收錄于話題
求助,;現場有兩臺格力螺桿冷水機組問題1,;用戶密碼被改現在開不了機要怎么解決;2有人說要什么遠程監控板才能開機,,有這回事嗎,?一塊板要兩萬人民幣,如果有這種板那我不用 直接在機組上手動啟動可以嗎,?現在急著開機 望高人指點 急 急 急 謝謝各位
約克螺桿機水冷冷水機整機進行保養維護 2013/6/13 15:49:15 點擊:10212 螺桿機水冷冷水機整機進行保養維護,,服務項目包括: 1.水系統水質處理
圖紙簡介: 水冷螺桿冷水機組機房圖,圖紙詳細,,系統齊全,,很有參考價值,本圖已經施工完成,。 投稿網友: wysjs 上傳時間: 2013-09-16
現有1臺開利30HXY110B螺桿式水冷冷水機組,,夏天的時候經常故障停機,,1天大概3次。故障代碼 代碼描述 105 電機堵轉 106 零序電流故障 113 星-三角啟動失敗冷卻塔水流量78立方每小時,,冷卻能力390000kcal/hr,。冷卻水水泵:102立方每小時,揚程24米,。螺桿機組和冷卻塔都裝在樓頂上,,兩者直線距離不超過5米,。開利的售后來維修過幾次,但都沒能解決問題,。他們說是管路的問題,。從故障代碼來看和管路應該沒什么關聯吧?我對空調不太了解,,求各位空調師傅指導,。補充內容 (2014-6-18 09:19):螺桿機每小時大概啟停5次
本人是新手,,正在做一臺地源熱泵機組。系統原理圖見附件,。請各位老師幫忙看一下,,有沒有什么問題。非常感謝,!
近日 ,,做冷水機組研究,遇到冷卻水和冷凍水進出口管徑大小的問題,,我參考的是大金的ZUW-A5系列的在制冷量是1086KW下 ,,是150,請問大俠們,,這個管徑是怎么確定的,,謝謝我的email:[email protected]
水冷冷水機組(冷卻塔形式的),為什么要設冷卻水低于18度時的保護呢,? 曾經還有一家醫院因在冷卻水14度時強行開機而燒壞過一臺壓縮機呢,。為什么啊,冷卻水不是越低越好嗎,?還有,,那地源熱泵機組為什么能用幾度的地下水做冷卻水? 而水冷冷水機組(冷卻塔形式的)卻連十幾度的水都嫌溫度低而不能用呢,?
工程中經常碰到一些需要冬季制冷的情況,,需要制冷機組冬季運行,如果用水冷冷水機組經常碰到冬季啟動困難的情況,,因為冷卻水溫度過低(一般機組要求冷卻水溫度大于15度),。請問大家有什么好辦法解決這個問題?
請問,;30HP比澤爾半封閉活塞壓縮機走R404a的水冷冷水機組,,冷凝溫度40;蒸發溫度-10,;冷卻水為海水,,冷凍水為30%乙二醇水溶液,;現在系統有油分和油冷卻器,油冷卻器與油分和壓縮機之間管路連接有什么要求啊,,最好有系統圖,,謝謝。
水冷螺桿冷水機組運行與維護