冷水機日常使用的時候,,難免各類配件設備出現不同程度的故障,為達到更好的使用效果,,需要工業冷水機使用者能夠掌握必要的維護和保養技巧,,確保冷水設備長期處于穩定的運行狀態,,滿足使用者的需求。 冷水機工作原理是先向機內水箱注入一定量的水,,通過冷水機制冷系統將水冷卻,,再由水泵將低溫冷卻水送入需冷卻的設備,,冷水機冷凍水將熱量帶走后溫度升高再回流到水箱,達到冷卻的作用,。 冷水機高壓故障及處理措施 (1)
最近有研究高壓冷水機的運行情況,新人大家多多包涵,,,,,(1)大家有接觸過的高壓10KV冷水機的,,想問問該設備功率補償是不是在高壓端呢,?(2)運行的各個段的壓力表一般是多少呢?平時維護需要多少注意哪些多呢,? (3) 還有,,一般開機順序有講究嗎?先開冷卻泵,,冷水泵,,冷卻塔,后主機,?有時間規定嗎,?
冷水機組又稱為冷凍機,、制冷機組、冰水機組,、冷卻設備等,,因各行各業的使用比較廣泛,所以對冷水機組的要求也不一樣,。
冷水機高壓故障是指壓縮機排氣壓力過高,,導致高壓保護繼電器動作。壓縮機排氣壓力反映的是冷凝壓力,,正常值應在1.4~1. 6MPa,,保護值設定為2.0MPa。若是長期壓力過高,,會導致壓縮機運行電流過大,,易燒電機,還易造成壓縮機排氣口閥片損壞,。 主要是什么原因產生高壓故障的,?今天,,在這邊小做總結一下,希望對您能有所幫助: (1)制冷劑充注過多,。這種情況一般發生在維修之后,表現為吸排氣壓力,、平衡壓力都偏高,,壓縮機運行電流也偏高。 解決方法:應在額定工況下根據吸排氣壓力和平衡壓力以及運行電流放氣,,直至正常,。 (2)冷卻水溫偏高,冷凝效果不良,。冷水機組要求的冷卻水額定工況在30~35℃,,水溫高,散熱不良,,必然導致冷凝壓力高,,這種現象往往發生在高溫季節。 解決方法:造成水溫高的原因可能是:冷卻塔故障,,如風機未開甚至反轉,,布水器不轉,表現為冷卻水溫度很高,,而且快速升高,;外界氣溫高,水路短,,可循環的水量
系統敘述10KV啟動冷水機組概況及與380V啟動的優缺點,。
本人單位新上設備,,工業冷水機!上面的高壓表低壓表以前沒見過,,是hongsen的,!有幾圈,好像是制冷劑R22,407什么的,!再就是壓力,,中間還有一條,怎么像只是溫度,!請高手指點,,這種表怎么讀啊??!謝謝,!:Q
各位前輩同行現在有一臺水冷式8HP冷水機出現高壓報警,,癥狀很古怪冷水機的出水溫度設定范圍是在7~25℃之間,,假如客戶需要出水7℃,直接將出水溫度設定為7℃,,開機,必然高壓報警但是如果將出水溫度設定的比較高,,比如20℃,,然后逐步逐步降溫至7℃就沒有問題一旦直接設定在7℃又發生高壓報警客戶的冷卻水沒有問題,冷凝器也沒有結垢,,這個現象很奇怪,,小弟想請教這究竟是怎么回事,謝謝了
作為工業冷水機設備制造商,,冷水機運行往往24小時,,因此,選擇性能良好的冷水機非常重要,。
通常情況下,,有三種原因容易導致冷水機出現高壓故障: 一、冷卻水溫較高,,冷凝效果較差 冷水機冷卻水必須保持在 20 度 -30
大家好 我有一個問題想請教一下我有一臺王牌冷氣R370W-CR的螺桿冷水機 運行50%時正常 但運行75%時 只要幾分鐘就報高壓或電機過載 排氣溫度有105° 冷疑溫度40° 清洗了冷疑器沒改觀 聽一下膨脹閥有冷媒流動的聲音 我想是不是膨脹閥有微堵的可能 請大家指點一下 急
基本情況:開利活塞冷水機組30HR-280已用5年,,高壓2008年6月15-25日在1.95Mpa,低壓0,。4Mpa,,冷卻水溫在3度溫差,冷卻水壓差0,。18Mpa,。剛做常規保養,高壓偏高解決不了。后認為冷凝器結垢,,在2008年6月26日做冷凝器局部化學清洗,。但沒有解決。請哪位大哥幫忙,。本人在上海寶山,。聯系人:陳 聯系電話:15821196925
工業冷水機組包括三個系統:制冷劑循環系統、水循環系統,、電器自控系統,。1、制冷劑循環系統:蒸發器中的液態制冷劑吸收水中的熱量并開始蒸發,,液態制冷劑亦完全蒸發變成氣態后被壓縮機吸入并壓縮(壓力和溫度增加),,氣態制冷劑通過冷凝器(風冷/水冷)吸收熱量,,凝結成液體,,通過熱力膨脹閥(或毛細管)節流后變成低溫低壓制冷劑進入蒸發器,完成制冷劑循環過程,。2,、制冷系統基本組成壓縮機:壓縮機是整個制冷系統中核心部件,也是制冷劑壓縮的動力之源,。它的作用是把輸入的電能轉化成機械能,,吸入、壓縮和輸送制冷劑蒸汽,,驅動循環進行,。冷凝器:在制冷過程中冷凝器起著輸出熱能并使冷凝劑得到冷凝的作用。從制冷壓縮機排出的高壓過熱蒸汽進入冷凝 器后,,將其在工作過程中吸收的全部熱量,,其中包括從蒸發器和制冷壓縮機中以及在管道內所吸收的熱量都傳遞給周囬質(水或空氣)帶走;制冷劑高壓過熱蒸汽重新凝結成液體,。干燥過濾器:在制冷過程在必須預防水分和污物等進入,,水分的來源主要是新添加的制冷劑和潤滑油所含有的微量水分,或由于
跪求浙江聯豐冷水機型號:LSLG-930日期2007年的 說明書(做遠控:?jiǎn)⑼?、運行反饋,、故障反饋接法)郵箱:[email protected] 謝謝!
對于電鍍,電泳涂裝,,電鍍生產線,,陽極氧化等都是針對于電鍍槽里面的電鍍液來冷卻。如何來選擇冷水機呢。 冷卻方式有兩種,,直接冷卻與間接冷卻,。 水冷式冷水機直接冷卻機在電鍍(氧化)行業的制冷原理:冷卻塔底盆的水通過水泵輸送到工冷水機的冷凝器對冷凝器進行降溫,再流回冷卻塔內噴淋而下時通過冷卻塔頂上的風扇對水進行了降溫后流回冷卻塔底盆,,就這樣周而復始的運行,。冷凝器散熱同時里面的冷媒液化,再流入冷炮內的蒸發器進行蒸發,,而蒸發時要吸收熱量,,從而就對冷炮里的硫酸(槽液)進行了降溫,降溫后的硫酸通過水泵輸送到電鍍(氧化)槽,,就這樣一個循環過程,。 水冷式冷水機間接冷凍在電鍍(氧化)行業的制冷原理:冷卻塔底盆里的水通過水泵輸送到冷水機的冷凝器,對冷凝器進行降溫,。再流回冷卻塔內噴淋而下時通過冷卻塔頂上的風扇對水進行了降溫,,再流回冷卻塔底盆,就這樣周而復始的運行,。冷凝器散熱同時里面的冷媒液化,,再流入水箱內的蒸發器進行蒸發,而蒸發時要吸收熱量,,從而
a) 冷水出水溫度和流量,; b) 冷卻水的進水溫度、流量以及污垢系數,。請問是這兩個嗎,?公司網址:http://www.dgmcsy.com
遇到一5p冷水機組原來有遇見過的,,老漏冷媒客戶說他們基本上兩個月就加一次冷媒,經常壓縮機過熱保護,。過去查漏角閥漏跟換角閥后加冷媒,,低壓上不去高壓高,查出過濾器,、膨脹閥都堵了,,拆開后發現膨脹閥分子過濾網堵死了,看著像燒焦的油渣,。跟換過濾器,、膨脹閥和壓縮機油后壓力正常了,可是感覺回氣管不涼,,運行十幾分鐘壓機整體(高低壓室)溫度就過百,。這是怎么回事啊,,是不是壓縮機不行了?
因特殊原因造成,,現有兩臺約克冷水機組,,每臺重量約10噸;現機房在地下室,,整體土建主體已完工,,前期沒有考慮主機運輸問題沒有給其預留洞口等;現因電梯井空間實在是勉強,,從吊裝難度和安全考慮并不是明智選擇,;地下室四周又全是剪力墻;因本人施工經驗有限,,為此各位同仁,,有沒有遇到這種情況的?當時你們是如何操作的,?請多給點建議,,不勝感激。
請教什么樣的冷水機是恒溫冷水機請問冷凍水的精度在正負1度,風冷,水冷.冷凍水的使用溫度為-5度到30度,用誰家的冷水機好!謝謝!
高壓冷水機
高壓冷水機專題,,為您提供高壓冷水機相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓冷水機 相關的專業交流討論,,更多高壓冷水機相關內容請?jiān)L問