知識點:活塞式冷水機組
1.開啟前的檢查與準備工作 目前廣泛使用的活塞式冷水機組均為多臺(最多可達8臺)半封閉壓縮機組合的機型,,俗稱多機頭機型,,其日常開機前的檢查與準備工作以開利30HK/HR型活塞式冷水機組為例介紹如下: (1)檢查每臺壓縮機的油位和油溫 1)油面在1/8~3/8,; 2)油溫在40℃~50℃,,手摸加熱器須發燙,。 (2)檢查主電源電壓和電流 1)電源電壓在340V~440V范圍內,; 2)三相電壓不平衡值<2%(>2%絕對不能開機) 3)三相電流不平衡值<10%,。 (3)啟動冷凍水泵和冷卻水泵,,兩個水系統的循環建立起來以后,調節蒸發器和冷凝器進出口閥門的開度,,使兩器的進出口壓差均在0.05MPa左右,。 (4) 檢查冷凍水供水溫度的設定值是否合適,不合適可改設,。 2.冷水機組的
活塞式冷水機組的構成與特點以活塞式制冷壓縮機為主機的冷水機組稱為活塞式冷水機組,。活塞式冷水機組由活塞式制冷壓縮機與冷凝器,、蒸發器,、熱力膨脹閥及其他附件(干燥過濾器、儲液器,、電磁閥,、自動能量調節和自動保護裝置等)等構成,并安裝于同一個機座上,。大多數廠家將電控柜安裝在機組上,,部分廠家則將電控柜安裝在機組以外?;钊嚼渌畽C組的特點如下: 機組設有高低壓保護,、油壓保護、電動機過載保護,、冷媒水凍結保護和斷水保護,,確保機組運行安全可靠,。 機組可配置多臺壓縮機,通過啟動一臺或幾臺來調節制冷量,,適應外界負荷的波動,。 隨著機電一體化程度的提高,機組可實現壓力,、溫度,、制冷量、功耗及負荷匹配等參數全部微計算機智能型控制,。 用戶只需在現場對機組進行電氣線路和水管(包括冷卻水系統和冷媒水系統)的連接與隔熱施工,,即可投入試運行。 活塞式單機頭冷水機組活塞式單機頭冷水機組大多采用70,、100,、125系列制冷壓縮機組裝。其中,,70系列為半封閉活塞式制冷壓縮機,,100和125系列為開啟活塞式制冷壓縮機。如圖1-20所示為開啟活塞式單機頭冷水機組的外形結構,,下圖所示為
作為工業冷水機設備制造商,,冷水機運行往往24小時,因此,,選擇性能良好的冷水機非常重要,。
基本情況:開利活塞冷水機組30HR-280已用5年,高壓2008年6月15-25日在1.95Mpa,,低壓0,。4Mpa,冷卻水溫在3度溫差,,冷卻水壓差0,。18Mpa。剛做常規保養,,高壓偏高解決不了,。后認為冷凝器結垢,在2008年6月26日做冷凝器局部化學清洗。但沒有解決,。請哪位大哥幫忙,。本人在上海寶山。聯系人:陳 聯系電話:15821196925
表面處理冷水機---電鍍冷水機俗稱冷凍機,、制冷機,、冰水機、凍水機,、冷卻機等,,因各行各業的使用比較廣泛,所以名字也就多得不計其數,。其性質原理是一個多功能的機器,,除去了液體蒸氣通過壓縮或熱吸收式制冷循環。蒸汽壓縮冷水機組包括四個主要組成部分的蒸汽壓縮式制冷循環壓縮機,,蒸發器,冷凝器,,部分計量裝置的形式從而實現了不同的制冷劑,。吸收式冷水機利用水作為制冷劑,并依靠之間的水和溴化鋰溶液,,以達到制冷效果很強的親和力,。 1、免裝冷卻塔,,安裝容易,,移動方便,適合于水源缺乏免裝水塔場合,;2,、低噪音風機馬達,絕佳的冷卻冷凝效果,,穩定節流機構,,優異的防
因特殊原因造成,,現有兩臺約克冷水機組,,每臺重量約10噸;現機房在地下室,,整體土建主體已完工,,前期沒有考慮主機運輸問題沒有給其預留洞口等,;現因電梯井空間實在是勉強,從吊裝難度和安全考慮并不是明智選擇,;地下室四周又全是剪力墻;因本人施工經驗有限,為此各位同仁,,有沒有遇到這種情況的,?當時你們是如何操作的,?請多給點建議,,不勝感激。
請教什么樣的冷水機是恒溫冷水機請問冷凍水的精度在正負1度,風冷,水冷.冷凍水的使用溫度為-5度到30度,用誰家的冷水機好!謝謝!
怎么辦呀
工業冷水機對于各類的工業生產能夠提供十分大的幫助,,同時,還有助于提升工業的生產效率,,有利于提升產品的生產質量,。隨著冷水機應用的行業越來越廣泛,,如何正確使用工業冷水機,,便變得十分重要了!而關于如何正確地使用工業冷水機,,則有以下八大建議: 1 、請確保電源插座接觸良好并且地線可靠接地 2 ,、請確保冷水機 ID
今天為大家講講要如何使用冷凍機才可以減少故障的出現,,感興趣的朋友可以和一起來看看,。 首先,我們在使用該設備的時候一定要找到正確的使用方法及步驟,,要是操作不當,,就會導致該設備出現故障。操作不當就會直接影響工作效率,,使整個車間的生產速度降下來,,也會消耗很多的能源。下面是一些建議供大家參考: 1 ,、請確保冷水機電源插座接觸良好并且地線可靠接地<
要想冷水機組能正常,、安全的運行,,可離不開制冷劑。它是在冷水機制冷系統中循環以實現制冷的工作介質,,也稱為制冷工質或雪種,。那么,不同制冷循環的冷水機對制冷劑有哪些共同性能要求呢,? 一,、熱力學性能方面 1 、要有適中的飽和蒸汽壓力,。蒸發壓力一般不要低于大氣壓力,,以免空氣滲漏進入(以螺桿式冷水機 / 風冷式冷水機
冷水機日常使用的時候,難免各類配件設備出現不同程度的故障,,為達到更好的使用效果,需要工業冷水機使用者能夠掌握必要的維護和保養技巧,,確保冷水設備長期處于穩定的運行狀態,,滿足使用者的需求。 冷水機工作原理是先向機內水箱注入一定量的水,,通過冷水機制冷系統將水冷卻,,再由水泵將低溫冷卻水送入需冷卻的設備,冷水機冷凍水將熱量帶走后溫度升高再回流到水箱,,達到冷卻的作用,。 冷水機高壓故障及處理措施 (1)
各位老師,,大家好,, 請問一下,,在項目進行前期土建施工的時候需要制作機組的設備基礎,而此時的設備還沒有確定廠家,應該按什么尺寸進行基礎制作呢,?
冷水機低壓報警怎么辦,?冷水機低壓故障是由于壓縮機吸入壓力過低,。壓縮機正常吸氣壓力為0.4~0.6MPa,。當吸入壓力低于0.2MPa時,低壓保護繼電器動作,。過低,回風量不足,,制冷量達不到要求,,造成不必要的功率損耗。所以,,水冷冷水機廠在這里說說低壓報警的六大可能原因: 1、檢查冷卻水溫度是否過低,。當外界溫度過低時,,打開冷卻水并在低溫下運行,;或冷凍油溫度過低,,冰箱不能完全分離,,造成低壓故障,。如果冷卻水溫度過低,,請關閉冷卻塔或節流冷卻水以降低水溫。如果冷凍油溫度過低,,可以延長冷水機的預熱時間,,恢復正常冷凍油溫度即可解決,。 2,、檢查蒸發器是否堵塞。蒸發器堵塞造成熱交換不良,,制冷劑無法蒸發。因此,,在日常維護保養時,,應定期對冷水機進行反沖洗,。 3,、檢查制冷劑是否不足或泄漏。 4,、檢查低壓保護繼電器是否損壞,。低壓保護繼電器短路、接觸不良或受潮損壞,,造成通訊故障和誤報警,。 5、檢查冷水機的膨脹閥,。如果制冷劑充足,,膨脹閥過小或堵塞,也會造成螺桿式冷水機低壓故障,。這個問題多是因為制冷機組低溫運行或者制
活塞式濃縮脫水機的優點產品用途本設備適用于高濃度,、難以實現泵輸送介質物料的濃縮與脫水,同時也適用于城市廢水初次處理污泥 ,、城市廢水活性污泥,、造紙,、釀造業,生物過濾污泥,、化糞池,、礦渣、屠宰廠等污泥或廢料的濃縮與脫水,。設備性能特點:1脫水效率高:濃縮物料含水率為70%-79%2生產效率高:每小時可處理濃縮介質40-45m33固體介質保留率高:大部分固體介質保留在介質濃縮餅中,,不會隨水分流走,造成二次污染,。4可連續長期運行:不需要停機清洗或更換濾網,。5操作簡單、自動化程度高6性能穩定可靠,,活塞與濾網接觸為非金屬接觸,,活塞低速運動,故運行可靠,部件極少損壞,。7本設備具有濃縮一體化功能,。8設備經濟技術比高:設備功率小,生產能力大,。技術分析1,、脫水效率高本設備每個活塞缸為一個處理單元,對JS4-40型設備來說,,缸的外徑為219mm,,在缸內壁上附有兩層精密制孔的不銹鋼孔板,孔板厚度分別為2mm和1mm,,兩層孔板焊接與活塞缸缸壁形成一個剛性整體,,最內層孔板的孔徑為
我是在一個制造冷水機廠家上班[剛剛才來]本人是搞產品結構設計的,做設計還可以,但是對于冷水機一竅不通,所以很納悶在車間研究了一個多星期,發現我們公司的冷水機配件[壓縮機,冷凝器都是外購買來的]所以想請教下大家,如果知道環境溫度與水泵的循環量這兩個參數,我可以計算出來一整臺冷水機的參數嗎?有沒有高手可以指點下.1:冷凝器的參數?管長與管徑? 2:壓縮機的參數?3:毛細管的管內徑與長度? 4:蒸發器鈦管的長度? 5:個部分連接紫銅管的直徑與長度?望高手指點下?
請問冷水機組控制面板上的高壓\低壓\代表什么意思?怎么看?還有控制面板上的溫度是否表示冷凍水出水溫度呢?非常感謝!!!!!!!!!!!