因特殊原因造成,現有兩臺約克冷水機組,,每臺重量約10噸,;現機房在地下室,整體土建主體已完工,前期沒有考慮主機運輸問題沒有給其預留洞口等,;現因電梯井空間實在是勉強,,從吊裝難度和安全考慮并不是明智選擇;地下室四周又全是剪力墻,;因本人施工經驗有限,,為此各位同仁,有沒有遇到這種情況的,?當時你們是如何操作的,?請多給點建議,不勝感激,。
目前有個項目為商業寫字樓和公寓的綜合體,,采用常規的電制冷水冷冷水機組。商業冷負荷800RT,,寫字樓冷負荷1500RT,,公寓冷負荷500RT。請教各位大俠,,冷水機組應該選幾臺,,各自容量為多少?選擇的理由是什么,?
空調冷水機房的能效管理.rar
我現在設計一高層寫字樓,,需要海爾空調的產品,冷卻塔,,冷水機組,,換熱器,風機盤管,,及吊頂式空調機組 有做業務的聯系我,,給個樣本選型 電話13935351217
集中送風式空調冷水機組的冷凍水供水溫度最低能達到多少度,?(螺桿式冷凍機)集中送風式空調冷水機組運行在最佳狀態時,經處理的空氣,,其濕度最低能達到多少,?(新風狀態:溫度37 濕度75%),
日菱冷水機廠,是專業生產各種制冷設備,干燥設備,塑膠周邊設備的廠家...歡迎大家恰談.指導...謝謝...聯系人:趙波,手機:13818783391 各種工業冷水機,冷油機,模具恒溫機,蜂巢轉輪除濕機,干燥機,上料機,粉碎機,冷卻塔,模具除露機,中央供料等塑膠輔機...
作為工業冷水機設備制造商,,冷水機運行往往24小時,,因此,,選擇性能良好的冷水機非常重要,。
廣州教堂做冷水機組,空調指標取多少?39X38X18.6(高)
請教: 剛接觸凈化空調為什么他們愛說是冰水機組,?
請問各位高手,大金中央空調冷水機組換冷凍油(FVC68D)時,一定必需要同時更換R134A冷媒嗎?還是2者分開看具體情況而定?或者是冷媒根據量來補充就行?
哈爾濱中央空調冷水機組是把整個制冷系統中的壓縮機,、冷凝器、蒸發器,、節流閥等設備以及電氣控制設備組裝在一起,,提供冷凍水的設備。1,、冷凝器和蒸發器的清潔保養(1)對于設有冷卻塔的水冷式制冷機中的冷凝器,、蒸發器,每半年由制冷空調的維修組進行一次清潔養護,。(2)清洗時,,先配制10%鹽酸溶液(每1kg酸溶液里加0.5kg緩蝕劑)或用現在市場上使用的一種電子高效清洗劑,殺菌清洗,,剝離水垢一次完成,,并對銅鐵無腐蝕。(3)拆開冷凝器,,蒸發器兩端進出水法蘭封閉,,向里注清洗液,酸洗時間24h,,也可用泵循環清洗,,時間為12h,酸洗完后用1%的NaOH溶液或5%Na2CO3清洗15min,,最后用清水沖洗3遍,,全部清洗完畢,檢查是否漏水,,若不漏水則重新裝好,,若法蘭膠墊老化,則需更換,。2,、檢查螺絲、螺栓,、螺母及接頭緊密性,,適當緊固以消除振動,防止泄漏。3,、壓縮機的檢查和保養(1)制冷空調維修組每年對壓縮機進行一次檢測和保養,。(2)檢查保養內容<
浙江國祥KCA226A中央空調冷水機組(風冷型),設置出水溫度為8度(出水控制溫度),、回水溫度13度,、溫度波動2度、出水溫度保護為5度,,當出水溫度為8度以下時,,機組不會卸載,,還是以百分之一百的狀態運行,,直到出水溫度為5度時機組才保護性的停機,送到PLC各項參數都正常,,但PLC顯示屏顯示現在出水為5.5度時PLC還沒有發出卸載的指令(顯示屏上面顯示機組還是以百分之一百的狀態運行),以前出水溫度達到設定溫度的情況時,,PLC顯示屏上即時出現正在卸載中(然后顯示機組以百分之七十五或者是百分之六十的狀態運行),直到出水溫度上升超過8度的情況下機組馬上就加載了?,F(xiàn)在這個達到設定溫度但機組不會卸載的原因,請教要從那方面查起,,是不是PLC或者其它原因的問題呢,?
圖紙簡介: 本工程為冷凍機房,,圖中包括設計說明以及圖例,、系統圖,、設備及其管道布置圖,,屋面冷卻塔管道布置圖,,可供參考。 投稿網友: wysjs 上傳時間: 2013-09-16
1,、異常負荷和堵轉
下圖所示為一典型中央空調機組系統圖,主要由 冷凍水循環系統,、冷卻水循環系統,、主機
簡介: 本文從水冷冷水機組的角度,介紹了能效標準的出臺背景和主要技術內容,,對比說明了目前國內水冷冷水機組的能效現狀,,并對能效標準實施后對行業的影響進行了預測。關鍵字:水冷冷水機組 能效標準 2004年9月16日,,對中國空調行業是具有里程碑意義的一天,。GB19577-2004《冷水機組能效限定值及能源效率等級》(以下簡稱《能效標準》)國家標準正式發布,這個標準為強制性標準,已于2005年3月1日正式實施,。結合04年8月13日國家發改委,、國家質檢總局先期聯合頒布的《能源效率標識管理辦法》,可以預見中央空調即將實施能效標識制度,。能效標準和辦法的實施將對中央空調行業將產生重要的影響。本文從水冷冷水機組的角度,,介紹了能效標準的出臺背景和主要技術內容,,對比說明了目前國內水冷冷水機組的能效現狀,,并對能效標準實施后對行業的影響進行了預測,。